引用:
通常浮球開關是這樣接 -------------->-------o浮球開關o-----------o單切開關o----->o馬 110v -------------->------------------------------------------------------>o達 所以只會看到兩條線進馬達 |
引用:
這樣對嗎 ,我看電盤那 牽出來的線只有一條110火線 火線110v -------------->-------o浮球開關o-----------o單切開關o----->o馬 110v 中性線0v -------------->------------------------------------------------------>o達 |
你這個是單相2線式,理論上 台電在你進來的電表時 N 迴路已經有接地,所以水電工才會這樣接,
但這樣的接法是錯誤的,應該把白線接回N線,不可接地,正常人觸電後就是電流會流過你身體 然後到地面,漏電保護就是有偵測到30豪安的對地電流就會跳脫,反應時間應該是0.1秒. 所以水電工這樣的接法不對 . 看照片你的漏電斷路保護器ELCB式,過載保護是30安培,漏電保護是30豪安. |
引用:
所以你的疑問是中性線也須經過無熔絲嗎? |
因為這件事就把2.3樓的電盤打開來看,2樓的打不開 鎖太緊了....
為什麼會這樣配?. 從2樓50A 分接去給3樓40A 那2.3樓不就是共用.50A 這樣夠嗎??怪怪的- - 還是這樣正常? ![]() 3樓發現電熱水器的接地線,鎖在中性線銅排上了 接地銅排在中性銅排後面,我知道他們在電盤這會短接,但這樣接沒問題嗎? ![]() |
引用:
我知道中性線沒經過無熔絲, 我原本的疑問是這兩條線是什麼線 所以110V的馬達 這兩條線1條是火線 1條是中性線 但這樣 我量兩條電位差是24V(單切開關OFF) 跟33V(ON) 有可能是地線跟中性線接反,造成迴路里的地線帶電? 非專業 我只能用猜的QQ |
引用:
那是因為你這戶接地線的接地電阻和台電N相地接地電阻不一樣而產生的電位差不是漏電不必大驚小怪.至於接地電阻是不是合乎標準值以下,這就必須依靠接地電阻計三點測試法才能得到數據,一般水電不會有這個東西.在工業或大型供電用戶才必須每季向台電呈報. |
引用:
如同13樓說的,中性線不可以和綠色接地線接在一起, 所以我覺得你把各電箱裡銅匯流排的綠色接地線 全鬆開拔掉,應該就不會出現上述現象。應該請 建商或自己花錢請人再來打接地供綠色接地線使用, 不然那種狀況有點危險。 我擷取網路一段說明: 中性線與接地線的差異 中性線與接地線 ( 理論上 ) 的電位都是 0,但是兩者的功能不同 中性線相對於火線存在,是提供迴路用,也就是電由火線進入負 載後,必須流回到電位為 0 的地方,才能形成一個迴路,歸屬於電源部分 接地線為安全保護用,接在電器的金屬外殼上,預防電器發生短路漏電事故 ,電流可以馬上經由地線導入大地消散,防止觸電的不幸事件發生 中性線正常狀態下可載流 ( 電流流過 ),因中性線為電源的一部分,必須有電 流,接地線不可載流,接地線上有電流,代表有漏電情形發生,有危機警示 大地與接地線、中性線間存在接地電阻 ( 接地電阻很小 ),所以大地與接地線 、中性線並不完全短路,故存在一點點電壓差,所以並非真正相通、短路, 僅在理論上為短路~ |
引用:
樓主會找建商 表示應該是新房子 還在建商的保固期 新房子應該會有正規的接地吧...!? 不像老房子,都沒接地的 :mad: |
引用:
可是,同電盤其他迴路不會這樣..2.3樓也不會.... 還是其他迴路 建商偷接暗管把其他迴路的中性線跟地線在插座端接一起了?? 這應該不可能吧?臉快黑了...- - 有方法可測嗎 我量接地銅排跟這迴路無熔絲開關 正常 但這樣量正確嗎?(接地銅排跟中性線銅排在這有短接) |