imggy 2017-12-31 08:16 PM

就是因為看過配線的相關書籍...大家只說正確(普遍)的做法
當提出天馬行空的想法...得到的不是很肯定解答
常常得到回答是那種很模糊的概念(感覺.可能.....)

以前當學生大腦還沒開竅...出來工作之後大腦開竅了...發現超級會想問題
當會想問題之後...會慢慢了解概念...然後知道解答(為何會這樣)
後來(今年)就跳出來自己創業了...不想墨守成規工作了

我會想問這個...其實就是略懂概念(感覺可行)...提出討論
想看看還有哪裡沒注意到的
或許這問題去問配電老師傅...他也只是會跟你說...就是不能這樣

PS:我當初裝潢的時候有問施工大哥...為何有一些好東西台灣都沒有人再用
施工大哥因為和我熟了才跟我說...其實很多好東西不是他們不推廣
而是這些東西正常能用時大家用爽爽不會說話...當一有問題
業主會怪施工人員怎麼配一些和一般人不一樣的東西
離題了:D

Caution! 2017-12-31 08:24 PM

一個只會講英文
一個只會講中文
最後只會雞同鴨講
所謂通訊協議是要雙方達成一樣的共識
網路協定就是大家都遵照同樣的一套公認標準
配電配線也是

你要怎麼改,那是你個人區域的私訂協議
最好就不要有外人來使用這屋子

但你使用的東西都是公定標準
你的做法有可能讓人在公定標準的器材下
於110V的環境誤觸220V的電
而且如果110V的保護器不能承受220V的衝擊
意外怎麼發生那都不奇怪
傷到自己還好,波及其他人,追究起來,你就等著吃官司

家用220V走的迴路是兩條110V共構的220V
因此兩條電線的無熔絲開關同時跳脫(2P)[兩條火線]{連動}
才能達到保護狀態

一般110V都是1P的無熔絲開關[一條火線]
你的做法了不起可能一個無熔絲開關跳開
但另一邊的熔絲開關沒有跳脫
依舊是帶電狀態
前述所言
電死人的不是電壓
當電流有充足的時間
意外就很容易發生

typh 2017-12-31 08:39 PM

這很簡單,不用想太複雜。譬喻一下就知道了。來個猛一點的例子……

「人肉可以吃。」這個概念是對的,可是沒有人這麼做。

今天若有人做了國王,統治世界無人可敵。那人肉要怎麼吃就怎麼吃,要殺誰來吃就殺誰來吃。

今天搞的配線,永遠不會有不知情的親朋、好友、遠房、生人去接近,那當然,想怎麼弄就怎麼弄。

OK,概念可行……

cys070 2017-12-31 08:47 PM

配電那個不是墨守成規
有些是有前人教訓和經驗
搞這個本來就要嚴謹

當然你可以自認比寫電工規範專家還厲害就是....

C大講的NFB也是問題,看你電箱兩個1p
原本就沒有給220V用,想搞偷吃步省錢,至少也要加裝2p的

credopcdd 2017-12-31 08:49 PM

科學>>>技術>>>工程

工程本來就很死

就是要跟著工程常規作

而工程常規常常來自於以前工程的慘痛經驗

工程常規會形成刑法上注意義務的來源之一



舉個爛例子

我作電梯的想要省錢

用8951取代三菱的plc

然後電梯故障死人

我司最少是業務過失致人於死耶 :nonono:

bluse 2017-12-31 10:06 PM

[YOUTUBE]2_cDB2pR6eY&start=133[/YOUTUBE]

插座三兩火是跟這實驗一樣?:flash:

imggy 2017-12-31 10:47 PM

引用:
作者Caution!
一個只會講英文
一個只會講中文
最後只會雞同鴨講
恩...有在動腦看到的問題就是不一樣
1.關於通訊協定...我以前都以為網路線顏色都是固定必需要這樣配
看來顏色並非固定...只要兩頭配對按照協定就可以了

2.關於1P和2P無熔絲開關...我很好奇的想了一下
一般220V都是用2P...如果電量超載他會2P連動跳掉...很正常
但如果220V由兩組1P組成...很好奇...如果超載他也會同時做動嗎??

還有按照C大的說法...如果在相同的環境(電器)下...電流才是電死人的主因
那麼110V的環境應該更容易電死人...對嗎?? 怪怪的...我在去翻一下資料

ff1073 2017-12-31 11:00 PM

引用:
作者imggy
恩...有在動腦看到的問題就是不一樣
1.關於通訊協定...我以前都以為網路線顏色都是固定必需要這樣配
看來顏色並非固定...只要兩頭配對按照協定就可以了


1236兩對線TX/RX 100M以下OK,Gigabit建議是按照AB接法,
我遇過沒有按照慣例接的,網卡會自動降速

dillas 2017-12-31 11:40 PM

引用:
作者imggy
這個方法可以在不用從拉線的狀況用偷吃部的方式讓插座存在110V和220V
大家可以討論看看
我有問過配電師父...他說概念可行...只是沒人會這樣做:D
不用擔心220V的電線粗細問題...因為電壓越大...電流越小...所以原本的電線就夠用了
目前想到的缺點是地線失去作用...漏電斷路器一並失去作用
其他問題大家一起討論看看


撇開法規的接地,線色來說,
一般電器用品220V插頭都是6-15P或6-20P
如果插座是6-15R或6-20R,那基本上都是單插或雙插一組,
你想要220V跟110V裝同個接線盒不太可能.
,所以你要並存的話,那插座3一定是要兩個線盒,
這樣還有需要用原本的線路去改嗎?

而你如果是用5-15R的插座,那就是要自製電器的插頭?
而5-15R標示的電壓是125V,
你要用到220V那真的出問題的話不是自找苦吃嗎?

最後,如樓主說的220V跟110V共用,
其中原本原火線是共用同一迴路的,這樣會不會有干擾的狀況?

Caution! 2018-01-01 02:43 AM

引用:
作者imggy
一個是電"壓",一個是電"流"
如果不懂,請從中文字的字面去理解
中文字的用法是有其含意

重力加速度聽過吧
滴水穿石也聽過吧
地面出現的坑就是"功"的表現

今日我要用鉛球造成地面上出現一個坑
鉛球從110CM對地面的撞擊與220CM會是一樣的嗎?

假設鉛球一公斤
如果我從220CM創造出與110CM一樣的破壞力
我僅需要110CM墬地那一半的鐵球重量就能達到效果
但反過來
從220CM丟下的一公斤的鉛球造成的破壞
從110CM得丟下兩次才能達到一樣的效果

電流頻率就是次數

假設你的腦袋被二樓的花盆砸到
被一盆砸到或許還活著
但被連擊可能就歸西
從四樓的花盆砸到一次就歸西
不用第二盆

漏電保護器就像偵測到花盆跌落的那瞬間
二樓的第一盆或許砸到你了
但第二盆它幫你擋開了
但同樣的漏電保護器用在攔截四樓掉落的花盆
在第一盆你就歸西了,它就算能擋下第二盆也改變不了結果
因為它反應速度只足夠應付二樓的花盆
這樣能理解嗎?