Wake 2017-10-17 03:12 PM

盒子全部要換成白鐵的,不過很厚工

mount2.0 2017-10-17 07:56 PM

引用:
作者SUNGF
220V的冷氣啟動電流大 所以才會用5.5mm

除非改用分離式變頻冷氣

話說線的成本不高 拉線的工錢貴

沒有特殊原因不需要省這個小條的

:flash:

印象中有看過一篇討論, 相同的瓦數, 110V的冷氣啟動電流, 比220V的大, 因為電壓高所以電流相對較低!

W=V*A
W/V=A
以2200W為例:
2200W/220V=10A
2200W/110V=20A

剛查到一篇, 對線徑的解釋:
http://www.cakediy.com.tw/sale5002.htm
電壓越大, 電流越小, 效率越高, 使用電線線徑較小

引用:
作者Wake
盒子全部要換成白鐵的,不過很厚工

其實我的盒子很多都鏽得差不多了!

acetyIII 2017-10-17 08:45 PM

最近30年老線路全部重拉插座開關都更新
盒子說鍍鋅·只有浴室換304

三房估價 更換16p的盒子(說越多P越占空間)
每間房間除了冷氣外,多拉一條220v
師傅說目前用到14P剩1-2個位置

我問說廚房淨水器 浴室 洗衣機是不是要裝漏電斷路器
師傅說他的經驗那個很敏感,只要潮濕就要一直去重開很麻煩建議我不要裝

還說要裝,他沒辦法保證....................

太平洋的5.5給220v 2.0 給110v

這樣113500.............

mount2.0 2017-10-17 09:18 PM

引用:
作者acetyIII
三個房間11萬多...., 我鄰居剛換完沒多久, 我不知他們換到什麼程度, 1~3F, 1樓二廳一衛, 2~3樓二房一衛, 每層約10幾坪, 有機會問問多少錢!?

acetyIII 2017-10-17 09:32 PM

引用:
作者mount2.0
三個房間11萬多...., 我鄰居剛換完沒多久, 我不知他們換到什麼程度, 1~3F, 1樓二廳一衛, 2~3樓二房一衛, 每層約10幾坪, 有機會問問多少錢!?


我是覺得不便宜,但是.....長輩不殺我也沒辦法,你透天應該會便宜點?

攤開一個開關估600..............算法都是工帶料

拉一條網路線1500(用出口算)......三房加客廳

料其實不貴,這種估法好像是行規?(我曾看在01看過別人估價單也是這樣估)

imggy 2017-10-18 03:07 AM

引用:
作者mount2.0
觀念和我想的一樣...電壓.電流.焦耳.電組.熱.....
不知道有沒有人有更正確的說法

LSI狼 2017-10-18 12:12 PM

引用:
作者imggy
觀念和我想的一樣...電壓.電流.焦耳.電組.熱.....
不知道有沒有人有更正確的說法


以相同耗電量,不同輸入電壓下的確會有不同運轉電流,流過線路/插頭/插座/接頭處的功耗損失與電流平方呈正比,電流量越低,線路/插頭/插座/接頭處造成的損失也越小,因阻抗損失產生的發熱量也越小

mount2.0 2017-10-18 05:42 PM

引用:
作者acetyIII
我是覺得不便宜,但是.....長輩不殺我也沒辦法,你透天應該會便宜點?

攤開一個開關估600..............算法都是工帶料
拉一條網路線1500(用出口算)......三房加客廳
料其實不貴,這種估法好像是行規?(我曾看在01看過別人估價單也是這樣估)

為什麼透天會便宜一點?? 我聽到便宜一點, 真的爽半天, 最近光整修舊房子,
江山快去掉一半~:stupefy:

我問到, 他說估一層樓$17,000, 沒選線材及插座開關 (大概都中X或台X的吧?)

你說的一個開關, 是指一個開關還是一個開關處??
比如我上二樓的牆面上有一個開關處, 上有四個開關, 這樣算600? 還是600X4=$2400??

用後者去算的話, 我一樓有九個開關, 就是$5,400,
插座有10個, 就是$6,000
那麼其他拉到電燈和一個220V, 就大概是6, 000左右
沒拉網路線, 家用wifi

算三層樓(計四房三衛二廳), 都一樣好了, (其實二三樓少一點)
17,000X3=$51,000

三房, 11萬多你房子很大齁??! :D

itsuppli 2017-10-18 06:18 PM

引用:
作者acetyIII
最近30年老線路全部重拉插座開關都更新
盒子說鍍鋅·只有浴室換304

三房估價 更換16p的盒子(說越多P越占空間)
每間房間除了冷氣外,多拉一條220v
師傅說目前用到14P剩1-2個位置

太平洋的5.5給220v 2.0 給110v

這樣113500.............


線路選用的品牌和線徑可以但我覺得有點貴,你要不要再找幾家詢問看看,

請師傅來看施工場地應該不用錢...

misman+++ 2017-10-18 06:42 PM

引用:
作者itsuppli
線路選用的品牌和線徑可以但我覺得有點貴,你要不要再找幾家詢問看看,

請師傅來看施工場地應該不用錢...


可能貴在施工品質吧......有的師傅品質有做出來,價格就不給殺了....

小弟目前住的地方,今年夏天剛把冷氣換掉.......比較新舊冷氣拉線....只能說有收錢的服務品質做的比較足..... :flash: :flash: :flash: