引用:
偶家第一代R410機種日立分離式RAS-25PL渦卷式變頻冷暖(裝了快9年,EER4.25)... ![]() 開機後到27度為止這段時間 出風口溫度是恐怖的2度C 一旦溫度降到27度進入低頻模式 出風口溫度會上升至10度C左右 然後 今年的日立R410機器,我到客人家裡量了大概15台 沒一台能有這種表現 :stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy: 然後同級機種還比我那時貴了六千塊 :stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy: |
引用:
啟秉太后 EER容易被有些廠商拿來玩! 20幾年以前開立窗型冷氣就出過10以上的機種,單位當然是BTU :D 只要進風口出風口的溫差有15度以上,就算可以了! 接下來就是風力的強大與否,很多機器都死在這點上 站在冷氣前面會冷,其他地方熱得半死,通常都是風力不強! 就算加上循環扇也只是稍稍補強而已! EER跟冷氣幾級都是參考用,不是絕對的指標 很多人花錢追求一級能效,等到發現廠商追求一級能效的手法後(降低速冷的效率) 這時候只能安慰自己,提早一小時開機就會冷了! |
找到室外機型號了,是RAM-50BR,冷房能力2萬BTU,這樣還值得留嗎?
|
今年新居也裝了新冷氣分別是日立36jb主臥用,兩台冰點的fwc-29cs1,書房用
日立用在6p西曬的房間可以到24度算是夠用沒在繼續試下去了, 冰點窗型變頻算是顛覆我對窗型機的傳統觀念…它便宜安靜而且速冷5坪裝29算是高一級 而且省電開8小時定溫27度耗電2005w算是兩度電約12塊 打算客廳9p也裝50hs1的,給大家參考一下 |
引用:
如果可以安慰自己換台 冷暖的 效率好點的 50級如ras rac 50nb 有一點點超頻冷房效果到6.1kW 約24400btu 可以度過現在這種酷暑與可能還會更熱的天氣 還有冬天的暖房效果 外加效率高出不少 4.2 vs 2.7 電費每年差過千跑不掉 那就可以考慮換 不過如果我的預算緊 我會繼續撐 上次就因為預算把前任屋主的管線留用 害的裝冷氣的老闆不開心 :D |
今年算是打了很多只會看規格當家電專家的人臉 :D
01 那邊某知名國際牌的大粉絲現在都不太敢去家電版了 現在換成只龜在高畫質版繼續推國際電視 至於 R410A 與 R22 到底冷氣效率有沒有差,我還是沒看到有真正的專家給出結論 太后自己就證明了,早期的 R410A 冷氣效率是不輸 R22 甚至更強的 我自己比較傾向於相信,近年來政府法規的變化與廠商為了省電規格數字上的美化 在設定上為了省電犧牲了冷房效率,但是不代表 R410A 比 R22 不冷 在操作上可能不能都用自動去跑,要手動去做點調整 我年初裝的大金頂級旗艦,按下強速運轉也是很猛,客廳5分鐘就會冷了 但還是希望有真正的專家能夠釋疑 |
引用:
後來再量了一次 原來要持續運轉 出風口溫度才會比較低 比如說 室溫 30 開 25 ,一直跑跑跑 出風口量出來 9 度C 但如果室溫已經到 25 壓縮機停止 室溫回升 26 壓縮機再啟動 出風口溫度大概剩 16度C |
以前冷氣追求冷 就算是變頻也跟定頻一樣 開機就催下去
後來調整風力追求效率數字 明明還沒到設定溫度 就開始效率運轉 如果是房間內 實用性還不錯 但是客廳就是悲劇了 一級能效讓多少人買單 然後慢慢冷到幹譙 |
引用:
冷氣只要是好的不用修的話 單從金錢上來看,換新絕對不划算 |
引用:
有一點要注意的是 裝潢請盡量留以後可以換管線的空間~~ 冷氣保養的好~~用個20年沒問題......(老婆的老家有一台已經用了快30年了......) 但是就是要預備空間比較好..... 還有~~真的水電要小心..... |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:15 PM. |