PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 疑難雜症區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
- - (問)電費計算是用"視在功率(S)"還是"實際有效功率(W)"?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=871840)
|
---|
(問)電費計算是用"視在功率(S)"還是"實際有效功率(W)"?
>>(問)電費計算是用"視在功率(S)"還是"實際有效功率(W)"?
印象中是"視在功率(S)" 但是上Y+看都說"實際有效功率(W)" 所以上來確認看看 麻煩大大們解答嚕 PS.. 那假如是以W為主 那電源供應器也不用刻意挑80PLUS拉 反正都用實際消耗計算電費阿...PF值提高也省不到電 |
引用:
台電裝在一般用戶家的只是瓦時計,顧名思義就是量有效功率(W)的:flash: .... 引用:
80plus是指PSU的效率而不是功率因素,PFC才是指功率因素,不過一般有80plus的PSU通常都會有PFC就是了,假設機器本身吃120W好了,以舊規格的PSU(算60%好了)要吃200W的市電(i.e.PSU本身就會貢獻80W的廢熱:stupefy: ),80plus(算80%就好)就只要150W的市電(i.e.PSU本身的廢熱約30W,相較少了約50W:flash: ),以NT$3/kWh看起來50W是不算什麼(20小時才差NT$3:stupefy: ),但重點應該是廢熱(連帶的可能會影響壽限)和隨之而來的噪音就是了:p:p.... |
>>>假設機器本身吃120W好了,以舊規格的PSU(算60%好了)要吃200W的市電
200W那個不是算視在功率(實功+虛功)嗎? 這樣台電的瓦時計...應該也是照視在功率(實功+虛功)下去計費嚕? |
引用:
200W那個通通算''實功(實功+浪費掉的實功)....機器吃120W,另外80W提供給你當暖氣了 :D :D 所謂PFC虛功部分...一般使用者反而少計算, 因為通常不會去注意PFC=0.9代表什麼意義 實際上在家用電費明細上,也沒有反應出"意義"來 假設PFC=0.9, 那實際耗電應該是200* 10/9約222W, 其中22W沒被電表計算到 |
引用:
PF有0.9應該是指有PFC的場合(PPFC,APFC通常可以到0.95以上),一般PSU沒有PFC的話PF通常在0.6左右(鵝還看過0.55的:stupefy: ),雖然TPC的瓦時計還是以有效功率(W)計費的,不過線路電流可是差了不少(以AC110V 150W計,PF=0.6時電流約2.27A,而PF=1時只要約1.36A),機器數量不多時就算了,但在辦公室這類場合就差很多了(BTW,辦公室的照明器具也是一樣的狀況),不只配電盤可能會差一個等級,連室內配線的粗細都會有影響:p:p.... |
家庭用電以實功率(W)計算,若是工業用電,則會加裝乏時表,計算虛功(var),若是虛功過高表示功率因數低,若不改善則會被罰錢。
不過不論如何計算,交流發電機組/輸配電線/交流電源(例如UPS)的輸出是以總功(VA)計算之,所以PF越差者,在相同的總功下可用的實功少,也代表同樣的實功輸出需要更多的總功,功因過低同時會造成電力網路受到高次諧波污染,尤其是以換流器(除了馬達用Inverter外,電腦的PSU也是屬於一種AC→DC換流器)產生的諧波污染最為嚴重。 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是08:08 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。