PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   大賣場的冷氣機問題 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1107733)

包山包海 2016-07-07 08:50 PM

引用:
作者佛朗多
網路上看到的

"由於R32冷媒屬於燃燒等級,所以美國只許可一體式空調使用.
分離式因為要現場配管安裝,因此禁止使用."

日本人繼續用R32
因為大部分人相信日本水電工的認真負責態度

但是在台灣能用嗎?我是覺得至少有個問號要打


冷媒管和舊型不同 而且抽真空時要夠久 有問題的話很快會露光
所以不會有問題

zandar 2016-07-07 10:23 PM

引用:
作者42章經
你是網路上看到的

我是親眼看到的

大金做巡迴簡報時,都會弄個演示,技師直接拿一桶R32開著讓它漏,然後另一隻手拿隻火雞噴槍,直接對著狂噴中的R32燒...

很好笑的是,當天稍後的業務簡報,日立的業務也有來,大金的業務在講這個的時候,日立業務卻消失不見蛋 :laugh: :laugh: :laugh:



太后,今年有推薦哪幾台R32機種 ?

黑禾 2016-07-07 10:41 PM

嗯~~

目前好像只有大金和東元是用R32
:think:

7788168 2016-07-07 10:45 PM

引用:
作者包山包海
三菱和大金是比較好的選擇
EER值高 預算夠三菱首選
個人預算不夠所以才裝大金 但是真的很安靜 舒服

我家以前都裝大金的, 自從前年裝了一台國際, 今年新機已改裝國際.

42章經 2016-07-07 11:19 PM

引用:
作者zandar
太后,今年有推薦哪幾台R32機種 ?



除了經典20,25和30以外皆可(這三台是大爛貨)

但是,如果你找的是40或50級

用大關去魔改的經典40及50則超推薦,這兩台根本就是大關的馬甲機,功能規格完全相同(前面那三台爛貨沒有的這兩台一切都有),而且售價比起大關各少4000(這兩個型號原本訂在明年發表的,但為了用平價機種搶市,只好硬著頭皮用大關偽裝一下代打上陣)

sutl 2016-07-07 11:25 PM

引用:
作者佛朗多
網路上看到的

"由於R32冷媒屬於燃燒等級,所以美國只許可一體式空調使用.
分離式因為要現場配管安裝,因此禁止使用."

日本人繼續用R32
因為大部分人相信日本水電工的認真負責態度

但是在台灣能用嗎?我是覺得至少有個問號要打

R134a我記得是R32+R125,R134a冷氣已經上市十年以上了,好像沒有燃燒的問題。

1216 2016-07-07 11:34 PM

引用:
作者sutl
R134a我記得是R32+R125,R134a冷氣已經上市十年以上了,好像沒有燃燒的問題。

R32+R125的是R-410A冷媒 (近共沸混合冷媒)

R-134是單一冷媒 (不易燃燒)

士兵先生最勇敢 2016-07-07 11:38 PM

引用:
作者42章經
小弟家中客廳的窗型冷氣掛了很久了
以往都是裝飾品用
只是今年開始長輩腦中風
他房裡有台分離式冷暖氣機
很怕今年冬天時扶他出來客廳用餐會著涼
再加上他目前長時間會待在客廳
怕他會熱
所以家人想把客廳那台窗型換掉
(也是要買窗型的)
因家人有品牌情節
所以一些2、3線的品牌都不列入考慮的情況下
太后兄覺得panasonic的窗型機品質還可以嗎?
(目前比較鐘意的是該廠牌變頻冷暖,右吹窗型,型號CW-G40HA2這台)
看它窗型機的DM寫是台灣生產
不曉得是否連壓縮機也是台灣生產的嗎?
不好意思
麻煩您了

zandar 2016-07-07 11:49 PM

引用:
作者42章經
經典50級 ? 那啥??

順便請教一下,今年國際LX的表現,還有像去年那樣不會冷嗎(LX63)

h101000 2016-07-07 11:59 PM

引用:
作者5028838
其實我想測的是主臥的36jb和一樓的50cs1
但是無奈裝潢的關係所以是接無熔絲開關
最低有到100瓦以內,但是我想那應該是壓縮機停止運轉了

100w以內壓縮機應該是停了
窗型的,壓縮機有無啟動應該是滿好分辦的

話說3年前要裝窗型變頻時
就在日立和冰點間選擇
那時冰點變頻剛出,查不太到評價
不敢賭人品,就裝了日立
還好到目前都還相安無事 :cool: