PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   插座接地孔都帶電壓 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1087790)

123XYZ 2015-09-19 09:45 PM

正規的接地柱非常昂貴,建商應該是沒作,想利用台電的N相接地當作接地用,標準的偷工減料

asdfgz 2015-09-19 10:32 PM

引用:
作者123XYZ
正規的接地柱非常昂貴,建商應該是沒作,想利用台電的N相接地當作接地用,標準的偷工減料


接地銅棒一般家庭用的一隻兩百元以內買的到 ,是整體的規劃施工很貴的樣子? :confused: :confused:

GFF_315 2015-09-20 12:06 AM

引用:
作者GFF_315
因為這件事就把2.3樓的電盤打開來看,2樓的打不開 鎖太緊了....
為什麼會這樣配?. 從2樓50A 分接去給3樓40A
那2.3樓不就是共用.50A 這樣夠嗎??怪怪的- - 還是這樣正常?

自問答
電錶的安全電流量
一知半解中..zz

jacky273 2015-09-20 01:14 AM

一般透天除非有特別申請不然通常只有兩個電表
一樓及二三樓共用,所以二三樓共用應該是正常的

SUNGF 2015-09-20 05:36 PM

引用:
作者asdfgz
接地銅棒一般家庭用的一隻兩百元以內買的到 ,是整體的規劃施工很貴的樣子? :confused: :confused:


+1

接地銅棒不貴

夠長的接地線還比接地銅棒貴

然後接地工程更貴

接完還要測接地電阻

還要跟避雷接地 隔離一段距離

不然反而會被雷擊 弄巧成拙

不合格要重做

但是跟保險絲一樣

沒發生事情前

都會被聰明的台灣人省掉

:laugh: :laugh: :laugh:

Calvin Chuang 2015-09-20 08:11 PM

看在你都拆成這樣了,就空中抓鳥,供你參考看看:

注意!電路施工有一定危險性存在,請小心、務必謹慎看待之。


請先確認1F馬達的迴路是哪一組線:

步驟1:關閉圖1左上角第二顆ELCB,用電錶量【插座跟馬達】,看馬達端火線是否仍有電壓。

步驟2:若馬達端仍有電壓,則繼續關閉圖1右下15A那顆1P NFB,再次量測馬達端火線有無電壓,若此時已無電壓則大致上可斷定圖1右下那條白扁線為馬達迴路。

步驟3:鬆開右下1P 15A NFB的螺絲,拆掉挪開那條黑線(白扁線那條黑線),原本紅線不拆(將螺絲鎖回去),NFB切至ON送電。電錶量插座電壓,看是否已經正常回穩了。

步驟4:小心拆開白扁線的白線(拆完螺絲要鎖緊,有另一迴路的中性線在那顆螺絲上,因為不知道那條是哪迴路,可以的話最好關掉總開關再拆)。拆完後確保白扁線的黑、白裸線不要碰觸形成短路(閉路)。

步驟5.將在馬達那的白扁線拆開,打開馬達單切,電錶先再次確認無電壓,然後轉至歐姆檔或蜂鳴檔,量測黑白兩線是否為開路(不會叫,顯示為0),或是會叫或是有電阻數值出現。

步驟6.如果會叫或有電阻,那就是這條迴路上有漏電嚕。


若要細究哪段漏電,拆掉牆上單切,應該會看到電箱來的白扁線,以及通往頂樓水塔的紅灰線,安全起見先用非接觸式驗電筆探一下接線盒內有無其他迴路電壓存在,稍微觀看一下接線盒內線路接的怎樣,是否有短路情形,再將線路拆開量一下應該就找的出來哪段出問題了。

若問題點不在接線盒,而是在往電箱或往樓上的管路內,解決方式就抽換線吧。
另外,若真找人抽換線,請他加一條1.6或2.0接地線,並將迴路改接至ELCB,若馬達無接地點,鎖馬達鐵殼上亦可,有接地有保庇。管路內可能也有不少積水,請他用CO2從電箱內馬達迴路那根管打一下氣,將積水噴出來再拉新線。


若 劇情並不是照我所想的步驟來發展的話,就....我口渴了!

drgop4096 2015-09-21 02:29 PM

就我的認知裡
中性線跟接地是不一樣的
圖片裡的銅排應該是中性線而不是接地

應該是在電控箱內就沒有接地線了
如果有錯誤還請告知 謝謝

樓主的的圖片為常見的水電接法 不意外

aaaa88 2015-09-21 10:37 PM

引用:
作者123XYZ
你這個是單相2線式,理論上 台電在你進來的電表時 N 迴路已經有接地,所以水電工才會這樣接,
但這樣的接法是錯誤的,應該把白線接回N線,不可接地,正常人觸電後就是電流會流過你身體 然後到地面,漏電保護就是有偵測到30豪安的對地電流就會跳脫,反應時間應該是0.1秒.
所以水電工這樣的接法不對 . 看照片你的漏電斷路保護器ELCB式,過載保護是30安培,漏電保護是30豪安.

一般的漏電保護器的原理是偵測兩電線的電流差,不是偵測對地電流而動作.......

電怎來,就怎回去....應該相等....如果有不一樣就是漏電....
不管是漏電到地線...中性線....或是火線......都是漏電.......一般它的設計跳脫差異值為30mA時...


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是03:16 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。