J和LX牌價差6000,不是3000
|
如果兩組LX跟兩組J價差加起來是差$6000多沒有錯
可是兩台都有nanoe+比較高的EER+電子膨脹閥+人體感應 這$6000花的並不冤枉 以63這個等級 官方建議售價 差$3900/台 同行價 差$3000/台(不含安裝費,業界調貨成本價格) 在價差這個環節再討論下去就要開始談成本了 :laugh: |
引用:
請問太后 除了價差之外 還有什麼原因會推薦J系列 :confused: |
引用:
我沒推J啊... 只是說客廳用LX C/P比較低而已 |
引用:
我不是大大 我不是大大 我不是大大 很重要所以又講了三次… 有沒有電子膨脹閥關係到 效率 問題,今年剛換國際牌冷氣,所以這方面做了點功課… 國際牌目前除了LX系列搭配電子膨脹閥之外,其餘系列都是毛細管… (有錯請指正),所以問起國際牌,大部分網友都是推薦直接攻頂(LX系列)就是這個原因… :rolleyes: |
不知各位對"變頻三合一"的冷氣又無研究~?
|
引用:
那個就是開冷氣時,把要交換到空氣中的熱量交換到水中… 沒開冷氣時,等於試開暖氣,但是把熱能輸送倒水中… :rolleyes: |
最近01有很多LX22跟LX28使用者說冷氣不涼,所以心血來潮再測試一次冷氣。
房間環境6.6坪,高2.7米。 頂樓,屋頂有裝鐵皮及黑網遮光。 南面落地窗(2.4公尺平方),三層式窗簾。 西面窗戶(1.5公尺平方),B&Q遮光窗簾。 (西曬) 室外溫度 33度 室內溫度 30度 冷氣型號 : LX50HA2 冷氣能力 : 4300kcal ,平均每坪651kcal。 日期: 2015/06/22 時間: AM 11:32 冷氣設定 16度 , 風速5(最高) , 關閉NANOE、ECONAVI。 AM 11:42分第一次量測 (開機十分鐘) 迴風口溫度 27 度 出風口溫度 12 度 溫差 15度 AM 11:52分第二次量測 (開機二十分鐘) 迴風口溫度 26 度 出風口溫度 11 度 溫差 15度 之後溫度沒甚麼變化,所以在AM 11:58開啟急速,壓縮機噪音及室內機風速明顯變大。 (比額定最高風速還大) PM 12:10分量測 迴風口溫度 25度 出風口溫度 8度 溫差 17度 結束測試,冷氣功能良好。 不過在01那邊事情未明朗之前,建議暫且觀望先不要買,等查清楚之後再看看。 很多人沒有提供詳細的環境跟進出風口溫差測試,還有些人坪數抓太剛好。 |
引用:
如果都沒西曬這樣搭配是OK的 只是看你預算和開的時間長短去選擇J或LX 不過還是推LX各方面比較划算 |