cmc0713 2019-10-14 10:54 PM

引用:
作者PCDVD_2018_2
一般家庭除了偷電會被罰,從沒聽過甚麼PFC差太多會被罰

這跟網傳一般家庭晚上用電比較省錢一樣意思


連數位電表都還沒普及,怎麼知道早晚用電


:sleep:

台電會去查電網
一般家庭電表太大電流電表就掛了
所以不太會去查一般家庭

當然他發現PFC差太多也會去追查源頭
大多會先對工廠公司下手

TrueAkuma 2019-10-15 01:18 AM

這種爛產品就是在騙不懂的人用的

7788168 2019-10-15 01:40 AM

引用:
作者aaaa88
省電器他一般就是用普通勾表的電流大小影片來騙人的....所以你冰箱、電風扇怎會沒效???? :confused:


實功 W=V*I*PF

比如說一個電風扇55W PF=0.6
那麼電線電流會是55/110/0.6=0.833安培

如果你有辦法並一個電容讓它PF=1 那麼電線的電流會是55/110/1=0.5安培而已


只是家庭的電表是設計成只計算實功的....雖省電但並不幫你省錢而已啦!!

那時候我有拆開來看裡面只是並聯一個大電容而已, 然後外殼加一個開了會發光的開關, 根本是個大騙局.
因為是某電視購物頻道買的, 我馬上打電話去要求退貨, 接電話的那個男的說怎麼可能沒有效? 可能是我家的家電已經有內建省電裝置了......

BALA 2019-10-15 01:55 AM

引用:
作者typh
給各位科普一下,交流單相定頻式壓縮機若配有電容器的話,一叫運轉電容,一叫啟動電容。有三種組合:

1.無電容
2.有運轉電容但無啟動電容
3.有運轉電容及啟動電容

這壓縮機用的運轉電容與啟動電容,容量不能隨便配置之外,與現在講的功率修正用電容器基本 "無關係"。好了就這樣。



其實還有一句話一直不敢講,因為各位肯定會恨我的……


+1
閣下大專應該是在電機科/系
我稍微補充一下
功率因素補償 基本上是幫台電省電 因為總功率的 = 開更號(實功率^2+需功率^2)
但是對家庭用戶就像前面網友說的
因為收的是實功率的錢 所以你改善再多功率因素 台電也不會因此少收你的錢

但是工廠就不同
一般工業大戶
台電會針對用電的功率因素(pf值)給予折扣
所以想辦法改善功率因素是開工廠老闆的課題

印象中是這樣
以前補習班老師是這樣說的(老師當時是台電員工)
不過已經是25年前的事
有錯請更正

darksnow 2019-10-15 04:09 AM

引用:
作者BALA
但是工廠就不同
一般工業大戶
台電會針對用電的功率因素(pf值)給予折扣
所以想辦法改善功率因素是開工廠老闆的課題




電價表裡有寫,低於80%電費會加價,高於80%會減價