Major Member
![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 239
|
請問一下家用電壓在電錶兩邊量起來不一致的現象是否正常
老家是舊房子透天,反應給我日光燈會閃閃,因為日光燈是傳統變壓器型閃閃的現象應該是正常的。
觀察一陣子後覺得怪怪的,換了燈管跟啟動器也一樣, 我用三用電錶量電壓發現插座電壓有時候會飄92~108V,可是又不確定是不是插座問題, 所以從電源箱量台電進線端的電壓, 台電進電是三相,其中一相是115V不會飄,另一相卻是105V而且(偶而)會飄移,大部份是105~108V偶而會掉到92V(斷路器都切成斷路狀態)。 問題, (1)一相115V,一相105V這樣算正常值內嗎? (2)特定一相電壓會飄是因為隔壁鄰居有在用大耗電量電器還是台電的問題? |
|||||||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2012 您的住址: 無限期潛水中...
文章: 227
|
請台灣水電工檢查唄
隔空抓藥很難找出問題 - |
||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2003 您的住址: 演藝圈
文章: 240
|
之前發生過,查到最後是門口電表下面的配線沒鎖緊一直在爆火花,旁邊都燒焦了,超危險的。
|
|
|
|
Basic Member
加入日期: Feb 2015
文章: 22
|
中性線沒有接好?找專業的來看吧...
這東西有點危險,不是換插頭這種小問題 |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Feb 2008
文章: 49
|
這種情況我遇過
請先確認是只有你家這樣 還是鄰居也會這樣 鄰居也會的話找台電 台電會處理 我碰到的狀況是電桿的接地不良 同迴路只要任何一家家裡用電量大的電器一開 電壓就會大幅飄動 |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Mar 2009
文章: 128
|
以前有遇過
有一邊迴路,開日光燈超久才點亮 (懷疑是變電器壞了,換到別的迴路插座正常) 請水電來看,水電量了一下,電壓只有 9X V 配線箱迴路交換,低電壓的問題還是一樣 水電說:台電的問題 因為那個迴路插座只是日光燈使用,所以就先這樣用.. 約過了快兩星期,有一天晚上巷口台電變電箱爆了,全部停電 變電箱修好後,我家低電壓的問題就不見了 |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 地獄第七層
文章: 993
|
不正常
電表端的可能要找台電問問看 |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jan 2005 您的住址: 酒無多少醉為期
文章: 1,422
|
引用:
所以電壓不穩,弄爆變電箱是正解? ![]() |
|
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
|
引用:
這我家發生過,起先是有部分日光燈省電燈泡會閃爍, 後來拿三用電表測才發現不同迴路110V電壓差了7~8V。 找水電來,總電箱量一量說沒問題。 最後打電話問台電,台電的人一聽就問地址馬上跑來了, 一來直接摸電表,整個都溫熱熱的, 拔下來後就發現電表座接入戶線的地方,有燒熔的痕跡。 就叫我們找水電的來處理那一段。 弄好後就都正常了 似乎台電的人對這問題還滿有經驗? |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 239
|
周末才能回去檢查,我是懷疑有電器故障了,有漏電造成。
|
|
|