PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 儲存媒體討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=20)
- - [問題]請問lsi raid卡出現(Foreign) ... , Uncofigured Bad
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1118703)
|
|---|
硬掛如果還是掛不上去,
那可能真的是硬碟故障了 強制離線也是一種保護資料的機制 |
引用:
在我看來只是莫名其妙被踢出而已.. no media error, no bad block... 你在import以前已經做過了clear的動作???:shock:... |
嗯~~有作過Import,無法載入,也作過幾次clear Configuration
引用:
|
引用:
你在做clear動作以前有把HDD全部拔出嗎?.. |
做了clear動作是否組態都會被清掉?
所以要把HDD全部拔出再做,之後就可以順利匯入? -----以上疑問?------ |
引用:
"做了clear動作是否組態都會被清掉?" clear動作會把VD的metadata全部清掉.. 因此做clear的動作要特別小心... "所以要把HDD全部拔出再做,之後就可以順利匯入?" RAID f/w一般會有兩份metadata.. 一份儲存在NVRAM(依照硬體設計).. 另一份儲存在HDD, 簡稱COD... https://sites.google.com/a/storaid....ion-on-disk-cod 按照一般情況下, 拔除HDD, 操作clear動作把NVRAM的metadata銷毀... 插入之後, RAID f/w會偵測到VD的設定.. 如果auto-importing有啟動的話, 便會自動匯入COD... 如果兩份metadata都被銷毀, 那原本的VD設定便永遠不能再復原.. 這時候有一種方案, 就是操作所謂的creating vd array with previous config... 1. HDD順序必須保持與原先一致 2. 建立VD的設定必須與之前完全一樣(raid level, stripe size...) 這符合上述兩個條件後, 只有metadata會被重新設定... data block不會有任何異動, 有復原的機會... 因為HDD被填入的只有前端或尾端部分... 如果上述條件不符合, 那就只有數據救援一途... |
@vxr
謝謝解說 |
我作clear時,並未將HDD全拔除,而是在接線狀態下在Web BIOS去Clear掉.
這樣看來真的沒救了,可是為什麼SAS HDD若無真實壞軌,先設為Good狀態, 要再掛上VD時就RAID卡逼聲大叫,想重新初始化也無法呢?? |
引用:
你的VD有掛成功嗎?... VD上的HDD, 也就是PD.. 都沒有成功掛入, 必定會引發alert... 如果metadata已經徹底被銷毀... 你想試圖復原VD上的資料只能操作creating vd array with previous config.. |
今試著將單顆故障的SAS HDD掛在9240-8i上, WebBIOS無法辨識
出該SAS HDD,因此無法接續動作,將其再接回9271-8i上,可以抓得到 還是一樣重複去設為Good再抓VD,過沒多久又警聲大作.. creating vd array with previous config <--- 請問這樣要怎麼作呢? 謝謝. 引用:
|
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是02:55 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。