gdrgdr
Major Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 143
活性碳不要放RO膜前,RO膜會被碳粉塞滿,第三道建議用1um
     
      
舊 2017-07-23, 02:02 AM #11
回應時引用此文章
gdrgdr離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,204
活性碳要先水跑個幾公升(分次跑),清洗過後沒黑黑碳粉流出才上濾水器,特別是放在RO前。

活性碳能吸附氯化物,當然是放在RO前,因為氯化物會減短RO膜壽命。
RO後 理論上可以完全不用濾芯,有些人要喝鹼性水所以加麥飯石,或再加個活性碳做後濾。
(壓縮碳也是活性碳,只是密集成塊)

另外,1um PP不適合當第一道,5um即可。
1um可以第二道或之後,因為第一道容易被大沉澱物阻塞,增加壓力。
但RO前一定要有至少一道活性碳
 

此文章於 2017-07-23 04:29 AM 被 Axel_K 編輯.
舊 2017-07-23, 04:22 AM #12
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
nichjack
Major Member
 

加入日期: Aug 2002
您的住址: 高雄
文章: 211
引用:
作者Axel_K
A大的說法,就是小弟在網路爬文說第三道要裝壓梭活性炭的論點,就是氯化物會傷害RO,但改裝
1um也是會傷害RO = =?到底是?
舊 2017-07-23, 07:52 AM #13
回應時引用此文章
nichjack離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,204
有時水壓升高問題也可能出在1um的壓縮活性碳濾芯,
這個問題我爬文看過不少反應,就是有人買了1um活性碳大概3月後出水量開始有問題。
(美國網路購物經常有使用者的review)

不過1um傷害RO,我是沒聽過。
RO膜判定是否該更換一般要用TDS 水質筆測量自來水與RO後的懸浮物比
不測量,或許可以維持每兩年換一次.....
其實大廠RO膜也沒有很貴,一般都在1000元台幣以下

此文章於 2017-07-23 09:04 AM 被 Axel_K 編輯.
舊 2017-07-23, 09:01 AM #14
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
albertfeng
Major Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 流浪中
文章: 177
我是第1道用5um PP半年一換, 2 3道用壓縮活性碳一年一換,聽賣濾心說自來水中的氯會傷RO膜才把2 3道全換壓縮活性碳,RO膜換一年多出水量正常.
舊 2017-07-23, 09:25 AM #15
回應時引用此文章
albertfeng離線中  
nichjack
Major Member
 

加入日期: Aug 2002
您的住址: 高雄
文章: 211
第三道使用1um :

#3樓
https://www.mobile01.com/topicdetai...f=729&t=4702979

http://a0968562868.pixnet.net/blog/...9F%A5%21%21~%5B

另一種支持活性炭的:
http://www.vr.ncue.edu.tw/esa/a1012/ch14.pdf

#3 . #8樓
https://www.mobile01.com/topicdetai...f=335&t=3799862


另外是否除了ro膜選比較好的來買之外
其他的濾心都是挑台製便宜的來買就可以了呢?
稍早小弟自己更換了5um濾心,是有紋路比較好的那種(買整機時店家配的)
但使用3.5個月,髒污程度已有80%,只剩裡面幾層還沒汙染到~

我自己是買ADD 一個22元的來換,買好的不如常更換
舊 2017-07-23, 10:14 AM #16
回應時引用此文章
nichjack離線中  
albertfeng
Major Member
 

加入日期: Sep 2001
您的住址: 流浪中
文章: 177
剛看了一下我用的CTO壓縮塊狀活性炭濾心也是5um的,號稱美國進口NFS認證,使用一年拆下濾殼還蠻乾淨的.
5um PP濾心我是拿店家推的但要求要有NFS認證,幾十塊而以很便宜.
舊 2017-07-23, 10:44 AM #17
回應時引用此文章
albertfeng離線中  
Axel_K
Elite Member
 
Axel_K的大頭照
 

加入日期: Sep 2006
您的住址: 人群中
文章: 4,204
根據你貼的串
「所以第三道裝活性碳的話~很容易因為排碳不完整導致膜塞住或者容易將廢水比塞住」
就是新活性碳濾心沒先經過清洗。

另外,我切過一些活性碳濾心,便宜濾芯的確品質比較差,碳粉比較多。
參考:
http://bbs.pigoo.com/thread-64715-1-1.html

Brita濾芯活性碳品質不錯,顆粒也相對小而均勻。
後來我較差的活性碳都拿來洗澡了。

以前有燒過炭,好的炭是高溫悶燒,盡量不接觸氧,於是木炭碳化後,像石頭一樣(如煤礦石,)有光澤,敲起來「康康」聲如陶瓷,這樣木炭才可以拿來再「燒」,
否則木炭氧化就會生灰,重量也不一樣.......便宜的活性碳通常會比較輕(不知道是否與原料也有關)

此文章於 2017-07-23 03:38 PM 被 Axel_K 編輯.
舊 2017-07-23, 03:28 PM #18
回應時引用此文章
Axel_K離線中  
nichjack
感謝A大的回覆,所以是只要買到品質好的炭濾心,就可以拿來當第三道濾心使用了嗎?
但小弟爬文後知道的是,十幾年前的第三道濾心是配1um的,到了這幾年才有店家提出以oct壓縮炭來當第三道濾心的,原因好像是店家為了要提高利潤,一支活性炭百來元跟1um二三十元,量一大還是可觀的,再來就是我們消費者所買到的炭濾心也很難知道是否有炭粉,而且整台ro機只有ro膜那支才需要買好一點的,其它濾心買好的,不如買便宜的來常換,所以有別的大大跟我說:第二道濾心從顆粒炭改為壓縮炭,既能提高過濾效果,也不需要重覆兩道都是活性炭,然後第三道改用1um,來避免炭粉來阻塞ro膜
舊 2017-07-23, 04:32 PM #19
回應時引用此文章
nichjack離線中  
Axel_K
一般活性碳絞碎成顆粒狀,一點會出現細粉,就活性碳品質高低,產生碳粉少和多之分而已。
所以裝上去之前,需要有通水清洗階段,這一點品牌濾芯的說明書都會寫。
就連brita桌上濾壺都會註明泡水清洗階段。

個人看法,壓縮活性碳很適合拿來當RO前置濾芯,它比較乾淨,沒有細粉
至於1um有沒有需要,如果在你的使用環境不會造成堵塞,就很OK。