bass1. 2015-09-19 07:48 PM

引用:
作者GFF_315

網路上我找不到這開關跟馬達的接線圖....所以浮球感應線並不一定要進馬達是嗎
馬達外觀只看到結線圖那兩條110v線進去


===

另外還發現9個插座中的2個插座,綠色接地線是 無效線.....


通常浮球開關是這樣接

-------------->-------o浮球開關o-----------o單切開關o----->o馬
110v
-------------->------------------------------------------------------>o達

所以只會看到兩條線進馬達

GFF_315 2015-09-19 07:58 PM

引用:
作者bass1.
通常浮球開關是這樣接

-------------->-------o浮球開關o-----------o單切開關o----->o馬
110v
-------------->------------------------------------------------------>o達
所以只會看到兩條線進馬達


這樣對嗎 ,我看電盤那 牽出來的線只有一條110火線

火線110v -------------->-------o浮球開關o-----------o單切開關o----->o馬
110v
中性線0v -------------->------------------------------------------------------>o達

123XYZ 2015-09-19 08:03 PM

你這個是單相2線式,理論上 台電在你進來的電表時 N 迴路已經有接地,所以水電工才會這樣接,
但這樣的接法是錯誤的,應該把白線接回N線,不可接地,正常人觸電後就是電流會流過你身體 然後到地面,漏電保護就是有偵測到30豪安的對地電流就會跳脫,反應時間應該是0.1秒.
所以水電工這樣的接法不對 . 看照片你的漏電斷路保護器ELCB式,過載保護是30安培,漏電保護是30豪安.

bass1. 2015-09-19 08:33 PM

引用:
作者GFF_315
所以你的疑問是中性線也須經過無熔絲嗎?

GFF_315 2015-09-19 08:35 PM

因為這件事就把2.3樓的電盤打開來看,2樓的打不開 鎖太緊了....
為什麼會這樣配?. 從2樓50A 分接去給3樓40A
那2.3樓不就是共用.50A 這樣夠嗎??怪怪的- - 還是這樣正常?



3樓發現電熱水器的接地線,鎖在中性線銅排上了
接地銅排在中性銅排後面,我知道他們在電盤這會短接,但這樣接沒問題嗎?

GFF_315 2015-09-19 08:47 PM

引用:
作者bass1.
所以你的疑問是中性線也須經過無熔絲嗎?

我知道中性線沒經過無熔絲,
我原本的疑問是這兩條線是什麼線
所以110V的馬達 這兩條線1條是火線 1條是中性線
但這樣 我量兩條電位差是24V(單切開關OFF) 跟33V(ON)
有可能是地線跟中性線接反,造成迴路里的地線帶電?
非專業 我只能用猜的QQ

CLK-240 2015-09-19 09:05 PM

引用:
作者GFF_315
客廳迴路插座接地孔都帶電壓
找建商水電來,他是把插座接地孔跳線去接插座的中性線
被我阻止了,一來漏電原因沒找出來,二在設備端中地線不能接在一起
我說是漏電 水電說那不是漏電,是正常的

我忘了他說的理由了,- - 但真的會有這種情況嗎,隔壁住戶同設計就沒有接地孔


那是因為你這戶接地線的接地電阻和台電N相地接地電阻不一樣而產生的電位差不是漏電不必大驚小怪.至於接地電阻是不是合乎標準值以下,這就必須依靠接地電阻計三點測試法才能得到數據,一般水電不會有這個東西.在工業或大型供電用戶才必須每季向台電呈報.

bass1. 2015-09-19 09:07 PM

引用:
作者GFF_315
我知道中性線沒經過無熔絲,
我原本的疑問是這兩條線是什麼線
所以110V的馬達 這兩條線1條是火線 1條是中性線
但這樣 我量兩條電位差是24V(單切開關OFF) 跟33V(ON)
有可能是地線跟中性線接反,造成迴路里的地線帶電?
非專業 我只能用猜的QQ


如同13樓說的,中性線不可以和綠色接地線接在一起,
所以我覺得你把各電箱裡銅匯流排的綠色接地線
全鬆開拔掉,應該就不會出現上述現象。應該請
建商或自己花錢請人再來打接地供綠色接地線使用,
不然那種狀況有點危險。

我擷取網路一段說明:


中性線與接地線的差異

中性線與接地線 ( 理論上 ) 的電位都是 0,但是兩者的功能不同

中性線相對於火線存在,是提供迴路用,也就是電由火線進入負
載後,必須流回到電位為 0 的地方,才能形成一個迴路,歸屬於電源部分

接地線為安全保護用,接在電器的金屬外殼上,預防電器發生短路漏電事故
,電流可以馬上經由地線導入大地消散,防止觸電的不幸事件發生

中性線正常狀態下可載流 ( 電流流過 ),因中性線為電源的一部分,必須有電
流,接地線不可載流,接地線上有電流,代表有漏電情形發生,有危機警示

大地與接地線、中性線間存在接地電阻 ( 接地電阻很小 ),所以大地與接地線
、中性線並不完全短路,故存在一點點電壓差,所以並非真正相通、短路,
僅在理論上為短路~

h101000 2015-09-19 09:22 PM

引用:
作者bass1.
如同13樓說的,中性線不可以和綠色接地線接在一起,
所以我覺得你把各電箱裡銅匯流排的綠色接地線
全鬆開拔掉,應該就不會出現上述現象。應該請
建商或自己花錢請人再來打接地供綠色接地線使用,
不然那種狀況有點危險。

樓主會找建商
表示應該是新房子
還在建商的保固期
新房子應該會有正規的接地吧...!?
不像老房子,都沒接地的 :mad:

GFF_315 2015-09-19 09:44 PM

引用:
作者CLK-240
那是因為你這戶接地線的接地電阻和台電N相地接地電阻不一樣而產生的電位差不是漏電不必大驚小怪.至於接地電阻是不是合乎標準值以下,這就必須依靠接地電阻計三點測試法才能得到數據,一般水電不會有這個東西.在工業或大型供電用戶才必須每季向台電呈報.

可是,同電盤其他迴路不會這樣..2.3樓也不會....
還是其他迴路 建商偷接暗管把其他迴路的中性線跟地線在插座端接一起了??
這應該不可能吧?臉快黑了...- - 有方法可測嗎
我量接地銅排跟這迴路無熔絲開關 正常
但這樣量正確嗎?(接地銅排跟中性線銅排在這有短接)