請教220V 抽水馬達安裝定時器的問題
因為家裡的抽水馬達很吵, 常半夜沖個馬桶就開始抽水, 因此想裝個定時器讓它白天再抽,
請教各位 小弟家裡的配電箱是這樣 ![]() 左邊那排中間那組開關是輸電給抽水馬達的, 測量起來是兩條110V 的電源, 推測馬達應該是吃220V 的. 水塔上面有個浮球開關在控制是否抽水, 這開關只有一條電線進出. ![]() 這個定時器是輸入110V, 開啟時就輸出110V, 如果要搭配這樣的定時器, 該如何配線才對? 或者有其它做法呢? |
在裝一個110v電磁接觸器
定時器控制線圈 |
定時開關110v
看他輸出應該是跟輸入接再一起 要控制220v要多掛一個繼電器 ![]() |
直接在抽水馬達那邊裝個開關比較好
省去買個定時器貴(裝個開關才定時器不到10分之一不到的價格) 其次定時器遇停電就要再重新調時間 |
刪...
樓上圖比較清楚 |
引用:
補充一下,你左邊那個東西不叫繼電器,叫做電磁接觸器,可承受電流比繼電器大多了,很適合當大電流馬達開關 |
如果怕吵可以換「木川 KQ200N」,非常安靜,要人在站在馬達邊才聽得到聲音
剛�**棓雂ㄡ葴D,以前都靠聽噪音來判斷馬達有沒有在抽水(笑) 這台有壓力開關及流控開關,價格也不高,不到3K(含運費、遮雨蓋) 如果沒有加壓需求(純水塔補抽水),也可以配合液面開關, 把它的訊號接到流控開關,讓它低水位抽水,高水位停止,就不會有經常抽水問題 |
應該是要調整浮筒的高低位置吧?
|
軸承換成skf的
可以用比較久 :shy: |
1.換一個220V的定時器
2.通常抽水馬達可以110V或220V雙電源通吃,依照抽水馬達上的圖,把馬達的線路改成110V |