請問冷氣不冷,室外機的問題比較大?
請問分離式冷氣若吹出來的風不夠冷
使否室外機故障的機率比較大? 如:冷煤,壓縮機故障機率較高 (室內機只負責將風吹出來,不會容易故障?) |
銅管拉了幾米?
如果超過五米那就認命吧.. |
如果晚上會冷 那就是是冷凝器灰塵卡太多 散熱不好要清洗
|
引用:
請問銅管是哪個部分呢? 我家室內機與室外機的確是有一段距離 但當初設計就是這樣,也沒辦法 :stupefy: |
引用:
室內機與室外機中間那一段就是銅管 |
先確認壓縮機周圍是否有足夠的空間散熱
曾經遇過隔壁新建案蓋好之後,壓縮機與新建案牆面只有大約一公尺的距離 造成冷房能力大幅下降,最後只好幫壓縮機搬家才解決問題 |
有一個簡易判斷的方法
室內機風量開最強 拿溫度計去測出風口溫度(溫度計剛好擺在出風口,不要離大老遠測) 室溫-出風口溫度=溫差 以現在空調的冷房效率 溫差都可以輕易達到12度C以上(標準是8C以上) 如果溫差有到達12度以上 那就是冷氣太小台 如果溫差在8度以下 叫修就對了 如果溫差8~12度 很尷尬的數值,要配合現場狀況診斷 BTW,現在的冷氣最大管長都已經設計到可以容許10幾米以上了 管路越長,空調效率必然越差 但是也不會差到很明顯的不涼 現在的新建案,銅管長度不少都是10、15米起跳的 除非銅管長度長到一個誇張 不然不用一開始就去懷疑銅管太長 |
銅管在安裝時的若弄一些直角轉折的,對冷房是否有負面影響啊?
|
引用:
此人講的絕對要信, 因為他可是裝了無數台冷氣的台灣松下合格經銷商! :cool: |
如果室內機出風量正常, 那就先檢查一下室外機是否有正常運轉.
壓縮機有運轉的話, 會發出低頻振動, 如果壓縮機有作動運轉, 就再看看冷媒管接頭處是否有凝結水甚至薄霜. 如果沒有結露, 就有可能是冷媒洩漏, 冷媒量不足, 冷房效率變差. 另外, 看一下冷媒管的包覆是否破損, 如果破損嚴重甚至脫落, 冷媒管****, 而且冷媒管路又很長, 那低溫冷媒還沒送到室內機, 就會因為吸收太多熱量, 無法產生足夠的冷度. 幾星期前, 我老弟房間的冷氣也是只會送風(剛開時還有一點涼), 吹到後來甚至吹出溫風..... 後來我到室外機的位置一看, 發現壓縮機根本沒運轉, 原以為要花大錢了, 這時我注意到散熱風扇也沒轉, 初步推測可能是風扇故障導致無法散熱, 壓縮機因為過熱保護啟動, 所以也跟著不轉了...... 後來我又注意到室外機散熱風扇的出風口護罩有些破損, 而且露出了幾根乾草, 讓我懷疑有可能是麻雀在裡面築巢卡住了風扇, 進而造成壓縮機當機...... 於是拿來工具, 先把室外機斷電, 然後拆下機殼, 果然發現機箱裡有兩個大鳥巢, 把鳥巢清掉後先試通電, 風扇正常運轉, 壓縮機也有作動, 室內機吹出冷風... :like: 還好冷氣沒壞, 只是風扇被鳥巢卡住了...... :stupefy: 裝回機殼, 並把風扇護罩上的破洞補好, 確定麻雀鑽不過去, 總算是把冷氣修好了. 老弟小倆口可以happy了..... :D |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:12 AM. |