bluse 2021-03-11 12:29 AM

引用:
作者ayame0801
冷氣那條電線的中性線是接在一樓配電箱的銅排,我不方便接過去,只好先這樣了,謝謝您的答覆。 :)


冷氣的中性線應該是直接從一樓拉到冷氣,如果有進二樓電箱剪斷後兩端都鎖銅板,音響的中性線也鎖上,如果沒進電箱,二樓其他中性線也可以鎖在一起都是從一樓拉上來的!

ayame0801 2021-03-11 01:09 AM

引用:
作者bluse
冷氣的中性線應該是直接從一樓拉到冷氣,如果有進二樓電箱剪斷後兩端都鎖銅板,音響的中性線也鎖上,如果沒進電箱,二樓其他中性線也可以鎖在一起都是從一樓拉上來的!


剛好我打算在二樓電箱多裝一個NFB,麻煩您幫我看一下,若改成這樣可以嗎?



音響電線的中性線再鎖一個銅排(上)或鎖在多裝的NFB(下),哪個方法可行呢?

謝謝!!

bluse 2021-03-11 01:22 AM

2P NFB其中一P可接中性線只是很浪費因為只有火線會過載跳脫另一P浪費了功能!2P通常是用於220V兩條火線的!法規規定是所有的中性線全都鎖在一個銅板(音響那個)必須一樓中性線在接音響銅板電箱裡剩下中性線再接銅板!圖下半部中多接的2P NFB如果跳脫會連帶造成音響的中性線斷路!

多買的2P NFB帶著發票可拿回去換其他東西!當成經驗也不錯!

ayame0801 2021-03-11 01:35 AM

引用:
作者bluse
2P NFB其中一P可接中性線只是很浪費因為只有火線會過載跳脫另一P浪費了功能!2P通常是用於220V兩條火線的!法規規定是所有的中性線全都鎖在一個銅板(音響那個)必須一樓中性線在接音響銅板電箱裡剩下中性線再接銅板!圖下半部中多接的2P NFB如果跳脫會連帶造成音響的中性線斷路!

多買的2P NFB帶著發票可拿回去換其他東西!當成經驗也不錯!


我了解了,真的很感謝您不吝賜教!!