PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   量販店裝的冷氣技術比較差嗎 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1106848)

佛朗多 2016-06-23 08:07 PM

我今年單單預先拉好銅管的錢
七台冷氣就花了三萬二了
對於家樂福那種大賣場而言
這金額其實真的是零頭而已吧!!


引用:
作者42章經
今年到現在算算支出大概快三萬元了

這些件如果是在電器行..........說真的,誰理你?





PS:我不是教大家在量販通路買電器要當奧客哦.....

42章經 2016-06-23 08:42 PM

引用:
作者佛朗多
我今年單單預先拉好銅管的錢
七台冷氣就花了三萬二了
對於家樂福那種大賣場而言
這金額其實真的是零頭而已吧!!


不是金額多寡的問題,而是責任歸屬的問題
這些錢根本不該花
今天純粹就是賣場立場搖擺懦弱,才會任奧客予取予求

坦白說,我認為此風不可長

所以,在家x福取消那個愚蠢的only yes政策和客訴處罰手段之前
我要大聲疾呼...

所有的奧客們,都去電器行買冷氣吧 :laugh: :laugh: :laugh:

cbl220tw 2016-06-23 08:48 PM

以一台房間常用的2.5KW能力的分離式冷氣來說,大賣場給小包商的標準安裝費用1500∼2000(銅管5M內+A字型安裝架),外面電器行通常報價是3000∼3500,誰會比較用心可以想一想?
監工的話,看看固定機子壁虎打的足夠嗎?配電時線材符合法規要求嗎?外機有無接地?被覆銅管室外部份有無用PVC纏繞帶包好?配管需彎管時有沒有用彎管器或彎管彈簧?室內外機的接續及維修關斷閥銅帽有無鎖緊?(很多漏冷媒都是此原因),有無抽真空後再放開維修關斷閥?(至少要抽10∼15分鐘,標準是抽到真空表刻度30英吋水銀柱)
注意事項大概就這些了。

42章經 2016-06-23 08:55 PM

引用:
作者cbl220tw
以一台房間常用的2.5KW能力的分離式冷氣來說,大賣場給小包商的標準安裝費用1500∼2000(銅管5M內+A字型安裝架),外面電器行通常報價是3000∼3500,誰會比較用心可以想一想?


你的行情十分誇張

以天天都x你來說,2.8或2.5kw機種的標準包商請款金額是3500元(銅管5M內+A字型安裝架,不含電源線),若簽約時明定不含A架則為3000元

請更新一下資訊

42章經 2016-06-23 09:09 PM

引用:
作者42章經
你的行情十分誇張

以天天都x你來說,2.8或2.5kw機種的標準包商請款金額是3500元(銅管5M內+A字型安裝架,不含電源線),若簽約時明定不含A架則為3000元

請更新一下資訊


承上

至少12年前個人剛進此公司時就已經是這個行情了

alv 2016-06-23 09:24 PM

3500算基本了,長度再上去一米350或更高,但那捆銅管買一箱 30米不到3000元,這兩年裝了3台,第一台有跟電器行講好安裝細節,結果現場來裝的人完全就狀況外,要求他做心不甘情不願,態度差,第二組也是先跟店家講好,但價格砍不下來,第一台裝的店報價硬是比較便宜,最後決定給新店裝看看,國際52型1對2 子機選lx40+lx22 共61k 管線長約13~15M,這組人馬就比較正常,至少確定他們出門前老闆有跟他們交代,安裝都有照講好的作,過沒幾天我弟房間的壞掉,他馬上就跑去X國訂了一台聲寶,來不及比較價格,最後結算約貴個2000吧,但它網頁一直強調總統安裝,結果這組人馬來也是裝死拿住友管來,辯稱有聽過老闆說過但看錯家之類的,當場也是叫他去買一綑新的,不過它們配合度也是比第一家好,最後三台冷氣每台都是新管當場拆箱,第一台跟第三台師傅聽到抽30分鐘都直接反駁你沒人再抽30分,專業度可想而知,即使專業也是裝死。

如果你最近會裝很多台,可以考慮買工具自己裝,工具錢大概=2台安裝費,至於怎麼裝冷氣內說明書都有教學,再不行YOUTUBE裡也有教學,想要做多精緻就有多精緻 :D

wesley77 2016-06-23 10:24 PM

引用:
作者cys070
其實都有安裝說明書........

一般電器行不要太扯,按步驟施工應該都不會裝多爛
除非是新手........

我為了不跟人湊熱鬧,在4月初就裝了一台分離式,是請熟識的電器行裝的,這是我家的第1台R410冷媒冷氣,安裝時我一向都全程監工,可是我發覺裝機人員居然沒有抽真空(說明書說要抽),而是用R-22冷媒的掃蕩逼出空氣的舊方式作法!還跟我說它們幾年來裝了上千台也沒怎樣!然後又批評原廠規定要用0.8mm厚的銅管沒道理等等有的沒的(那到底我這台是用多厚的)!

然後好巧不巧,5月中我在偶然的機會下,報名了職訓局的冷凍空調班,我才知道原來R-22是單一冷媒,R-410是混合冷媒(2種或2種以上冷媒混合而成),R-22充冷媒是氣態充填,R-410因為是混合冷媒所以是液態充填(如用氣態充填由於飽和壓力不一樣,特性會跑掉)!

另外如果沒抽真空而讓空氣進入系統,冷凍油和冷媒會酸化導致壽命縮短,而且將來接手修這台冷氣的人會很難修!

所以最近要裝冷氣的人請注意以下幾點:
1:管子一定要抽真空
2:R-410冷媒壓力約為R-22的1.6倍,所以銅管要按說明書用0.8mm厚度
3:鎖喇叭口要用扭力板手(我家多年來裝過的分離式冷氣,我就從來沒看過有師傅用扭力板手)

其實我會建議各位要裝冷氣,要把要求提出來,然後再請他們根據你的要求報價!

>_<||| 2016-06-23 10:29 PM

現在家樂福的 [ 標準安裝 ] 已經明定 " 室外機外牆壁掛施工含鍍鋅架 " 是額外收費 1200 元一組 !!

至於放在地上的 " 落地架 " 則是 800 元一組 !

若分離式室內機因排水問題需加裝 " 排水幫浦 " , 收費 1800 元一個 !

wesley77 2016-06-23 10:33 PM

引用:
作者alv
3500算基本了,長度再上去一米350或更高,但那捆銅管買一箱 30米不到3000元,這兩年裝了3台,第一台有跟電器行講好安裝細節,結果現場來裝的人完全就狀況外,要求他做心不甘情不願,態度差,第二組也是先跟店家講好,但價格砍不下來,第一台裝的店報價硬是比較便宜,最後決定給新店裝看看,國際52型1對2 子機選lx40+lx22 共61k 管線長約13~15M,這組人馬就比較正常,至少確定他們出門前老闆有跟他們交代,安裝都有照講好的作,過沒幾天我弟房間的壞掉,他馬上就跑去X國訂了一台聲寶,來不及比較價格,最後結算約貴個2000吧,但它網頁一直強調總統安裝,結果這組人馬來也是裝死拿住友管來,辯稱有聽過老闆說過但看錯家之類的,當場也是叫他去買一綑新的,不過它們配合度也是比第一家好,最後三台冷氣每台都是新管當場拆箱,第一台跟第三台師傅聽到抽30分鐘都直接反駁你沒人再抽30分,專業度可想而知,即使專業...

其實我上了幾堂課後發覺裝冷氣真的很簡單,因為新機器室外機冷媒已經內含,難的是怎麼把室外機扛上高處(對我來說)!

1216 2016-06-23 10:47 PM

引用:
作者wesley77
2:R-410冷媒壓力約為R-2...

扭力板手就不用太期待了
扭力板手如果沒有定時保養 (扭力校正)
反而問題更大 (鎖太緊或太鬆)
再加上價格問題

沒有多少冷氣安裝業者有買


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:06 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。