住家是屬於樓高18樓的大廈,家裡大門出去的防火門寫上"常閉式防火門請隨手關閉",但是這種防火門是屬於從走廊這邊可開啟,但是從樓梯間那邊是無法開啟的,完全沒有任何把手。
所以問題來了,假如發生火災,該防火門的作用可能是將火焰檔在樓梯間外面,讓你可以經由樓梯逃出火場。但是假如今天樓梯間也有火那不是逃不了嗎? 所以這種防火門到底應該是要保持常閉或是常開的狀態? |
我覺得關起來應該是對的吧!! 畢竟防止火勢蔓延其他地方是他的重點!!
至於樓梯間著火~應該不可能吧!! 樓踢間應該是空暢,有起火可能嗎? 除非是人為啦!!:) |
除了防止火苗延燒與濃煙蔓延以外,還可以阻斷逃生者回去的念頭,所以是常時閉。
樓梯間正常狀況下是不得堆放物品妨礙逃生,所以在排除人為縱火的可能後樓梯間不太可能自然起火。 |
首先,這種門必須常閉.這是答案.
如果每一層樓都這樣做到了,那麼救生門內的密閉通道,可以讓你在火災時在一安全的通道內往上或往下逃生. 如果樓梯也有火,當然是某一層樓把她保持在開的狀態,而那層樓又剛好已經著火的狀況. 反之,如果該層樓已經著火,但是安全門是關著的,那麼並不影響其他樓層的人由安全梯逃生.所以,您請將安全門關閉吧.為了別人好. 另外,並不一定要從安全梯逃生.其實大樓火警,在安全梯裡傷亡的人數遠比在房屋內傷亡人數還高. 一般來說高樓火警,比較建議將門縫用濕布塞緊,然後躲到浴室裡的浴缸中放滿水,加上一塊毛巾來呼吸.(如果防火區間未受到裝潢隔間破壞的話.極有可能火燒不到你這一區塊來) 這是去年參加消防講習的結論. 如有錯誤請指教.:agree: |
原來如此,此門應該是要保持常閉,但是我看了一下其他樓層大部分都是把他打開的,有的人還將物品置放於此,然後到時候真的失火了,這些人就開始怪罪建商防火設備有問題,偷工減料等等的,真是受不了這些人。
|
回覆: 請問一個大樓防火門的問題
引用:
老實說,好像大部份高樓防火門的規定是常閉的, 不過我家的社區大樓則是相反,我們反而是規定常開的, 我家樓高31層,每層樓都有4扇的常開防火門, "電梯及安全梯位於整棟大樓正中央,將大樓分成左右兩側, 兩側的2個安全梯出口各有1扇防火門,而兩側靠近住戶的部份還各有1道橫向防火門" 我們社區大樓的規定是除了B3~1F是感應式常閉自動門與鐵門以外, 2F~32F的各樓層防火都必須是常開的狀態,我個人也認為這種作法很合理, 如果該層樓已經著火,但安全門是關著的,雖然是不影響其他樓層的人由安全梯逃生, 但是假如該樓層因為防火門生鏽而不能開啟時怎麼辦?要該樓層如何逃生? 相反的,常開的門如果也生鏽不能用時,反正已是開啟狀態先跑再說! 所以,到底防火門的目的是要斷該樓層的生路來換取其他樓層的生路呢? 還是說該樓層的住戶也應該有逃命的機會? 再者,只有1層防火門真的就足夠了嗎?火災時能擋住幅射熱嗎? 或許是因為我們社區大樓有2層不同的防火門吧,所以才會採取常開的方式吧! 而且除此之外,社區4棟大樓的頂樓32層空中花園觀景台,還有空橋相通於各棟大樓. ---------------------------------------------------------------------- 安全梯是絕對不能堆放雜物的! 我們社區就有全面嚴格執行, 社區4棟大樓的所有安全梯全都沒有任何住戶堆放雜物, 只要保全人員巡邏發現到就會立即報知管委會處理, 各住戶最多只能夠在門口放置鞋櫃而已, 不過如果因為鞋櫃太大而在每半年1次的消防安檢被列出的住戶就必須立即更換鞋櫃, 我們的社區管委會還真的是夠嚴格的. |
學校老師說要用鐵門+常閉
避免火災時發生煙囪效應....... |
引用:
這個是逃生門應該要常態性關閉的重點! 因為大半火災的罹難者是先被濃煙嗆昏才被大火燒死,而逃生門在關閉的時候才能阻止低樓層的濃煙往高樓層迅速擴散。 |
引用:
若您往樓頂逃生很有可能會無法安全抵達地面(畢竟雲梯車高度有限);若您將自己關在浴室也很有可能會被濃煙嗆死。 除非...您無法經由逃生通道或設備離開火場,否則把自己關在浴室是很愚蠢的行為... 因為把自己關在浴室是要等救災人員進入火場救人,不然就是火已經被撲滅,問題是...您如何知道會需要多久的時間?當然啦...總比直接往樓下跳好一點... 還有啊!您相信台灣建商的防火結構?防焰材料?防火區劃?避難逃生設備? 告訴您一個不幸的消息,真正有做好的微乎其微,大部分都只是為了應付消防檢查。 另外,樓梯間的問題是台灣住戶普遍喜歡在通道、樓梯間堆放雜物所致,如此一來常常造成樓梯間就是起火點,那防火門的設置也等於沒有用。 最後給您上防火宣導的傢伙該打屁股~~~ |
回覆: 回覆: 請問一個大樓防火門的問題
引用:
防火門若常時開是無法有效將濃煙阻隔在火災樓層的,煙霧會一直往高處移動。 至於防火門的維護有規定設置 " 防火管理人 ",若因生鏽而不能開啟,定期檢修申報時就會有缺失。 關於防火門並不是薄薄一層鐵皮而已,但是也不是可以無限制防火,若有符合國家標準規定,甲種防火門有一個小時的防火時效(有點不太確定...),也就是說應該可以撐一小時。 若有兩層防火門,而防火門中間有夾通道稱為特別安全梯(可以延長防火時效),依規定仍然都必須常時閉。 |