PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   海外購物,居家修繕,DIY專區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=101)
-   -   加壓馬達疑問 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1181213)

cys070 2020-12-30 03:55 PM

引用:
作者welive-3
我這個加壓馬達的加壓功能正常

水龍頭的水壓夠

但不知哪裡漏氣?


導致即使沒開水龍頭

它每幾分鐘就會轉動數秒

深夜有時蠻擾人的

我猜是某部位漏氣

因為水龍頭沒漏水

熱水器那邊熱水管開關關掉試試

關掉沒在那樣就是這邊金屬暗管有破洞

好杯 2020-12-30 04:00 PM

不定時加壓的狀況,我家第一台九如的
第一次 壓力開關的微動開關故障壞了,我自行修好
第二次 泵體漏水,把壓力關關調到最小,減少啟動時間,最後是馬達噪音變大才換掉,用了約六年

現在換木川 KQ-200n 用Q水流模式,大約可以減少40%的啟動 (有裝電量插座監控)
家人小水流洗蔬果也不會頻繁啟動

隨風浮雲 2020-12-30 04:25 PM

引用:
作者welive-3
我這個加壓馬達的加壓功能正常

水龍頭的水壓夠

但不知哪裡漏氣?


導致即使沒開水龍頭

它每幾分鐘就會轉動數秒

深夜有時蠻擾人的

我猜是某部位漏氣

因為水龍頭沒漏水

水壓夠不代表壓力桶的壓力是足夠或壓力開關沒有老化。

welive-3 2020-12-30 04:50 PM

壓力開關


1.怎麼測試是它老化?自己更換簡單嗎?

2.五金行買材料?

3.白色的壓力桶會漏氣嗎?怎麼測試?有零件買嗎?

可以換成鐵製的壓力桶嗎?

nexuse 2020-12-30 05:34 PM

引用:
作者welive-3
我這個加壓馬達的加壓功能正常

水龍頭的水壓夠

但不知哪裡漏氣?


導致即使沒開水龍頭

它每幾分鐘就會轉動數秒

深夜有時蠻擾人的

我猜是某部位漏氣

因為水龍頭沒漏水


如果長時間沒用水還是偶爾會打一下,除了管路或末端漏水外,
還有馬達上的逆止閥要檢查一下,有時候是逆止閥老化或磨損
導致水從這邊漏掉。

另外末端的檢查重點不是水龍頭有沒有漏水,
重點在馬桶水箱跟熱水器內部,因為這兩個地方是最不明顯,
尤其是馬桶水箱,因為這個很多時候是看不出來的。

隨風浮雲 2020-12-30 05:48 PM

引用:
作者welive-3
壓力開關


1.怎麼測試是它老化?自己更換簡單嗎?

2.五金行買材料?

3.白色的壓力桶會漏氣嗎?怎麼測試?有零件買嗎?

可以換成鐵製的壓力桶嗎?

壓力開關可以上網買,不用測試了,它本來就是消耗品,三、五年一換是正常的。

把壓力桶拆下來,它有個補氣嘴,拿去打氣,打到3~5公斤,這個壞掉的機率低,不用更新,除非你是放在大太陽底下的地方,被紫外線照到老化,網路上也有的買。

看你是用那個牌子的加壓泵,水管搜一下,都有教學影片。