PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   儲存媒體討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=20)
-   -   [問題]請問lsi raid卡出現(Foreign) ... , Uncofigured Bad (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1118703)

yyets 2016-12-19 10:58 AM

硬掛如果還是掛不上去,
那可能真的是硬碟故障了

強制離線也是一種保護資料的機制

vxr 2016-12-19 11:03 AM

引用:
作者巫佚
是的.....這樣那顆SAS HDD根據您的判斷只是邏輯性錯誤離線還是物理性損壞呢?

謝謝!!

在我看來只是莫名其妙被踢出而已..
no media error, no bad block...

你在import以前已經做過了clear的動作???:shock:...

巫佚 2016-12-19 11:08 AM

嗯~~有作過Import,無法載入,也作過幾次clear Configuration


引用:
作者vxr
在我看來只是莫名其妙被踢出而已..
no media error, no bad block...

你在import以前已經做過了clear的動作???:shock:...

vxr 2016-12-19 11:09 AM

引用:
作者巫佚
嗯~~有作過Import,無法載入,也作過幾次clear Configuration

你在做clear動作以前有把HDD全部拔出嗎?..

d9166331 2016-12-19 12:05 PM

做了clear動作是否組態都會被清掉?
所以要把HDD全部拔出再做,之後就可以順利匯入?
-----以上疑問?------

vxr 2016-12-19 12:32 PM

引用:
作者d9166331
做了clear動作是否組態都會被清掉?
所以要把HDD全部拔出再做,之後就可以順利匯入?
-----以上疑問?------

"做了clear動作是否組態都會被清掉?"
clear動作會把VD的metadata全部清掉..
因此做clear的動作要特別小心...

"所以要把HDD全部拔出再做,之後就可以順利匯入?"
RAID f/w一般會有兩份metadata..
一份儲存在NVRAM(依照硬體設計)..
另一份儲存在HDD, 簡稱COD...
https://sites.google.com/a/storaid....ion-on-disk-cod

按照一般情況下, 拔除HDD, 操作clear動作把NVRAM的metadata銷毀...
插入之後, RAID f/w會偵測到VD的設定..
如果auto-importing有啟動的話, 便會自動匯入COD...

如果兩份metadata都被銷毀, 那原本的VD設定便永遠不能再復原..
這時候有一種方案, 就是操作所謂的creating vd array with previous config...
1. HDD順序必須保持與原先一致
2. 建立VD的設定必須與之前完全一樣(raid level, stripe size...)
這符合上述兩個條件後, 只有metadata會被重新設定...
data block不會有任何異動, 有復原的機會...
因為HDD被填入的只有前端或尾端部分...

如果上述條件不符合, 那就只有數據救援一途...

d9166331 2016-12-19 01:37 PM

@vxr
謝謝解說

巫佚 2016-12-19 02:15 PM

我作clear時,並未將HDD全拔除,而是在接線狀態下在Web BIOS去Clear掉.

這樣看來真的沒救了,可是為什麼SAS HDD若無真實壞軌,先設為Good狀態,
要再掛上VD時就RAID卡逼聲大叫,想重新初始化也無法呢??

vxr 2016-12-19 02:32 PM

引用:
作者巫佚
我作clear時,並未將HDD全拔除,而是在接線狀態下在Web BIOS去Clear掉.

這樣看來真的沒救了,可是為什麼SAS HDD若無真實壞軌,先設為Good狀態,
要再掛上VD時就RAID卡逼聲大叫,想重新初始化也無法呢??

你的VD有掛成功嗎?...
VD上的HDD, 也就是PD..
都沒有成功掛入, 必定會引發alert...

如果metadata已經徹底被銷毀...
你想試圖復原VD上的資料只能操作creating vd array with previous config..

巫佚 2016-12-20 05:30 PM

今試著將單顆故障的SAS HDD掛在9240-8i上, WebBIOS無法辨識
出該SAS HDD,因此無法接續動作,將其再接回9271-8i上,可以抓得到
還是一樣重複去設為Good再抓VD,過沒多久又警聲大作..

creating vd array with previous config <--- 請問這樣要怎麼作呢?

謝謝.

引用:
作者vxr
你的VD有掛成功嗎?...
VD上的HDD, 也就是PD..
都沒有成功掛入, 必定會引發alert...

如果metadata已經徹底被銷毀...
你想試圖復原VD上的資料只能操作creating vd array with previous config..


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:55 AM.

vBulletin Version 3.0.1