引用:
喔,兩台 ups 的電力來源是不同的,因為是不同的辦公大樓,只是型號類似,所以我就拿來比較而已。 |
引用:
樓主問的是 “一般 Server 還有網路 switch, 小烏龜” 剛好這幾樣現在都是用SPS |
引用:
這邊的設備都不是 high line only 的,都是 90V-240V 左右的,我不清楚通常這樣的設備,容許的電壓變動值大概是多少 % |
引用:
所以有一個 30% 的規範值是嗎?這樣的話 192 <-> 220 的電壓變化還在容忍的範圍內。感謝提供這個資訊! |
最後是誰驗收,誰簽名的,就找那個人負責就好。
能不能用,有沒有問題,科不科學,沒簽名的就別管了。 就算爆炸也和你無關⋯⋯ XD XD XD XD |
引用:
不大懂 雖然上面有人說一般大樓都380v 不過實際上進辦公事都會轉220v/110v吧 為啥他的UPS要吃192v? :confused: |
引用:
我公司的 UPS 是 input 380v output 110V 所以可能要先找機電廠商了解 電力配線狀況 |
引用:
的確還有這種的。那這個切旁路時應該變壓器還是會運作降壓到 110V 吧?還是這種的就不能切旁路呢? |
基本上如果電源供應器都是全域電壓(FULL-RANGE)AC90-240V輸入的,這樣的壓降不會造成問題,不過能盡量減少切換時的壓降損失才是上策
|
引用:
感謝狼大出面釋疑!這樣我就安心了。等假日有空再來做個測試看看! |