我們這邊常有住戶在廁所抽煙,因為大樓管道間都共通的
所以常會在廁所聞到別戶的煙味,很多人都有這個困擾 雖然有公告不要在廁所抽煙但自律的人很少 前天跟我爸去掃墓,一個親戚說可在頂樓裝一個風扇改善 如圖類似這種圓型的,不用接電只靠風力24小時都會抽氣 我爸昨天去開管委會議提了這個建議,但立馬被主委否決 他的理由這種風扇沒用,說自己本身就包了很多這種工程 幫很多客人裝過,根本沒用,裝了只是浪費錢 他的說法是說這種扇是靠風力,我們頂樓風小 這麼小的風力如果要抽氣,頂多是頂樓層的人有用 但如果是一樓的人抽煙是絕對沒辦法煙味排到外面 還要我爸提這種風扇對排煙味有效數據證明 請問這種圓形風扇真的沒用嗎?有沒有網友懂這一塊的? |
你們社區抽煙的問題.........................
我說呀.. 你從本質上就搞錯方向了。 你一直和人硬碰硬.. 要是我..就天天請那些人抽煙, 看他們手上沒煙時,馬上幫他補上... 多抽點...... 我話就說到這了.. 之後看你有沒有慧根去理解。 |
|
嗯……這是補鍋法吧。前清辦事多以鋸箭法為主,民國以來則是鋸箭與補鍋併用。
|
把廁所的通風口封起來, 加風扇止逆閥就好.
一般大樓都會省這個功. 畢竟天花板封起來就沒人看到了. 自掃門前雪就好.. |
引用:
+1 1234567890 |
引用:
+1, 狠一點就想辦法把污染的空氣灌回去;:flash: :flash: :flash: 另外那種球形風扇是靠對流被動排氣的, 廁所管道間的對流量應該不夠完全排除煙氣, 怎麼做都會聞到煙味吧, 於是只能封起來了... |
引用:
老大樓多半沒有單層排氣,早期建商為施工方便,天花板管線間都留有很大的洞,樓主說的煙味一般都是透過這邊竄進室內,找統包用泥作方式這些洞全部補上,再加上有逆止閥的直流排風扇就可以100%根除。 |
傻孩子,頂樓抽氣馬上影響的是低樓層,逐次往上,頂樓最雖小,所有樓下的廢氣
都往上抽出,頂樓要有效也都是開始動作幾小時後。 除非裝了一個根本不夠力的抽風扇,拿來裝飾用。 樓主圖片那種有馬達的,一樓鐵皮屋熱天起碼降溫幾度。 不過這些跟煙味沒有太大關係,建築的空隙孔道還有室外窗戶。 我不抽煙,以前在5樓有時候打開窗戶可以聞到1到5樓,同側室內、站門口抽煙的味道。 隔壁間的總是懷疑同樓層的人偷抽菸…… 搬走或者買空氣清淨機。 |
我安裝百個以上,沒用的
它不會排氣就算加裝電力排風機效果也不好 這個只能增加空氣流通而已 常常有人問鐵屋裝了會比較涼嗎? 我都建議冷氣買大台點 |