PC.s 2014-05-14 09:53 PM

一對二冷氣故障問題請教
 
一對二分離式冷氣,
室內機A、B,
室外機C,
A開機完全正常,A、C都運作,冷氣送風正常。
B開機,只有B運作(送風),C完全沒啟動,所以只有送風沒冷氣。
AB同時開機,ABC都有運作,但仍是A有冷氣,B只送風沒冷氣。
請問這大概是哪裡出問題?
謝謝!

1216 2014-05-14 10:17 PM

引用:
作者PC.s
一對二分離式冷氣,
室內機A、B,
室外機C,
A開機完全正常,A、C都運作,冷氣送風正常。
B開機,只有B運作(送風),C完全沒啟動,所以只有送風沒冷氣。
AB同時開機,ABC都有運作,但仍是A有冷氣,B只送風沒冷氣。
請問這大概是哪裡出問題?
謝謝!

C 應該是雙壓縮機的機種 (A、B各自有壓縮機)
而B的壓縮機沒啟動所以沒冷

PC.s 2014-05-14 10:24 PM

引用:
作者1216
C 應該是雙壓縮機的機種 (A、B各自有壓縮機)
而B的壓縮機沒啟動所以沒冷

雙壓縮機....
了解,請技師看看。
謝謝您!

xoidiot 2014-05-14 11:24 PM

引用:
作者PC.s
雙壓縮機....
了解,請技師看看。
謝謝您!


另外, 可能也是聯絡線問題.
B跟C的聯絡線鬆脫了.

那個是220V的電, 想要自己看請小心.

archarch 2014-05-14 11:40 PM

你有請冷氣師傅洗過 ?

之前也是一樣, 洗過就沒問題 !!

先請冷氣師傅來看.........

my755 2014-05-15 03:22 AM

通常是啟動電容掛了...

不會�**椄O請人換吧

不過一顆若真的掛了另一個也差不多了..

iamyy2000 2014-05-15 08:53 AM

這麼剛好,我們家的一對二分離式冷氣也罷工了

面板顯示73的數字,不知道是什麼發生什麼問題了 :cry:

Wake 2014-05-15 11:58 AM

引用:
作者iamyy2000
這麼剛好,我們家的一對二分離式冷氣也罷工了

面板顯示73的數字,不知道是什麼發生什麼問題了 :cry:

罷工?目的不就是要加薪 :laugh: :laugh: :laugh:

iamyy2000 2014-05-15 12:04 PM

引用:
作者Wake
罷工?目的不就是要加薪 :laugh: :laugh: :laugh:


唉,要找日立的維修人員來一趟了 :stupefy:

polar168 2014-05-15 12:45 PM

引用:
作者PC.s
一對二分離式冷氣,
室內機A、B,
室外機C,
A開機完全正常,A、C都運作,冷氣送風正常。
B開機,只有B運作(送風),C完全沒啟動,所以只有送風沒冷氣。
AB同時開機,ABC都有運作,但仍是A有冷氣,B只送風沒冷氣。
請問這大概是哪裡出問題?
謝謝!


你的B機壞掉了....(E04, 聽起來好怪~ :laugh: )