時間不準應該是快壞掉的前兆。 |
換個靜音馬達+調整浮筒才是根本解決之道
|
引用:
補充一點: 一般市售定時器內的繼電器開關接點, 所能承受電功率上限約 1KW~1.5KW, 相當於 110V 時通過電流上限約 10 A ~ 15 A; 又考慮繼電器開關切開時所產生的電弧, 用在 220V 時將電流上限減半為妥; 因此您要先看一下您家裡抽水馬達功率, 若標示功率接近定時器上限, 建議還是外加較大電流容量的繼電器為佳.. |