sutl 2018-01-01 10:06 AM

引用:
作者imggy
目前看起來可以說明兩件事
1.這配線概念是對的??
2.不會有人這樣搞...:D

另外一直有人提到危險...我本著追求知識的前提下
可以請高手說明一下...如果在正確使用下...
他的危險性主要的部分是??

你離開這間房子前,記得回復原狀,要不然未來出事你會有責任。

Wake 2018-01-01 11:02 AM

已前老工廠有220V插座作成跟一般110V一樣
有一次外來師父把電鑽燒了,然後就把那個插座封閉禁用 :laugh: :laugh: :laugh:

sutl 2018-01-01 11:14 AM

引用:
作者Wake
已前老工廠有220V插座作成跟一般110V一樣
有一次外來師父把電鑽燒了,然後就把那個插座封閉禁用 :laugh: :laugh: :laugh:

我用100V的日規冷氣,所以會把房間冷氣插座電壓改成110V,並且更換為II插座。然後搬家前會改回220V,並且改回I-插座。

反正做事都要照電工法規來就對了。

LSI狼 2018-01-01 02:15 PM

就是這樣愛偷吃步,台灣的工安觀念才會這麼薄弱 :jolin: :jolin:

darksnow 2018-01-02 12:32 AM

引用:
作者Wake
已前老工廠有220V插座作成跟一般110V一樣
有一次外來師父把電鑽燒了,然後就把那個插座封閉禁用 :laugh: :laugh: :laugh:


以前遇過有辦公大樓那種的辦公室,
有幾個220V插座就弄得跟一般二孔壁插一樣,上面也完全沒寫告示警示。
結果有人把電扇插上去,轉超快,後來有人沒馬上拔好像還燒掉一支電扇。

後來才知道那好像是停電也會供電的插座,好像是給類似停電照明之類用的,
但是沒裝東西也沒警示,還用一般二孔壁插........還滿容易造成誤用的。

Caution! 2018-01-02 09:11 AM

有在淘寶買電器的
最直接的就直接配大陸八字面板防呆
或是其他國家的插座面板
但大陸插座面板大多也會有扁插頭共存
category A[台灣]還是能插進category J[大陸]
多少還是得注意


LSI狼 2018-01-02 12:12 PM

引用:
作者darksnow
正常來說緊急供電插座,即使使用平行插座,還會用紅色的外殼

polar168 2018-01-02 12:34 PM

引用:
作者海豹
電工都是有一套規範的吧
這種配線會搞死後面遇到的人... :jolin:

像網路線8P的接法,正規的順序就2種白綠、綠、白橙....或白橙、橙、白綠...

大部份都是這樣接的
但有次遇到網路線時通時不通,重壓頭才發現之前做的人有自己的邏輯(順序)


有~(舉手...

曾經有一次腦袋不曉得在想什麼, 打網路頭時看錯面.... :stupefy:

結果在打第2個頭時才忽然反應過來, 乾脆把兩邊頭一起打錯 :laugh:

Caution! 2018-01-02 01:29 PM

緊急電源使用紅殼這都還是一般110V範圍
220V不應該使用同型插座(即便有改成紅色,還是有人當成裝飾)
至少插座塑膠或飾板應該明確的浮凸出220V字樣

正確的做法應該是改插座型式(防呆)
但台灣每個廠商各玩各的,都沒有一個標準的
記得以前冷氣機還會送一套對應的插座(接頭超大的)
現在好像都省了
一般水電看見插頭直接就截斷,絞繞電線
但也不能說施工法不對,

220V還是不應該使用一般110V扁插座(同尺寸的萬用T字座也是)
台灣工安觀念真的該給一套明確施工的標準

sutl 2018-01-02 01:51 PM

引用:
作者Caution!
220V還是不應該使用一般110V扁插座(同尺寸的萬用T字座也是)
台灣工安觀念真的該給一套明確施工的標準

110V用美規II插座,220V用歐規oo插座,這樣就絕不會搞錯。

反正台灣一直都沒有220V插座標準,全改成歐規也沒有改規定的問題。