profeel 2021-05-18 09:56 AM

請問一個虛擬主機的問題
 
大家好
因為最近常停電,公司雖然有發電機,但是還是發現我五個虛擬的SERVER主機都會意外關機(我公司的主機都有連接UPS而且大樓都有發電機,我確定實體主機沒有瞬斷的問題),請問高手是我哪兒設定有問題嗎?為什麼只要停電我就必須重開機?謝謝!

走馬探花 2021-05-18 11:54 AM

引用:
作者profeel
大家好
因為最近常停電,公司雖然有發電機,但是還是發現我五個虛擬的SERVER主機都會意外關機(我公司的主機都有連接UPS而且大樓都有發電機,我確定實體主機沒有瞬斷的問題),請問高手是我哪兒設定有問題嗎?為什麼只要停電我就必須重開機?謝謝!



vmware?
proxmox?
Hyper-V?

Host OS 上應該都有log可以看
先查log吧,host看完看Guest
去抓斷電的時間就知道了

野口隆史 2021-05-18 12:11 PM

host 沒有意外關機
而 guest 有的話,先確認有確實安裝並啟動 vm guest agent
有裝還有問題,就要花時間檢查
沒裝保證 100% 出現你這問題

misman+++ 2021-05-18 12:25 PM

引用:
作者profeel
大家好
因為最近常停電,公司雖然有發電機,但是還是發現我五個虛擬的SERVER主機都會意外關機(我公司的主機都有連接UPS而且大樓都有發電機,我確定實體主機沒有瞬斷的問題),請問高手是我哪兒設定有問題嗎?為什麼只要停電我就必須重開機?謝謝!


在線式??離線式??突波??

有先去看log嗎??

有試過ups前端斷線,server能撐多久嗎??

還是你的server插座,其實沒有用到ups的電..... :flash: :flash: :flash: !!!

anderson1127 2021-05-18 12:34 PM

樓主有試過,測試斷電後,UPS接手供電,主機的運作是否還正常 ??

許多年以前,我接手客戶在桃園機場的某個機房裡的網路設備為何總是在某個時段會重開機的問題...
因為網路設備需要從console 判讀訊息等資料,萬一斷電也沒用,所以臨時找了隔壁台Windows Server
裝了一條Consle 線去記錄message ...

最後,還是無法得知訊息,因為網路設備重開機時,隔壁Windows也同時被斷電 !!!
:jolin: :jolin: :jolin: :stupefy:

misman+++ 2021-05-18 12:52 PM

引用:
作者anderson1127
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

走馬探花 2021-05-18 12:54 PM

引用:
這類問題我都會把另外一台主機的電源插座插到另外PDU上
如果另外一台主機不受斷電影響的話
那真的是PDU,雖然機率很低,不過還是有
之前機房就遇過PDU掛了,APP主機就莫名其妙關機了
正常Server有兩個power,是要分開插PDU
只是幻想很豐滿,現實都是插在同一個PDU

siaowang 2021-05-18 12:59 PM

引用:
這樣好像也不需要看log了 :laugh: :laugh: :laugh:

anderson1127 2021-05-18 01:03 PM

引用:
作者misman+++
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:


別笑了啦...

雖然答案就很明顯.... :ase :ase :ase

答案就是當地的電源可能有瞬間切換供電之類的動作,能這樣做的動作都會選擇在深夜

該機房因為屬於簡易型機房,沒有UPS等設備 !! 本來以為是單純的網路設備不良所致

看來不是.... :ase :ase :ase

u8526425 2021-05-18 01:07 PM

UPS管理PORT可以設定
在市電出現問題時發出關機訊號給接管理port的主機 (細節可以調整)
再由管理主機觸發給其他主機的關機程序