![]() |
PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 請問冷氣不冷,室外機的問題比較大?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1052080)
|
---|
引用:
請問"壓縮機與新建案牆面只有大約一公尺的距離" 這點也算是要求的項目之一嗎? 因為我家室外機也是罹牆面很近 也請教... 一對二的室外機,裡面是有兩顆壓縮機,分別對應兩台室內機 還是只有一顆壓縮機得應付兩台室內機?? (這樣負擔比較大,冷房效果較差?) |
引用:
如果你室外機安裝時就是離牆面很近(不是離自己的牆面很近,是指對向的牆面),裝好後也會冷,那主因就不是這個了 我覺得您應該要敘述一下冷氣與冷房的狀況,網友才有辦法給你建議 EX:冷氣用幾年了、什麼款式的冷氣、房間會降溫但是不夠冷 OR 冷氣打開不管怎麼調溫度吹出來的風只有送風的程度 一般來說 一對二變頻式(一個壓縮機) 一對二定頻式(兩個壓縮機) |
請問各位, 一個月前我家裝了一台日立窗型雙吹冷氣RA-50WK於一樓客廳, 客廳外是密閉式車庫,
冷氣進出口靠近其中一面牆, 距離約5公分, 客廳大小約6坪沒有西曬的問題, 在室溫32度C下設定25 度C強風, 最多只能降到27度C, 就算將溫度設定20度C, 車庫鐵門全開一樣在27度C不動如山; 照日 立官網的規格看來, RA-50WK可以對應到10坪, 對於6坪的空間絕對行之有力, 翻說明書找到唯一可 能的因素就是進風口離牆面左右兩邊至少都要有50公分的距離, 熱氣出風口位於正後方沒有阻隔, 靠 牆面的進風口只有5公分的進氣空間, 是否這因素導致進風口吸到排出的熱氣使得冷氣不涼? 請各位 幫忙一下, 看有什麼改善方法. |
前一陣子家裡的老冷氣不冷了
觀察了一下.是壓縮機不啟動 用電表量測量是保護開關故障不過電 換掉就好了 還順便將壓縮機和散熱風扇的運轉電容一並換掉 壓縮機避震橡膠裂開.因無法更換就用矽利康包覆加強 清了一下鋁片.生鏽處用紅丹漆過 應該還可以撐一陣子 話說這台華凌冷氣也撐的夠久了 十幾年來只補過一次冷媒 包括我自行更換的電容 總費用大概1500元 雖然沒變頻省電 但也沒太耗電 |
引用:
幸運, 我家是不冷,把室外主機打開來看, 好幾隻壁虎死在裡面.主機版燒掉了.花了不少錢. :cry: 我同事說, 這就是Bug . 切自己天天在coding debug. 沒想到冷氣也有Bug :stupefy: |
我家11年西屋定頻出風溫度約11~12度 室溫30 溫差約18~19度
開幾分鐘就能達到此出風溫度不過也不會再降下去了 房間最冷昨天來說能降到20~21度....我喜歡很冷.........= = 我覺得我的冷氣很正常,其它我不懂,給你參考了 |
1.先用溫度計量出風口看幾度,20度以下,表示壓縮機有運轉, 如果很久沒洗,順便洗一洗冷氣,
2.出風口30度, 室外機故障,請人修一修,如果很久沒洗,順便洗一洗, :) |
引用:
在室溫32度C的狀況下 冷氣出風口有20~18度C以下,冷氣正常。 可能客廳挑高或是客廳裝太多裝飾性光源導致冷房能力不如預期....等 冷氣出風口未達20~18度C以下,可自行安裝導流板或是對流扇,增加冷氣後方空氣對流效率。 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:21 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。