想在廚房裝一個火災警報器,因廚房不大中間還有一個山形燈
山形燈是否會影響火災警報器做動? 如果會影響到的話只好採用安裝在牆壁上的方式(不裝屋頂) ![]() |
光電式偵煙型警報器不會 (不要買到偵熱式)
另外照包裝說明規定距離安裝就好 |
引用:
因為我家廚房空間頗緊湊 如果要抓四周都有60公分的距離(裝在廚房屋頂)肯定會卡到山形燈 我實際測量山形燈四周剩下大約45~50公分 ![]() 請問買光電式的就不用60公分的安裝距離嗎? (左邊型號) 謝謝 ![]() |
你那說明是裝天花板離牆面或樑 60公分以上,不是離山形燈具
若山型那個你怕擋到警報器,就改裝牆面離天花板15公分那做法 這兩種安裝位置都是符合消防規定 光電式偵煙型你裝天花板或牆面都可,不會影響功能 |
引用:
了解~ :agree: 請問光電式跟非光電式差在哪? 原本想說隨便買就好之後發現還有細分 廚房選偵熱,神明廳選偵煙 好像偵煙型才有光電式,偵熱型沒有找到光電式(國際牌) |
廚房應該是裝定温式的吧?
|
廚房當然是用偵熱型比較妥
偵煙型就裝客廳,臥室或是走道 我家這邊有個土地公廟是裝偵煙型,之前整天都有燒香,沒看過誤啟動 到是那顆長久被香燻的都變色 :laugh: 光電式就煙跑去遮蔽就會啟動 偵熱型就定溫,記得好像是80度會啟動 警報器就定期確保功能正常就好,不用迷信什麼牌子 時間到都要汰換 之前看消防局在推廣頂樓要安裝,有給一些里長用的牌子是TYY那家 |
記得買鋰電池的就好
國內記得有一款是用 勁量AA3號一次性鋰電池 L91 10年才需要換一次 網拍有一顆70元的 |
|
引用:
這個是寫 3V專用鋰電池 應該是特殊型號吧 ? |