PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   疑難雜症區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=34)
-   -   無熔絲斷路器何時該跳的問題? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1189662)

joe3970 2021-09-30 06:08 PM

無熔絲斷路器何時該跳的問題?
 
請問插電鍋插頭時
電鍋插頭的電線瞬間爆炸起小火
但無熔絲斷路器並沒有跳掉
會有此情況我研判應該是短路造成
瞬間電流應該很大
這樣都還沒超過斷路器應該跳掉的電流

請問這正常嗎?
謝謝

dkjfso 2021-09-30 08:14 PM

大同電鍋?煮飯的電子鍋?
有起火點跟電鍋的照片嗎?

joe3970 2021-09-30 08:49 PM

1個附加檔案
引用:
作者dkjfso
大同電鍋?煮飯的電子鍋?
有起火點跟電鍋的照片嗎?


10人份的大同電鍋
電鍋沒事
附上電線的相片

dkjfso 2021-09-30 09:10 PM

請問當時電鍋的檔位是切到加熱的嗎?
還是在保溫檔?
可以把破損那邊最外層的包層剪開
裡面會有兩條有外皮的電線
確認一下是不是兩條電線都有露出並接觸到燒毀的痕跡

我推測一下可能是拔插頭的時候用拉線的
所以燒掉那邊的電線電阻越來越大而生熱慢慢把皮燒掉後就短路了
但是兩條線接觸的面積不夠所以電流沒到你的無熔絲開關的極限(你要看一下你的無熔絲開關是幾A的)
就跟神明廳的小燈電線皮破了短路燒起來但也沒有跳電類似

GCVincent 2021-09-30 09:38 PM

http://algernonlab.blogspot.com/201...ost_21.html?m=1
大同電鍋 電源線改造

大同電源線,一路走來,始終如一,很鳥……
我家40年來用過3、4個象印,沒有一個是電源線出問題的,
我家的大同電鍋只要常用,電源線都會損壞……

你的電鍋有土砲改過?
如果沒有改機,如何超過原廠額定負載電流?
網路上查詢大同金馬10人份電鍋110V, 700W。
如果700W 電鍋會跳電的話,請查迴路插了那些鬼東西?
(熱水瓶、冰箱、微波爐、電磁爐?)

joe3970 2021-09-30 10:59 PM

引用:
作者dkjfso
兩條線其中一條短路那部分完全燒掉
另一條電線有破皮露出電線
我沒拉線拔插頭
之前就覺得每次煮飯後拔插頭
那個插頭的線都熱熱的
以為只是耗電量較高
線材發熱
真沒警覺性
雖然只燒了幾秒鐘
但如果旁邊有布類的物品
肯定就燒起來了

斷路器是20A
隔行如隔山
我只是想這樣情況斷路器沒跳也是正常的嗎?
我以為斷路器就是在保護像這樣的情況。

joe3970 2021-09-30 11:07 PM

引用:
作者GCVincent
http://algernonlab.blogspot.com/2013/05/blog-post_21.html?m=1
大同電鍋 電源線改造

也從來都不知道電鍋還可以改
廚房有四個插座
當時插座上只有電鍋

Axel_K 2021-10-01 01:10 AM

這種情況要斷電,要有內建電弧故障斷路器的無熔絲開關 AFCI才能偵測,

這種開關慢慢受到重視,它可以防止線路老舊或電線破皮導致短路發生走火的危險。
它會偵測電弧現象的跳電。

dkjfso 2021-10-01 06:50 AM

我是有一個15人份的大同電鍋
也是電線發燙的問題所以就不使用了
如果你要繼續用的話最好是可以換成2平方絞線

joe3970 2021-10-01 07:29 AM

引用:
作者Axel_K
這種情況要斷電,要有內建電弧故障斷路器的無熔絲開關 AFCI才能偵測,

這種開關慢慢受到重視,它可以防止線路老舊或電線破皮導致短路發生走火的危險。
它會偵測電弧現象的跳電。



原來如此
長知識了
謝謝回答


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:45 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。