PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   國際牌冷氣選購請益 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1080076)

Quaker2013 2015-06-24 12:33 AM

引用:
作者zandar
這應該是出來消毒的,文章數就這唯一1篇


有可能,不過也有其他網友測出來出風口可以達到10度以下,我自己測出最低是8度。

zandar 2015-06-24 01:00 AM

引用:
作者Quaker2013
有可能,不過也有其他網友測出來出風口可以達到10度以下,我自己測出最低是8度。



這才是該有的正常表現 ;)

chanhsiaohsin 2015-06-24 11:15 AM

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=4427049

01的瓦數變化測試,溫度下不去,直接降頻,
這樣當然達不到設定溫度.

a9607 2015-06-24 11:47 AM

引用:
國際牌從GX系列!(含)之後,為了省電一級能效!電腦控制邏輯以省電為主,

所以你不管溫度設多低,溫度到達其電腦內定值,電腦就會強制降頻運轉,達到省電效果!

其出風口及回風口溫度電腦也有限制,不過開啟工程模式的話,就不會如此限制!不過消費者也無法使用到工程模式!

不過話說回來,也不能怪國際牌!他原本主打的就是省電啊!而且一般冷氣最舒適的溫度是26度!

所以說呢?只是寫此版本電腦邏輯的工程師們......



如果冷氣有USB port的話應該可以升級韌體…

然後一堆刷壞的冷氣直接變磚…

:rolleyes:

Quaker2013 2015-06-24 01:01 PM

引用:
作者chanhsiaohsin
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=4427049

01的瓦數變化測試,溫度下不去,直接降頻,
這樣當然達不到設定溫度.


他的案例有點奇怪,溫差雖然不是很優,但至少也有12~13度,每坪也有700kcal左右,
理論上冷房效率應該不錯,但溫度就是降不下來,可能要找找看環境有哪些熱源。

chanhsiaohsin 2015-06-24 02:28 PM

引用:
作者Quaker2013
他的案例有點奇怪,溫差雖然不是很優,但至少也有12~13度,每坪也有700kcal左右,
理論上冷房效率應該不錯,但溫度就是降不下來,可能要找找看環境有哪些熱源。


不過他出風口溫度,要1度1度的按才有約13度的表現,
若沒這樣弄,大約15度就下不去而降頻.

01版上正常的,出風口大約就是10度上下,
他的冷氣就是正常使用,出風口溫度不夠低.

a9607 2015-06-24 02:39 PM

引用:
作者chanhsiaohsin
不過他出風口溫度,要1度1度的按才有約13度的表現,
若沒這樣弄,大約15度就下不去而降頻.

01版上正常的,出風口大約就是10度上下,
他的冷氣就是正常使用,出風口溫度不夠低.



機體復歸 跟 遙控器復歸 兩個都給它按下去試說不定有效…


:rolleyes:

Quaker2013 2015-06-24 08:30 PM

出風口溫度和迴風溫度息息相關,舉例來說開機30度,冷氣溫差12度,等於吹出18度冷風,
慢慢室溫降到28度,溫差還是12度,出風口溫度則降到16度,,溫差變動不會太大,除非提
高壓縮機功率。

以此案例來說如果出風口溫度要降到10度,等於迴風要降到22~23度左右,他這台效率沒那
麼好,迴風只能降到27度,出風口最低就14~15度。

我的冷氣如果不開急速,溫差大概15度,室溫27度時,出風口也只有12度左右,沒辦法降到8度。

QQ班代 2015-06-27 11:19 PM

引用:
作者QQ班代
因為我是跟倍式特買的 還不到一個禮拜我就叫修 隔天我就去找倍式特問
他們是說要有廠商開出證明說 冷房效果太差 它們就給換
目前還在等禾聯的來~我看看禮拜三不來 倍式特會不會被我掀桌

禮拜五原廠來看了 禾聯原廠也覺得不夠冷 倍適得同意我加大等級
目前準備看了日立的8KW的 RAS-80UK(RAC-80UK)
不知道加大2級有點擔心兩點
1:家中電源不知道會不會因為這樣子常跳電
2:室外機很重 家外的鐵窗不知道承受重量多少 日立83KG (目前禾聯室外機43KG)
多了一倍的重量
不知道板上各位的意見如何
目前我家中客廳坪數約7坪 長490M*寬470M 西曬粉嚴重(陽光照亮我家全客廳)
客廳熱源 一台電視 50吋 輕鋼架電扇一組 輕鋼架四組燈管兩組

42章經 2015-06-27 11:37 PM

剛剛無聊拿紅外線槍打了一下神豬房間的日立25PL渦卷式分離冷暖(機齡8年)...
此時已經開機用最大功率吹了10分鐘...

結果

進風口28.5度...很正常
出風口...............................................................3.5度 :eek: :eek: :eek:

嚇死我也


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:47 PM.