電源專線二部曲-中階專線施作
本文亦同步發表於敘榮工作室 (圖片更大)
警告! 若您沒有電工常識與齊全工具,請勿冒然施 作,人身安全開不得玩笑,敘榮工作室將不對您 的個人行為負責! 在閱讀本文之前,希望您能先閱讀 電源專線首部曲-簡易專線施作 一文,在"簡易專線施作"一文中,我們更換了該壁插所使用的分路開關(FUJI 1P 15A 10KA),與該壁插線路的水火線壓接(鍍金壓著端子),做成了一個最簡單專線迴路,但是這個專線迴路的上游,依然是經過士林電機的50A無熔絲開關,單相三線的三條主線路仍使用一般的鍍錫壓著端子,故 我們這次的目標,就是更�**`開關(接戶開關)與三條主線的壓著端子。 準備工具與"簡易專線施作"中的項目差不多(除了要更換的產品之外),本文就不再敘述,另一個重點為,更換主線路的壓接端子前,您必須要去關掉您的"錶前開關"(電錶前的開關),這樣才不會變成活電作業,有些舊公寓並沒有錶前開關,這時我們就不建議您自己動手施作(除非您自己就是做水電的...但您也應該不需要看這篇文章了...),如果您沒有錶前開關,請不要自己動工,請找電工師傅處理,雖然會花點錢,但至少小命還留著,是吧! 一. 經過簡易專線施作後的配電箱一覽 ![]() 二. 在關掉錶前開關後,拆下總開關的螺絲可看見原本主線使用的是Y型端子 ![]() 三. 不管是鍍金還是鍍錫端子,一定要有明顯的凹痕,才叫正確的壓接 ![]() 四.完成三條主線路的壓接後,更換 富士 FUJI 2P 50A 10KA 的無熔絲開關,將主線路鎖回去,再檢查一次後,把錶前開關打開,就完成了,並不費工! ![]() 理論上,這樣子就算大功告成了,但是...........都開工了.....怎麼可能那麼容易收工咧! 五. 一不做二不休,將整個配電箱通通都壓接成鍍金端子,除了增加接觸面積,也剛好也可以剪掉一些氧化的鍍錫端子或銅線,另外將整個配電箱清理乾靜(注意看圖四與圖五的下方塵土),不過當敘榮拿空壓機一吹的時候,還真是 塵土飛揚 灰頭土臉 阿!(家有河東獅的可千萬別嘗試!) ![]() 六. 總開關主線特寫 ![]() 七. 接地端子板特寫 ![]() 八. 左方火線群特寫,請注意! 當您有兩條火線要同接於一個無熔絲開關上時(採壓接端子),最好採用背對背的接法(一正一反完整重疊),敘榮的範例是兩正相疊朝上,這是為了給您看清楚壓接面的凹痕,自己施工或請電工施工時,可要注意一下! ![]() 九. 右方火線群特寫,最下方的就是 FUJI 1P 15A 10KA 簡易電源專線的火線 ![]() 十. 中性端子板特寫 (簡易電源專線的中性線依然直接與主線對鎖) ![]() 在大功告成後,不免俗的當然是先開個音樂來聽聽摟! 就跟其它搞專線的朋友差不多,低頻更扎實、殘響與共鳴更佳、人聲更真切、氣音變的很清楚很順.....等等全面的提升(不過這當然不能跟"真正的專線" 比),電源對聲音的提升,這些大家google搜尋一下應該也找的到,也看到快背起來了! 只是一直沒有機會弄! 原因就跟簡易專線一文說的差不多(父母不準、老婆不準、自己不會、寄宿親友、在外租屋),在"中階專線施作"之前,都是一般朋友可以在不影響裝潢與它人的情況下完成,敘榮真的建議在您買哪些幾萬塊的喇叭線、還有啥角錐、一堆有的沒有的東西之前,先花個連一千塊都不到的成本把電源處理一下吧! |
如果端子不用工具壓接,改用銀錫焊接,不知效果又是如何 :cool:
|
嗨~接戶開關(就是你家的總開關)不能焊接~電工法規 第32條 有規定~但除了總開關~其他的線您到是可以焊接玩玩看(但是很麻煩就是了^^)(因為電都切掉了~還要去接電)
|
小弟對此很有興趣,但完全不懂(如果可以希望能註解一些專有名詞及原理用途之類的... :) )
另外 如果請人動工,這樣價位大概要多少呢?! 小弟家似乎沒有接地(透天老厝,但插頭全都是兩孔) |
引用:
嗨~您可以說一下~要解釋哪方面的東西嗎^^? 不然我也不知道要怎麼回答! 基本上換好一點的無熔絲開關~跟良好的接觸方式~都可以提升電源的品質 電源品質提升後~音響器材的提升也是很明顯的 (其實應該說對所有的電器都有好處~只是他們不會"唱歌".....) 請人動工會依 地區 工序 要求 而價格有所不同! 小弟不是做水電的^^.....所以要麻煩您問一下水電行了! 看您要不要順便請水電行做"接地工程" 或省一點~無熔絲開關換一換~接頭重壓(若有氧化的話)~拉一下專線就好了! |
引用:
恩,電工法規規定的會比較嚴謹,壓接的會有比較好的機械強度(但是這樣會破壞銅的結構,造成阻抗上升),焊接就怕溫度過高造成融化(不過這時候應該電線也燒光了啦 :laugh: ) |
引用:
xman99 兄很講究喔! 小弟到是沒研究過壓接是否會破壞銅結構~造成阻抗上升 但這已經是目前電工上最完善的做法了 (一定要用純紅銅主體的壓接端子) 焊接是可以的(除了總開關)~但是太麻煩了! 若您有比較過(或日後可比較)~還麻煩您分享一下^^ |