- 七嘴八舌異言堂
( https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
|
smoguli |
2021-07-20 08:36 AM |
|
heeroyuuy |
2021-07-20 10:33 AM |
引用:
作者8822440
小時候想練絕世武功需要內力
就弄了條電線差浴室插座110
|
:flash: :shock: :fear:

|
oversky. |
2021-07-20 05:31 PM |
更新一下後續檢查。
https://tw.appledaily.com/local/202...5BGCLTOXU23QGI/
引用:
高雄市議員李雅靜直指該女觸電倒地,台電與市府工務局今勘驗後,認為變電箱沒有漏電,今早進一步會勘查出在路燈桿和側溝水溝蓋間測得電壓值175伏特。台電直指,問題不在台電,「養工處路燈迴路可能有漏電」。
台電上午表示,經派員與市府養工處及路燈維修商一同會勘,使用低壓檢電筆量測,台電變電箱箱體顯示無電,另量測養工處轄管路燈桿顯示有電。再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓,電壓值為175伏特,顯示可能有漏電情形;養工處接著將路燈責任分界點開關切開斷電,量測結果為0伏持(表示無電),「確認為養工處路燈迴路可能有漏電情形」。台電確認女子疑觸電暈倒的原因,非屬台電配電設備漏電所致。
|
|
workduck |
2021-07-20 09:02 PM |
引用:
作者oversky.
更新一下後續檢查。
這樣的意思是從台電賠償變成國家賠償嗎???
|
引用:
作者workduck
這樣的意思是從台電賠償變成國家賠償嗎???
|
說不定會甩鍋給維修承包商
|