SUNGF 2014-12-09 06:31 PM

引用:
作者polar168
所以5.5mm的還是插的進冷氣插座裡?


而8mm或14mm的那種, 在電線尾打Y端子?

然後再接上 "特殊" 的插座背後 :confused:
(或者是說, 插座背後是用鎖的, 而不是插入的)


所以, 如果要配家裡的電線的話, 每一迴路的電線要先算一下他的電流負荷再來拉不同粗細的電線?

或者是多花一點錢弄多一點的迴路 (管子裡塞的進嗎 :confused: )


一般 8mm以上就拉不進6分pvc管了

頂多 2條8mm火線 +1條5.5mm地線(1組)

這樣你會被水電工拖去掄牆

不拉明線就是要打牆了

不如換個方向

裝熱泵熱水器+冷暖室內機

取代電熱水器 & 電暖器(高雄需要嗎) & 1台冷氣

這樣10萬搞定

廚房拉6條(2組) 5.5mm

其它拉2.0 或 5.5mm 還有機會

不然全部打牆拉8mm專線 10萬搞不定

而且是瘋子

:laugh: :laugh: :laugh:

結冰礦泉水 2014-12-09 08:35 PM

引用:
作者SUNGF
短路就是過載的一種

你是不是想問防漏電

好像很少看到這種

收到! 了解!

polar168 2014-12-09 10:07 PM

引用:
作者SUNGF
黃色字是代表2條8mm火線+1條5.5mm地線這樣?
(我以為要一樣粗?)





我哪知.... :unbelief:

看M01什麼拉專線, 好像很好很強大的樣子 :laugh:

一般家用有需要拉到5.5mm的嗎?

或是說, 如果家裡有3台冷氣, 是每台冷氣需要1條專用迴路嗎? :confused:

&

廚房另需要一條專用迴路嗎?

畢竟廚房有蠻多家電的, 冰箱, 電鍋, 排油煙機, 洗碗機, 微波爐什麼的 :flash:

SUNGF 2014-12-10 07:28 AM

引用:
作者polar168
http://blog.xuite.net/akirac66/blog...%A8%AD%E8%A8%88

這網頁搜集資料蠻齊全的



https://www.google.com.tw/search?q=...598%3B450%3B338

1.紅色是火線 白色是中性線 綠色是地線

像我家20年的新大樓(相對於30~40年的公寓)

配電箱理 地線有 水線有 火線有

然後 2個房間一個客廳有各有一組2條5.5mm 220v 冷氣專線 (被偷掉一條綠地線)

(一台冷氣現在基本上沒在用 我家不吹冷氣)

廚房1組 110v 2條5.5mm專線 供微波爐 電子鍋 抽油煙機用

主臥+浴室+小臥室 1組 110v 2條2.0mm 水線火線 +漏電斷路器

次臥含半個廚房 1組 110v 2條2.0mm 水線火線 烤箱 電蒸籠 10秒飲水機(不能同時開)

客廳+餐廳 1組 110v 2條2.0mm 水線火線

全部沒接綠色的地線(5.5mm小一號比沒接強 法規允許小一號) 廚房缺漏電斷路器

:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

冷氣要看裝那種

現在很多1對2 1對3分離式變頻冷氣 只要一條5.5mm 220v 專線(還是要惡意推消裝熱泵熱水器+冷暖室內機一台)

室內機(等於是一台電風扇)很多型號都是110v

goodpig 2014-12-10 08:37 AM

引用:
作者polar168
看M01什麼拉專線, 好像很好很強大的樣子 :laugh:
一般家用有需要拉到5.5mm的嗎?

01的專線根本小兒科

MYAV的專線才是真的很強大 :D

Phenix 2014-12-10 09:17 AM

引用:
作者polar168
01 的 呵呵 ~ 別去看比較好 ~ 16mm 都被拿出來用, 又不是甚麼怪獸

5.5mm 比較推薦用是因為, 這個大小是市面上所有插座最大最通用的規格

一個普通插座可以吃不下 16mm 很合理, 吃不下 5.5mm 的話換個水電來弄好了 :think:

冷氣的話當然是建議獨立迴路, 一台一個無熔絲開關保護最好了
像是冷氣, 冰箱, 排油煙機, 烤箱, 這類吃大電流的 我個人都會建議獨立迴路比較安全一點

廚房理想當然最好獨立迴路摟, 特別是晚飯時間那炒菜的時間段裡面所需要的功率可以是其他房間的二十倍
如果跳電的話 當然是廚房自己跳掉好過整層樓都跳掉來的好 :o

敘榮工作室的部落格可以好好看看
他對於 "確實" 施工 這一點非常仔細
如果台灣的水電都能有它的水準的話, 甚麼電線走火這種事根本就不存在阿 :think: :think:

GOLDHAN 2014-12-10 09:18 AM

樓主圖片跟我在coscto買的好像........

還沒拆開來用,規格看起來應該是能應付才對 124Vac 15A ! 1650 W

不過注意事項 已經寫明"請勿使用部分高耗電量之商品.........."

SUNGF 2014-12-10 11:36 AM

引用:
作者Phenix
1.只有14mm 沒有16mm平方電線這種規格

2.家用冰箱 & 抽油煙機 耗電量都不算大 只有300w以下(3A) 啟動電流5A以下

變頻冰箱 洗衣機 冷氣 優勢就在於 啟動電流降低很多

對電力配線有優勢
:laugh: :laugh:

我要回來 2014-12-10 12:03 PM

引用:
作者Stripper
是costco那一款嗎?


是的.


引用:
作者GOLDHAN
樓主圖片跟我在coscto買的好像........

還沒拆開來用,規格看起來應該是能應付才對 124Vac 15A ! 1650 W

不過注意事項 已經寫明"請勿使用部分高耗電量之商品.........."


我不知道是買到瑕疵品還是這產品品特性就是插座很鬆.
我是勸GOLDHAN大拿去退掉,如果不退,拿來用在使用時間很短暫(例如:吹風機)的電器上應該是還是可以的.當然最好就是退掉.

我是使用電暖器時就延長線就不會使用其他電器了.