meanway 2017-12-18 12:48 PM

我想請問,透天厝各樓層電表配置,可以變更嗎?工程浩大嗎?(有請水電師傅跟達人)
 
目前家裡的透天厝
配置是兩個電表
1-2樓(1個)
3-5樓(1個)

因為家裡80%用電都在3-5F
想改成電表配置為
1-3F(1個)
4-5F(1個)

請問一下
這個變更工程很浩大嗎?
合格的水電師傅就可以做嗎?
需要去跟台電申請什麼變更手續嗎?

有請業內或達人解疑
感謝!

G+sty1e 2017-12-18 01:03 PM

3-5樓的累進電費高的話 不如再多請2顆電錶分攤 大約要多花快3萬吧

Raptor 2017-12-18 01:14 PM

有其限制

一戶多表

gigamo 2017-12-18 01:15 PM

一戶最多可申請四個電表。

只要不動到電表頭,找合格水電技師重新拉線即可。

老舊的電線及過載跳電保謢開關,可考慮順便換一換,用好一點的比較安心。

記得不要找到借牌的水電師傅。

cjan 2017-12-18 01:17 PM

一戶多表,聽起來很歡樂 :like:

meanway 2017-12-18 01:37 PM

引用:
作者gigamo
一戶最多可申請四個電表。

只要不動到電表頭,找合格水電技師重新拉線即可。

老舊的電線及過載跳電保謢開關,可考慮順便換一換,用好一點的比較安心。

記得不要找到借牌的水電師傅。



這是新買的房子
沒有要多申請電表
只是3F的用電,希望拉到跟1-2F的電表一起

如果沒有要申請新電表
照大大說的,看來這件事對合格水電師傅應該不是難事
感謝大大分享
也謝謝其他大大分享

Double A 2017-12-18 09:06 PM

冷氣用電比較多?

3,4,5樓其中1,2台冷氣拉220v明線到一樓電表就好了