PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   家用電燈開關的問題 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1055300)

Hayado 2014-07-30 10:07 AM

引用:
作者weirock
先用電表量一下電線電壓


沒電表用手摸看會不會麻麻的

weirock 2014-07-30 10:16 AM

說一下我的推測

紅線-火線

藍線-水線

灰線-電燈組的線...

你先用電表量一下 紅線-藍線 是不是有電壓

如果有的話~那灰線應該就是電燈的線組

再來就要確認電燈線組的線是怎麼走

假設灰線三條是X、Y、Z

而Z線是接藍線(水線)~X、Y線則是接在你新買的開關的 左上 及 左下 的孔
(紅線接右上的孔)

所以重點是我們要從灰線組中~找出Z線

請把三用電表切去電阻檔量測三條線
(最好用電子式三用電表)

X-Y電阻最大(因為跨過兩組燈泡~電阻最大)

Z-X跟Z-Y的電阻差不多(只跨過一組燈泡~所以電阻大約只有X-Y的一半)

找出Z線後~把Z線跟藍線接一起~然後用電火布(電氣膠帶)包起來

再把紅線、X線及Y線照上說的接上

大概就OK了

my755 2014-07-30 10:23 AM

引用:
作者dragoncat
那些水電老師父學歷普遍不高,也非本科系畢業
一切都是跟前輩學的經驗 :jolin:
就我的認知,插座火線是小孔
我這邊水電工常把火線插在大孔 :jolin:
這種接法要接上延長線時,還要挑轉接頭銅片不分左右的
這樣才能把開關切在火線上


有的還考過甲匠呢...

結果久了就忘光光了... :D :D

原理一概不知... 看人家用確又想起來... :think: :think: :think:

n_akemi 2014-07-30 08:44 PM

跟據您的描述應該是A開關與另一開關控制A燈,此為一迴路。
B開關單獨控制B燈,是為另一迴路。

第一種迴路是由兩個三路開關來控制斷路,第二種迴路則是用一個單極開關控制斷路。

依開關後方說明,我認為:
  1. A開關應將紅色火線接在標示為L的插孔(紅色釋放鈕)。
  2. 兩條灰色控制線應接在標示為1與2的兩頭。
  3. B開關我個人推斷應該要用單切開關而非三路開關...

peter5 2014-07-30 10:06 PM

3條線(雙切)應該是:紅接L,灰接1、2(可隨意接)
2條線(單切):可一端接L,另一端接1或2皆可

enotsdlo 2014-07-31 01:21 AM

謝謝各位的意見
我剛用電表量了一下。
我把黑探針接觸金屬接線盒,紅探針接觸圖一的每個接點。
照片可能看不清楚,說明一下圖一的電線顏色。
上排 紅-灰-灰
下排 藍-空-黑
結果如下。
上排 112V-0.9V-0.9V
下排 112V-空-0.9V

引用:
作者n_akemi
A開關應將紅色火線接在標示為L的插孔(紅色釋放鈕)。 兩條灰色控制線應接在標示為1與2的兩頭。 B開關我個人推斷應該要用單切開關而非三路開關...

我就是這樣接的啊,結果完全沒反應。
這種開關只有三路的,是通用的,少插一條線就好了。
引用:
作者peter5
3條線(雙切)應該是:紅接L,灰接1、2(可隨意接)
2條線(單切):可一端接L,另一端接1或2皆可

這就是我的接法,完全沒反應啊。

n_akemi 2014-07-31 01:57 AM

該不會是新開關導通有問題吧?

不然會不會是開關的額定電壓範圍不合?

herlock 2014-07-31 02:40 AM

引用:
作者enotsdlo
謝謝各位的意見
我剛用電表量了一下。
我把黑探針接觸金屬接線盒,紅探針接觸圖一的每個接點。
照片可能看不清楚,說明一下圖一的電線顏色。
上排 紅-灰-灰
下排 藍-空-黑
結果如下。
上排 112V-0.9V-0.9V
下排 112V-空-0.9V


我就是這樣接的啊,結果完全沒反應。
這種開關只有三路的,是通用的,少插一條線就好了。

這就是我的接法,完全沒反應啊。


為了安全起見, 請測量紅藍線之間的電壓, 若是接近零那沒問題, 只是奇怪為什麼要拉兩條火線, 若是 220V 請特別小心, 紅藍兩條線別碰在一起.

拆掉藍黑線再切兩個開關, A亮B不亮, 接回藍黑拆掉紅灰灰, 應該B亮A不亮, 若是這樣, 代表您原先的猜測沒錯, 藍黑一組, 紅灰灰一組. (可以用電表做以下確認, 拆下整個舊開關, 用三用電表電阻擋量, 開關 B ON 的時候藍黑兩個接點是通的, 開關 A ON 時紅和其中一個灰通的, OFF 時和另一灰通的.)

如果這樣確認過, 那

B燈藍線接 L, 黑線接 1 (萬一開關的方向不對, 那就改到2).

A燈紅線接 L, 兩條灰線分別接 1 與 2.

可是您這樣接不行?!

直接將藍黑碰在一起, B燈是不是會亮?
將紅灰灰碰在一起, A燈應該要亮.

如果用裸線相碰的方式會亮燈, 接上開關卻不行, 那問題就出在開關上, 可能我們都誤會它的標示了, 或是您插線不正確, 壓得不夠深... 可以用三用電表確認一下新開關的接點.

.

weirock 2014-07-31 08:51 AM

引用:
作者enotsdlo
謝謝各位的意見
我剛用電表量了一下。
我把黑探針接觸金屬接線盒,紅探針接觸圖一的每個接點。
照片可能看不清楚,說明一下圖一的電線顏色。
上排 紅-灰-灰
下排 藍-空-黑
結果如下。
上排 112V-0.9V-0.9V
下排 112V-空-0.9V


聽起來~滿符合我的推測的

三條灰線是 燈組的線 ~三條都要接

引用:
作者weirock
說一下我的推測
紅線-火線,藍線-水線,灰線-電燈組的線...
你先用電表量一下 紅線-藍線 是不是有電壓
如果有的話~那灰線應該就是電燈的線組
再來就要確認電燈線組的線是怎麼走
假設灰線三條是X、Y、Z
而Z線是接藍線(水線)~X、Y線則是接在你新買的開關的 左上 及 左下 的孔
(紅線接右上的孔-有標示L的那個)

所以重點是我們要從灰線組中~找出Z線
請把三用電表切去電阻檔量測三條線(請調高倍率電阻檔位~因為電阻值小)
(最好用電子式三用電表-因為電阻值小~電子式的直接顯示數值~一目了然)
X-Y電阻最大(因為跨過兩組燈泡~電阻最大)
Z-X跟Z-Y的電阻差不多(只跨過一組燈泡~所以電阻大約只有X-Y的一半)
找出Z線後~把Z線跟藍線接一起~然後用電火布(電氣膠帶)包起來
再把紅線、X線及Y線照上說的接上
大概就OK了

herlock 2014-07-31 09:44 AM

引用:
作者weirock
聽起來~滿符合我的推測的

三條灰線是 燈組的線 ~三條都要接


無意冒犯, 不過前輩 #12 的推測有點問題... 一般電燈開關只會有火線和燈線(多控的話會多一對到兩對的開關線), 不應該出現中性線(水線)或地線...

況且, OP 的情況只有兩條灰線... 可能前輩一時眼花吧 :laugh:

OP 的 A燈是雙控, 兩條灰線通到另一個開關的可能性最大...


.


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:36 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。