PC.s 2014-05-15 09:18 PM

謝謝大家的回覆。 :)

今天冷氣師傅看了之後,說是B機的主機板故障,
因是老舊機子,主機板要用改的,費用2500。
他最近較忙,要修得再等等。
(他說室外機內有壓縮機和風扇,B開機時,室外機連風扇都沒動作(A開機則正常。),所以判定是B機的主機板故障,說跟啟動電容無關。)

iamyy2000 2014-05-16 08:37 AM

順便請問一下,一般日立一對二分離式冷氣都是保固幾年呢?

謝謝囉 :shy:

PC.s 2014-05-16 09:57 AM

今早拆機看看,

還是要等技師維修。 :ase


這就是啟動電容,如果壞了,室內機風扇不會動。

polar168 2014-05-16 10:53 AM

引用:
作者PC.s
今早拆機看看,
http://www.fotopu.com/img/1/591612-3.jpg
還是要等技師維修。 :ase

http://www.fotopu.com/img/1/591613-3.jpg
這就是啟動電容,如果壞了,室內機風扇不會動。


查看看有沒有電路板型號, 淘寶淘看看....

chaotommy 2014-05-16 11:33 AM

引用:
作者Wake
罷工?目的不就是要加薪 :laugh: :laugh: :laugh:

:laugh: :laugh: :laugh:

Shanpwu 2014-05-17 03:52 AM

引用:
作者PC.s
謝謝大家的回覆。 :)

今天冷氣師傅看了之後,說是B機的主機板故障,
因是老舊機子,主機板要用改的,費用2500。
他最近較忙,要修得再等等。
(他說室外機內有壓縮機和風扇,B開機時,室外機連風扇都沒動作(A開機則正常。),所以判定是B機的主機板故障,說跟啟動電容無關。)



很可惜本人今天才看到這個主題...
要不然本人一定會告訴你B機的電路故障才是正解...雖然你已經得到答案了...
其實這是很簡單的邏輯判斷而已,
我家的日立一對二冷氣機就曾經發生這樣的故障,
因為ABC為聯立系統,只要C與A能夠運作就能證明B已故障,
我當時就叫維修人員直接去查我認定的故障室內機也確定是控制基板損壞...

iamyy2000 2014-05-17 04:04 AM

引用:
作者Shanpwu
請問,我們家的一對二分離式冷氣也罷工了

面板顯示73的數字,完全無法開機,請問您知道是發生什麼問題了嗎? :cry:

永裕 2014-05-18 12:17 AM

引用:
作者iamyy2000
順便請問一下,一般日立一對二分離式冷氣都是保固幾年呢?

謝謝囉 :shy:

3年全機保固,五年壓縮機保固(家用)
商業用途的話好像1年

永裕 2014-05-18 12:42 AM

引用:
作者iamyy2000
請問,我們家的一對二分離式冷氣也罷工了

面板顯示73的數字,完全無法開機,請問您知道是發生什麼問題了嗎? :cry:

室外機板故障,需更換 :jolin: