asus anti surge 的功用和觸發條件 ?
 
昨晚在調整p8z77-i deluxe後面的esata插頭鬆緊度時整台主機竟然自動斷電重開,重開機之後就顯示asus anti surge之類的訊息,之後再度複製此行為(故意將esata插頭搖一搖)確定會導致asus anti surge作動.但是據我網路上蒐尋相關資訊,asus anti surge應該是與電源供應器的穩定性有關,怎麼會跟esata有關呢 ?

OZHHC 2012-06-21 11:05 AM

引用:
作者pcdvd.02@hotmai
昨晚在調整p8z77-i deluxe後面的esata插頭鬆緊度時整台主機竟然自動斷電重開,重開機之後就顯示asus anti surge之類的訊息,之後再度複製此行為(故意將esata插頭搖一搖)確定會導致asus anti surge作動.但是據我網路上蒐尋相關資訊,asus anti surge應該是與電源供應器的穩定性有關,怎麼會跟esata有關呢 ?

Anti-Surge Protection驅動條件是,在+12V/+5V/+3.3V供電出現瞬間跟標準值有+-10%以上的波動會自動斷電保護。

Howard C. Lu 2012-06-21 11:13 AM

你的電腦是否確實使用 3pin 接頭( 3pin 都在無折腳)?
然後每個設備地線有確實連接?(包含總地線連接妥當)

這種 ESD/surge 保護都是監測兩端電壓,這個案例應該是看電源對地電壓,若是接地沒做好,也就是 GND 浮動的狀況,各個設備的 GND 在不互連的時候會各自有壓差,搖晃接頭導致地線忽接忽斷的話,就有可能讓保護電路誤判電壓跑掉(實際上是地浮動)。

pcdvd.02@hotmai 2012-06-21 11:26 AM

引用:
作者Howard C. Lu
不過我只是動esata接頭而已(非power esata),這也跟電壓有關係 ?

pcdvd.02@hotmai 2012-06-21 11:32 AM

還有一點我覺得更奇怪了,在昨晚第一次因為asus anti surge而斷電之前,我的3dmark11的p分數都是在9300分左右(PS:之前為了穩定性前後測了約5次,誤差不超過50分,只高不低),結果在那之後我的分數一度飆高到95xx分,之後陸續測都在94xx分,據我所知3dmark11系統要求極高,要多100~200分也不是這麼簡單的誤差可以解釋而已,有大德可以解釋這個靈異現象嗎 ?

Howard C. Lu 2012-06-21 11:45 AM

我想上面我已經講得很清楚了 :)
Ground loop 是很嚴重的問題,也會影響信號品質和正確性。
因為每家電源廠商為了 EMI/EMC 會下不同的對策,造成供電網路 topology 組合很多,
在拆來研究以前沒辦法清楚告訴你確切的肇因在哪,不過只要做好正確的共同接地,
這些靈異現象應該都不會發生。

pcdvd.02@hotmai 2012-06-21 05:39 PM

引用:
謝謝,我大概了解了,還好不是零件故障.

pcdvd.02@hotmai 2012-06-21 08:22 PM

http://vip.asus.com/forum/view.aspx...SLanguage=en-us

asus官網和google上也有許多類似案件,貌似anti surge這個功能有問題 ? 總不可能剛好每台機器都有接地的環境吧,以前用了這麼多塊主機板也都沒接地也沒這問題.如果這個問題容易造成誤判那我認為是失敗的功能.

OZHHC 2012-06-21 11:55 PM

引用:
作者pcdvd.02@hotmai
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20120620164459302&board_id=1&model=P8Z77-I+DELUXE&page=1&SLanguage=en-us

asus官網和google上也有許多類似案件,貌似anti surge這個功能有問題 ? 總不可能剛好每台機器都有接地的環境吧,以前用了這麼多塊主機板也都沒接地也沒這問題.如果這個問題容易造成誤判那我認為是失敗的功能.

那個人碰到的現象跟你的不一樣喔...。

pcdvd.02@hotmai 2012-06-23 01:06 PM

事實證明跟有沒有接地無關.


就在我特地把機器移到有接地的UPS並且更換另一品牌的PSU後,又再一次發生自動斷電重開後顯示anti surge的訊息,在重開機的當下只是一般上網,低附載,無任何預警下斷電重開,這是啥鬼 :tu: