有台 smart rt系列 3KVA 電池放到快壞掉了 是有顯示更換電池燈號
撐著用充滿電 恢復正常 拔除市電降很快而已 最近 通著市電 關機鈕關閉UPS電源輸出 再拔除市電 再按關機鈕 完整關機 (風扇不轉) 後一陣子會自動自起風扇啟動(電源沒輸出就是了) 只好趁著完整關機拔除電池組 現在接上使用變成只能關閉輸出 不能停止風扇的完整關機無效 請問這是電池快壞 機體正常狀況嗎?還是無關電池老化 只是設定跑掉 重置UPS就好了? 請問這款自行更新UPS電池組 該做怎樣的動作修正機體? |
3KVA,好多電池啊!!! 4串2並?
也許只是積塵太多,清一清就好了,一般不需要reset。 如果不是公司行號使用,用這麼大的UPS,換電池不划算阿! |
上一台 用一段時間 有間續噪音 電池組 美國vision電池
保內換新一台新的 電池組台灣long電池 12v 5ah 16pcs 剛找出來一顆故障 只剩 1.7voltage 難怪先前顯示電池組故障 應該這顆換新的的就好吧? 新舊電池共用有危險嗎? |
建議,能全換掉是最好,因同期的電池,有可能過沒多久換別顆
故障。 |