PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 音效討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=6)
- - 電源干擾問題,煩請各位大哥幫忙,小弟百思不得其解
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1004013)
|
---|
電源干擾問題,煩請各位大哥幫忙,小弟百思不得其解
是這樣的
小弟近日換了一台42吋液晶電視(非LED),房子是18年老房子 用PS3打電動或看電影時 發現只要打開房間廁所電燈的開關,再關掉,電視就會暗掉大約2秒之後,再亮回來 而喇叭的聲音,有時也會斷掉,過個一兩秒再恢復 而小弟的電腦、喇叭、擴大機、PS3、液晶電視,全部都是接在同一個排插上(蓋世特OT-T8B) 在接到壁插(小弟有換成醫療級壁插) 小弟在換成42吋電視之前,也是用差不多的設備在使用,只差在螢幕28吋換成42吋 剩下的裝備都差不多,但之前這樣使用時,就都沒有螢幕閃退或者是聲音突然消失 又出現的狀況,之前把除濕機跟排插插在同一個壁插插座時,只要除濕機壓縮機一發動 也會有上述這種閃退情況,但不會斷音,後來把除濕機移掉,卻又發現到怎麼連開關 電燈也會閃退+斷音,實在令人困擾阿∼ 我想了幾個可能性,可能是電燈的開關與壁插的電源去並聯到 我的壁插原本是還有接陽台電燈的開關,只是後來我把它換成純壁插 或者是單純的電壓不穩導致上面狀況? 如果加裝UPS是否可以解決問題?還是要拉條電源專線一勞永逸? 可以請問有此經驗或者是大概知道如何解決的網兄幫忙提供意見嗎? 謝謝~ |
講這麼一大串自己沒發覺是那台42吋電視機的問題嗎?
那台電視機抗雜訊能力太弱了,換啥壁插都沒有用的, 找台ON-line UPS 有效但是划算嗎?(想想兩三年換一次電池,與多耗的電費) 拉專線只要同一條迴路都是會辦干擾的,一般家庭只有兩條110V, 理論上配線時電燈跟插座會用不同迴路,而樓主你的狀況是兩者都會干擾到。 最好的方法是換掉電視機。 |
先換掉蓋世特排插, 改用一般的大功率延長線試試
|
電線迴路全部重拉是最根本的解決辦法
|
把電腦從你的排插上面移除 ~ 挪到別的插座去
換醫療級壁插不如直接從開關箱那裡分流一條專線來的實際 :think: 找水電拉應該2~4K 以內可以搞定 (走明線~如果暗線的話 沒裝潢不可能, 有裝潢肯定超出這個數字) 真的要走專線的話 ~ 只能從戶外的電筒拉一條專門的 ~ 但是這個就會花很大筆了 :think: :think: 對了 ~ 你喇叭應該只有接在擴大機上吧? 還是你的意思是重低音的電源?? 會影響到畫面的話 ~ 把你電視的插去 ANALOG 的插座上 只有讓擴大機插去最大瓦數那邊 PS3 插去DIGITAL 那邊 ~ 這樣試試看 :think: 你的壁插那邊搞不好根本就是在房屋迴路的最末端 ~ 所以前面不管做甚麼都會影響到你的使用 (簡單講~電路爛) |
感謝上面網兄回覆,因為房子有年紀了,電路老舊也無可避免
目前傾向直接從二樓的無熔絲開關直接拉一條線到房間使用 但小弟對於拉專線這做法,也沒有什麼頭緒,有什麼建議的線材或插座嗎? |
引用:
電線:可以考慮太平洋 無熔絲開關:國際或富士 插座:夾得緊的就好,我是用cooper |
引用:
線材太平洋OK ~ 線徑可以找 5.5mm 的就好 ~ 超過了很多壁插都上不去 無熔絲開關可以找 士林電機的就很不錯了 預算多的話可以找 三菱 或是美國奇異的 壁插我個人是使用 Hubbell 醫療級 ~ 但是我覺得差異有限 |
感覺樓主大大的狀況比我的嚴重!我的狀況是開關日光燈時喇叭會有波∼波聲,電冰箱的壓縮機運轉啟動時,喇叭則是砰∼一聲,但電視機、電腦的話倒是沒有暗掉或是斷電的情況,這應該是不同插座,但使用同一迴路的通病吧,但是奇怪日光燈耗電這麼小的東西怎麼連喇叭都聽到得到開關時的干擾?熱水器燒開水時功耗800w以上的東西都不會產生雜音啊@@
|
引用:
太誇張了吧,小弟老家是會類似這樣,可是也不致於那麼嚴重,超過三十五年屋齡.... 所以我新家(其實是二手屋),就是把電線重牽,也就都沒有了這類狀況,我也沒什麼電源專線,但是就只把電線換新,小弟的音響跟耳機系統就都不會了...... |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:42 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。