PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   [頭香] 我以為跳電文已經滿畫面了.... (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1133291)

a9607 2017-08-16 12:04 PM

引用:
作者cys070
果然如網友所說,推給外包

免治馬桶董事長應該可以繼續待在那位置上



這就是「外包」的奧妙之處啊…

出包時超好用的∼

:rolleyes:

salfonxman 2017-08-16 12:05 PM

立院委員會排程是召委在排的

兩個召委都不排程,通通都是其中一個的錯? :laugh:

OscarShih 2017-08-16 12:10 PM

解套啦, 丟給外包,

沒辦法, 中油董座是動不得的, 有太多...不能說的理由

老老濕 2017-08-16 12:10 PM

引用:
作者a9607
這就是「外包」的奧妙之處啊…

出包時超好用的∼

:rolleyes:


所以拉
外包商該死

中油沒有監管人員,外包商敢亂動
根本是上樑不正下樑歪

去年核電碰一下就跳機四天
相關人員減薪兩萬
台電損失好幾億

這在日本應該就自己去上吊自殺了

LDSKING 2017-08-16 12:11 PM

都說了就算矇著眼讓案子到院會報告,報告完你要過不過會是召委的事? :laugh:

瞎扯ㄧ堆無助解決缺電危機,不要核電沒有關係,但政府要想辦法把愛發出來,有愛就有電

別老學跳針王講些保證不停電,沒有缺電危機的幹話,還貼了一個很糟糕的新聞稿,實在要不得 :laugh:

a9607 2017-08-16 12:16 PM

引用:
作者老老濕
所以拉

外包商該死

中油沒有監管人員,外包商敢亂動
根本是上樑不正下樑歪


一包還有一包包

所以不必替外包擔心了

包包相包,最後還可以推給外勞




:stupefy:

blair 2017-08-16 12:17 PM

引用:
作者OscarShih
解套啦, 丟給外包,

沒辦法, 中油董座是動不得的, 有太多...不能說的理由

不能說,但是大家都知道的理由

引用:
作者LDSKING
都說了就算矇著眼讓案子到院會報告,報告完你要過不過會是召委的事?
瞎扯ㄧ堆無助解決缺電危機,不要核電沒有關係,但政府要想辦法把愛發出來,有愛就有電
別老學跳針王講些保證不停電,沒有缺電危機的幹話,還貼了一個很糟糕的新聞稿,實在要不得

我先笑這個政府不敢漲電價 :laugh: :laugh: :laugh:

ycli6921 2017-08-16 12:18 PM

https://udn.com/news/story/11419/2644837

陳金德表示,台電的大潭電廠一到六號機組,是由中油供應天然氣發電。平常有四條管線,兩條是供氣用,兩條是備用。

陳金德說,近日承包商工作人員在大潭電廠天然氣計量站,準備要更換十顆控制系統的電源供應器。「換前七顆都沒事,昨天要準備更換第八顆電源供應器時」,卻發生信號問題,不知為何出現信號驅動控制閥,導致供氣中斷。

昨天第一時間傳出,工作人員是誤觸「自動關斷閥」,才造成大潭電廠跳機停電。陳金德強調,「那個控制閥不是人工可以關掉的」,是系統自動控制的,未來還要了解為何會出現錯誤信號。

陳金德表示,昨天下午四點五十一分時,控制閥被關掉,機組跳車。工作人員很快就發現錯誤,做出更正。下午四點五十三分時,開始恢復正常供氣。

---------------------------------------------

沒有解釋備用管線為什麼沒有派上用場
看起來沒有所謂手動模式

blair 2017-08-16 12:23 PM

引用:
作者ycli6921
