Major Member
![]() 加入日期: Jul 2005
文章: 170
|
電線AWG數跟絕緣層(外皮)標示°C=可使用的安培數換算?
請問
電線AWG數跟絕緣層(外皮)標示°C=可使用的安培數換算? http://bbs.pigoo.com/thread-20977-1-1.html 這個網頁提到: 一條電線能承受多少電流 (電線的Ampacity) 是依據其絕緣耐溫度來決定的 一條 8 AWG 的電線能承受多少電流? 電工法規中使用 8 AWG/60°C 的電線 (銅) 可能可以耐 40 A,而同樣尺寸 8 AWG/75°C 的電線可以耐 50 A 請問這些資訊有哪個網站可以查到呢?或者可以經由換算來得到安培數? 網路上的文章如: http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=266&t=1882250 這個是有經過絕緣層的換算還是只是單單線材線徑(AWG)去判斷? 謝謝各位!!
__________________
順發3C卡號:00326877 歡迎使用 請保留購買發票或者索取保固標籤喔~ |
|||||||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001 您的住址: 台北縣
文章: 152
|
■電線容許電流的計算公式
I1=√[(TC-TA)/(r*Rth)] 多條的容許電流 Ik=K*√[(TC-TA)/(r*Rth)] Tc: 電線的額定溫度 TA: 電線的周圍溫度 (一般為40℃) r﹕額定溫度的導體電阻(Ω/cm) r=r0{1+0.00393(Tc-20)] r0﹕在20℃時的導體電阻(Ω/cm) Rth:總熱阻(℃*cm/W)=R1+R2 R1:絕緣體的熱阻(℃*cm/W) R1=(ρ1/2*Π)*ln(d2/d1)(℃*cm/W) ρ1:絕緣體的固有熱阻(℃*cm/W) 絕緣體 ρ1 PVC 600 PE 450 PTFE 450 PFA 450 FEP 500 ETFE 450 d1:導體的外徑(mm) d2:絕緣體的外徑(mm) R2:表面放散熱阻(℃*cm/W) R2=(10*ρ2)/(Π*d2) ρ2:表面放散熱阻(℃*cm/W) 一般塑料,d2在40mm以下時 ρ2=500+(10*d2) K: 降低率; 圓盤接線時的電線容許電流降低率 電線 降低率 根數 K 1 1.00 2 0.75 3 0.65 4 0.58 5 0.53 6 0.49 7 0.46 8 0.43 9 0.41 10 0.40
__________________
![]() 有時候,明明知道自己的心在難過,卻還是勉勉強強的笑了... |
||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Sep 2001 您的住址: 台北縣
文章: 152
|
以UL 10368 HOOK-UP WIRE#24-11/0.16TA OD=1.1 1條的容許電流為例
電線的周圍溫度 40℃的容許電流計算如下: Ta=40℃(電線的周圍溫度) Tc=105℃(電線的額定溫度) d1=0.61mm(導體的外徑) d2=1.1mm(絕緣體的外徑) r0=0.000893Ω/cm(在20℃時的導體電阻) r=0.000960783Ω / cm→r=r0*(1+r0*(Tc-20))(額定溫度的導體電阻(Ω/cm) P1=450℃•cm/W→P1(絕緣體的固有熱阻(℃*cm/W)) P2=511℃•cm/W→P2=500+10*d2 表面放散熱阻(℃*cm/W))R1=18.34845264℃•cm/W→R1=P1/(2*pi))*(LOG(d2/d1))(絕緣體的熱阻(℃*cm/W)) R2=1479.444123℃•cm/W→R2=(10*P2)/(pi*d2)(表面放散熱阻(℃*cm/W)) It=6.720756322A→It=((TC-Ta)/(r*(R1+R2)))^0.5(電線的周圍溫度 40℃的容許電流)
__________________
![]() 有時候,明明知道自己的心在難過,卻還是勉勉強強的笑了... |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2005
文章: 170
|
謝謝樓上網友!!
請問有沒有網站直接寫明各AWG數與各絕緣皮耐溫度(℃)的安培數呢? 例如電子材料常見的一包一包3000M販售的18AWG 80℃ 或者是可剪線賣的16AWG或14AWG 105℃ 謝謝!!
__________________
順發3C卡號:00326877 歡迎使用 請保留購買發票或者索取保固標籤喔~ |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 台中
文章: 944
|
如果要用在車子/機車
一般60度線 80度線 請打3∼5折應用 台灣電工法規都是以室溫35度電工法規為基準換算 機車走線(主線會經過引擎排氣管上方) 溫度至少40∼50度 除非找105度或125度 高溫線 http://www.huataiwire.com/aex-c.html
__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。 ![]() Get busy living, Or get busy dying. ![]() 因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。 ——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》 ![]() 偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有 (從M01偷來的簽名檔)
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2005
文章: 170
|
感謝樓上!!
上面一包一包3000M更正為一包一包30M販售
__________________
順發3C卡號:00326877 歡迎使用 請保留購買發票或者索取保固標籤喔~ |
|
|
|
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2004
文章: 90
|
原來是這樣算,有範例真好....
![]() |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2005
文章: 170
|
找到線材AWG數與絕緣皮耐溫=安培數
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=3509804
__________________
順發3C卡號:00326877 歡迎使用 請保留購買發票或者索取保固標籤喔~ |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Mar 2006
文章: 4,081
|
我個人是隨便算的
awg每差3 , 面積50%, 電阻200% , 粗算就載流50%了 (awg差1, 面積1/1.26倍 , 電阻 1.26倍) http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge 反正不可能用到極值, 考量到環境影響, 雜質, 老化一堆有的沒有的 例如x awg能用5A, x+3 awg就不要超過2.5A這樣 不是很準, 但也懶的去算準了 ![]() 此文章於 2014-02-22 04:18 PM 被 oScARSh 編輯. |
|
|