系統頻率為何對交流電這麼重要?

發電廠之間,靠頻率來同步相位,達到並聯輸出,透過調整發電機組的轉速控制頻率,當負載變動時,發電機負荷產生變化,控制電路會調整發電機動力來源(例如燃氣渦輪/蒸氣渦輪的節流閥)來避免發電機轉速變動,但如果負荷變動幅度過大,調整速度跟不上時,低頻率保護電驛會啟動,將該機組解聯脫離電網,當供電吃緊時,容易造成連鎖反應,也就是機組會一部接著一部跳脫,所以電網採取切斷負載(卸載/用戶停電)來避免機組跳機連鎖反應

這次大潭電廠機組因為中油供氣中斷,燃氣渦輪無法提供發電機動力,16點51分六部機同時跳脫,瞬間少了約四百二十萬瓩,加上台中五號機因此事故鍋爐飼水水位過低跳脫,影響供電供電能力約五十二萬瓩,全台供電瞬間少了472萬瓩,電網中其他並聯機組無法負荷,系統頻率產生降頻,電網只能以切斷負載(卸載/用戶停電)方式來避免機組產生連鎖跳機導致更大災害

最近一次全台大停電,是1999年7月29號,因龍崎的345KV超高壓電塔倒塌,兩條南電北送超高壓迴路中斷,北部供電瞬間失衡,系統頻率驟降,北部電廠機組紛紛跳脫,導致台南以北陷入大停電

同年921,因為大地震破壞中寮E/S(超高壓變電所),導致南北解聯,北部將近兩個禮拜執行限電
     
      
舊 2017-08-16, 12:13 PM #1
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
zombie
Basic Member
 
zombie的大頭照
 

加入日期: May 2013
文章: 25
有沒有可能藉由系統工程的方法,讓還可以正常發電的機組不要跳脫。

這樣災情也許就不會如此巨大。
 
舊 2017-08-16, 12:36 PM #2
回應時引用此文章
zombie離線中  
blair
Elite Member
 
blair的大頭照
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 地球
文章: 6,226
引用:
作者zombie
有沒有可能藉由系統工程的方法,讓還可以正常發電的機組不要跳脫。

這樣災情也許就不會如此巨大。

shit happens
__________________
~愛由一個笑容開始,用一個吻來成長,用一滴眼淚來結束。
當你出生時你一個人在哭,而所有在旁的在笑,因此請活出你的生命,
當你死的時候,圍繞你的人在哭而你便是唯一在笑。~
舊 2017-08-16, 12:41 PM #3
回應時引用此文章
blair離線中  
老老濕
Senior Member
 
老老濕的大頭照
 

加入日期: Feb 2015
文章: 1,433
錢錢錢

1.提高備轉容量
2.加入其他國家電網
3.蓋滿水庫
舊 2017-08-16, 12:47 PM #4
回應時引用此文章
老老濕離線中  
滾來滾去
Amateur Member
 

加入日期: Jun 2013
文章: 32
引用:
作者zombie
有沒有可能藉由系統工程的方法,讓還可以正常發電的機組不要跳脫。

這樣災情也許就不會如此巨大。


低頻保護電驛作動跳開負載直到系統恢復穩定,所以一開始大潭跳機之後沒有引發連鎖反應造成其他正常的發電機組跳脫,才會有的地方有電有的地方沒電
舊 2017-08-16, 12:58 PM #5
回應時引用此文章
滾來滾去離線中  
老柏(第四)
Senior Member
 
老柏(第四)的大頭照
 

加入日期: Mar 2012
您的住址: 地球
文章: 1,302
穩定...的電源

以下個人理解
我國電源規格頻率為60Hz,電源就像大家在上面踩水車,要求腳步整齊劃一才有60Hz,今天有人突然腳殘,這時那個人會自己下去休息(跳脫),但剩下的人踩不動水車這樣下去會讓水車停下來,所以系統只好把水車上的一部分負載拔掉讓水車維持能轉,不然剩下的人踩到腳斷掉依然無法維持水車正常運轉
__________________
[/url]
老柏                 老柏(第二)

老柏(第三)              老柏(第四)
舊 2017-08-16, 01:27 PM #6
回應時引用此文章
老柏(第四)離線中  
leo800
Major Member
 

加入日期: Dec 2005
文章: 150
引用:
作者zombie
有沒有可能藉由系統工程的方法,讓還可以正常發電的機組不要跳脫。

這樣災情也許就不會如此巨大。


PMS系統(電力管理系統),隨時監測系統的電力供需狀況,當偵測到系統供需異常時可以立即自動計算並依預先設好的優先順序進行缷載。當切除的負載剛好時,系統會很快快復穩定;若第一次切不夠會馬上再切負載,但有可能在這短暫瞬間會有發電機組撐不下去;若發生切過頭,這時PMS會改成切發電機減少發電量。PMS要正常發揮,管理單位就需定期更新隨時保持內部的設定資料正確性。

電網的運行供需是否平衡是反應在電壓及頻率,一般用頻率來控制。系統只有一兩部機組會投入自動頻率控制模式(AFC),隨著系統的負載調整其輸出;其他機組則是以輸出容量控制(APC),由調度人員(或PMS)視情況調節其發電量,要保持電力晃動是在投AFC機組可承擔的變動範圍之內。

像這次事故發生時瞬間少了420萬瓩的電力,系統就馬上依排定的優先順序切掉420萬的負載,在很短的時間內就取得平衡,並沒有發生正常運行的機組跳俥連鎖反應。至於台中五號機...我認為那是爐控人員功夫較差或運氣比較背,大家都沒事,就那台低液位造成MFT跳車。

這次事故我認為可以檢討的是接下來六點實施的分區限電,第一刀下去是不是砍得太重了,多砍了一百多萬瓩的負載。還有接下來大潭電廠的復電作業,機組啟動的速度有點慢。
舊 2017-08-16, 01:34 PM #7
回應時引用此文章
leo800離線中  
zombie
Basic Member
 
zombie的大頭照
 

加入日期: May 2013
文章: 25
引用:
作者leo800
...........恕刪...


非本科系,感謝說明!
舊 2017-08-16, 03:05 PM #8
回應時引用此文章
zombie離線中  
mbs
Major Member
 
mbs的大頭照
 

加入日期: Aug 2001
文章: 134
長知識了!
感謝分享!
舊 2017-08-16, 03:52 PM #9
回應時引用此文章
mbs離線中  
T磨人改
Major Member
 

加入日期: Apr 2015
文章: 139
如果當年用的是直流 會不會就沒這問題了?
舊 2017-08-16, 04:07 PM #10
回應時引用此文章
T磨人改離線中  