PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   想問一下加壓馬達裝錯會怎麼樣嗎??? (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1061963)

老柏(第四) 2014-10-23 07:11 PM

想問一下加壓馬達裝錯會怎麼樣嗎???
 
之前因為熱水太小的問題一直苦惱,最近熱水器櫻花的人來看跟我們說一定要換(說啥零件快壞了,舊機型沒有備用零件,叫我整台換掉)
http://www.pcdvd.com.tw/showthread....49&page=1&pp=10
http://pcdvd.com.tw/showpost.php?p=...95&postcount=29

不爽之下去尋林內的熱水器+UPA120,一鼓作氣大花錢:cry::cry::cry:
把電線重拉(之前用破破的延長線拉)、生鏽可能卡住的閥換掉(就是鎖在牆壁上,可以用一字起子關掉水的那個閥)


問題來了,今天換完後(白天我在上班)我回家後發現,師傅竟然把加壓馬達裝在熱水器出水口到牆壁之間(照圖面來說應該要在牆壁到熱水器入水口之間才對)


我想問一下這樣裝會有什麼問題嗎??要不要叫師父來改??加壓馬達會被燙壞嗎??(40~50度熱水)

poenxu 2014-10-23 07:14 PM

不管~
叫他來重裝

cys070 2014-10-23 07:17 PM

他裝錯

熱水出口裝馬達
那顆大概很快就掛

一般家壓馬達是
裝在主水管同時對冷熱水管的水加壓才正確

polar168 2014-10-23 07:24 PM

應該要裝在前端(熱水器進水端)吧.... :rolleyes:

FD3STYPER 2014-10-23 07:25 PM

引用:
作者cys070
他裝錯

熱水出口裝馬達
那顆大概很快就掛

一般家壓馬達是
裝在主水管同時對冷熱水管的水加壓才正確


Yes, 水塔出來就要開始加壓.

cys070 2014-10-23 07:25 PM

只裝給熱水管用∼冷水水頭龍頭出水也比熱水的弱
洗澡還不是出問題xd

感覺這水電行很混

以後可以換別家

a9607 2014-10-23 07:26 PM

結果師父看了看…


把加壓馬達 裝在 蓮蓬頭出水口



:laugh: :laugh: :laugh:

ozaki100wsp2 2014-10-23 07:31 PM

真還疑這個水電工到底是真的還是演員.. :jolin: :jolin: :jolin:

dragoncat 2014-10-23 07:33 PM

菜鳥水電工裝的?
加壓馬達裝在熱水器出水口是要幹嘛? :jolin:

Wake 2014-10-23 07:33 PM

引用:
作者ozaki100wsp2
真還疑這個水電工到底是真的還是演員.. :jolin: :jolin: :jolin:

日也操夜也操,太累了 :laugh: :laugh: :laugh: 接頭調過來就好了。


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是03:34 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。