我參觀過彼特大陸在華盛頓州的礦場 他們是用自然進氣(中國所謂的新風系統) 基本上沒事運作中的礦場不會有人進去的 |
引用:
水冷門的做法 最早是IBM iDataPlex用的 後來有技轉出來 主要還是前期投入成本太高 主要還是用在HPC 或GPU Cluster 低密度的Webserver一類不需要用到這麼強的散熱 一般使用一櫃不會超過6KW 大概都4-5KW而已 中國那邊也很瘋沈浸式的液冷 但他們嫌廠商的冷卻液太貴 想用但用不起 想用oil base的冷卻液取代 但有根本的問題解決不了 |
除了主機本身的冷卻,機房溫度也是建置時大問題,為什麼MIS要穿外套在裡面工作,因為室內溫度很低。
|
現在還有一種浸泡式的Immersion cooling
台灣有不少ODM Direct廠正在導入 https://www.gigabyte.com/Solutions/...mersion-cooling https://mangolassi.it/topic/16666/z...-cooling-at-mwc |
引用:
不知道大家現在機房溫度都訂多少,之前在找機房溫度相關資料時 看到台達電官網有提到相關訊息 ------------------------------ 最佳機房溫度設定 按國際標準的建議值,機房溫度變化範圍在18~27℃及20~25℃之間。機房溫度一般雖然設定在符合建議範圍的18~20℃之間,但仍有改善空間。 國際標準 溫度範圍理想值 TIA-942 20 ~ 25 ℃ ASHRAE TC 9.9 18 ~ 27 ℃ NBES 18 ~ 27 ℃ 粗略估計,機房溫度每升高一度可帶來2~3%的節能。依此規則,如把冷通道的溫度從18~20℃ 提高到 25℃,機房可節能10~14%。此外,RowCool的入水溫度也可提高進一步節能,通常的做法是將冰水入水溫度設定在7℃,如果提高到 13℃,機房可節能20%。 ------------------------------ https://www.deltapowersolutions.com...-datacenter.php |
引用:
[YOUTUBE]LGdzAwEoQOE[/YOUTUBE] 以後的機房∼ :like: :like: :D :D |
我當時在IBM x86部門從雙CPU賣到四CPU16核四U主機、BladeCenter、Storage、SAN。
規劃機房常帶水電、空調廠商一起去,因為完整的專案給原廠包辦,要動用的人與事前規劃很重要。 少則數百萬,多則達千萬預算,這些設備往往一啟用就長達十年以上,有規模的企業都很慎重。 |
中大型主機都是24小時運轉,在企業來說當機(停止運作)導致生產停擺,那就是虧損。
要是因為散熱導致熱當,這是不可原諒的。所以升高溫度帶來的省電效益並不重要。 |
引用:
現在流行的是三面玻璃的殼:laugh: 洞洞殼反而很難找 :cry: |
我在IBM時與VMWARE合作導入VM整合是因為有些低運算負載的主機可以在四U四個多核心主機上同時運作不同OS。
IBM其實有自己研發的VM軟體,但與VMWARE相比還是差了些。 還有Server 端用的是Win2k,Client還在用Win98,但要升級系統問題很多。 我請VMWARE的工程師協助解決不少問題,這也是我和專案小組合作的成果。 這成果讓客戶買更高階的主機(利潤更好),節省了多餘主機所佔的機房空間,也算是一舉多得 ! |