引用:
作者William
有一個簡易判斷的方法
室內機風量開最強
拿溫度計去測出風口溫度(溫度計剛好擺在出風口,不要離大老遠測)
室溫-出風口溫度=溫差
以現在空調的冷房效率
溫差都可以輕易達到12度C以上(標準是8C以上)

如果溫差有到達12度以上
那就是冷氣太小台
如果溫差在8度以下
叫修就對了
如果溫差8~12度
很尷尬的數值,要配合現場狀況診斷

請問"壓縮機與新建案牆面只有大約一公尺的距離"
這點也算是要求的項目之一嗎?
因為我家室外機也是罹牆面很近

也請教...
一對二的室外機,裡面是有兩顆壓縮機,分別對應兩台室內機
還是只有一顆壓縮機得應付兩台室內機?? (這樣負擔比較大,冷房效果較差?)

space 2014-06-18 01:40 PM

引用:
作者qwer456
請問"壓縮機與新建案牆面只有大約一公尺的距離"
這點也算是要求的項目之一嗎?
因為我家室外機也是罹牆面很近

也請教...
一對二的室外機,裡面是有兩顆壓縮機,分別對應兩台室內機
還是只有一顆壓縮機得應付兩台室內機?? (這樣負擔比較大,冷房效果較差?)


如果你室外機安裝時就是離牆面很近(不是離自己的牆面很近,是指對向的牆面),裝好後也會冷,那主因就不是這個了

我覺得您應該要敘述一下冷氣與冷房的狀況,網友才有辦法給你建議
EX:冷氣用幾年了、什麼款式的冷氣、房間會降溫但是不夠冷 OR 冷氣打開不管怎麼調溫度吹出來的風只有送風的程度

一般來說
一對二變頻式(一個壓縮機)

一對二定頻式(兩個壓縮機)

antikrypton 2014-06-18 02:56 PM

請問各位, 一個月前我家裝了一台日立窗型雙吹冷氣RA-50WK於一樓客廳, 客廳外是密閉式車庫,
冷氣進出口靠近其中一面牆, 距離約5公分, 客廳大小約6坪沒有西曬的問題, 在室溫32度C下設定25
度C強風, 最多只能降到27度C, 就算將溫度設定20度C, 車庫鐵門全開一樣在27度C不動如山; 照日
立官網的規格看來, RA-50WK可以對應到10坪, 對於6坪的空間絕對行之有力, 翻說明書找到唯一可
能的因素就是進風口離牆面左右兩邊至少都要有50公分的距離, 熱氣出風口位於正後方沒有阻隔, 靠
牆面的進風口只有5公分的進氣空間, 是否這因素導致進風口吸到排出的熱氣使得冷氣不涼? 請各位
幫忙一下, 看有什麼改善方法.

r5954189 2014-06-18 03:10 PM

前一陣子家裡的老冷氣不冷了
觀察了一下.是壓縮機不啟動
用電表量測量是保護開關故障不過電
換掉就好了
還順便將壓縮機和散熱風扇的運轉電容一並換掉
壓縮機避震橡膠裂開.因無法更換就用矽利康包覆加強
清了一下鋁片.生鏽處用紅丹漆過
應該還可以撐一陣子

話說這台華凌冷氣也撐的夠久了
十幾年來只補過一次冷媒
包括我自行更換的電容
總費用大概1500元
雖然沒變頻省電
但也沒太耗電

Nicole1120 2014-06-18 03:23 PM

引用:
作者操級廢員
讓我懷疑有可能是麻雀在裡面築巢卡住了風扇, 進而造成壓縮機當機......

於是拿來工具, 先把室外機斷電, 然後拆下機殼, 果然發現機箱裡有兩個大鳥巢,

把鳥巢清掉後先試通電, 風扇正常運轉, 壓縮機也有作動, 室內機吹出冷風


幸運, 我家是不冷,把室外主機打開來看, 好幾隻壁虎死在裡面.主機版燒掉了.花了不少錢. :cry:
我同事說, 這就是Bug . 切自己天天在coding debug. 沒想到冷氣也有Bug :stupefy:

超人力霸王 2014-06-18 04:44 PM

我家11年西屋定頻出風溫度約11~12度 室溫30 溫差約18~19度

開幾分鐘就能達到此出風溫度不過也不會再降下去了

房間最冷昨天來說能降到20~21度....我喜歡很冷.........= =

我覺得我的冷氣很正常,其它我不懂,給你參考了

良心人 2014-06-18 05:08 PM

1.先用溫度計量出風口看幾度,20度以下,表示壓縮機有運轉, 如果很久沒洗,順便洗一洗冷氣,
2.出風口30度, 室外機故障,請人修一修,如果很久沒洗,順便洗一洗, :)

space 2014-06-19 02:20 AM

引用:
作者antikrypton
請問各位, 一個月前我家裝了一台日立窗型雙吹冷氣RA-50WK於一樓客廳, 客廳外是密閉式車庫,
冷氣進出口靠近其中一面牆, 距離約5公分, 客廳大小約6坪沒有西曬的問題, 在室溫32度C下設定25
度C強風, 最多只能降到27度C


在室溫32度C的狀況下
冷氣出風口有20~18度C以下,冷氣正常。
可能客廳挑高或是客廳裝太多裝飾性光源導致冷房能力不如預期....等

冷氣出風口未達20~18度C以下,可自行安裝導流板或是對流扇,增加冷氣後方空氣對流效率。


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:21 AM.