想問一個關於設備電源接地的保護問題
假設很多(AC電源)電壓是220V單相或三相的設備接在同一組電源迴路上,但是某些設備商為了省錢,需要用到110V確沒裝變壓器,直接用電源->電源接地當110V來用,結果導致其他機器的某些零件容易燒掉
我想問一下有沒有類似漏電斷路或者防逆流保護之類的電料,可以防止電壓從電源接地點倒灌回機台內的產品 |
Y △ 要先弄清楚
動力電源最好切開 諧波,AVR 這幾個資訊你可以看看 |
如果都乖乖照規範接 X電容與Y電容是不會作怪的 不然電容的微小洩漏就會讓高阻抗的輸入爽到不行
|
變壓器沒多少錢,要求設備商改善即可,自己裝一個也可以 :o :o :o
|
不好意思沒說清楚
我是說我的設備賣到別人工廠去,但是別人家工廠買的其他設備有可能有那種用電源接地跟火線造成110VAC在使用,有時會造成我家設備的部分零件燒掉(推測)(這種情況在大陸展場比較容易發生),我們設備沒做這種事,但是要扛的住別的設備汙染電源造成的後果 --------還是說我自己搞混了??? 所謂的設備是用無數電料組成的,並非單一電路,所以說X電容Y電容其實不太正確,因為並非所有電料都有這層保護 我們設備機殼接地跟電源地是接一起的 |