ultrascsi
Junior Member
 

加入日期: Apr 2001
文章: 720
引用:
作者rtwin
更新一下上次詢問的問題狀態:

1. H700 Battery問題, 由原來 LSI 12.15.0-0239 再度更新為 Dell 12.10.7-0001 A13後,已經電池已經可以看到,relearn並充電完畢。
2.Ctrl+R無法進入preboot configuration utility,更換完Dell最新版 firmware後也已經OK。

謝謝大家的資訊。

目前用H700也遇到二個問題。
1.刷Dell 12.10.7-0001 A13可以看到BBU,BBU功能正常,但是原本的VD都不見,必須刷回LSI 12.15.0-0239才看得到VD,但BBU就不見。
2.前天將八顆HDD接到別的電腦SATA Port去掃壞軌和測速,過程中都沒有格式化,但接回H700後(二組VD各接四顆HDD建RAID5),其中一組VD有二顆硬碟顯示unconfigured good,是不是代表這組RAID5已經沒救了?
謝謝。
     
      

此文章於 2016-01-31 02:31 AM 被 ultrascsi 編輯.
舊 2016-01-31, 02:24 AM #281
回應時引用此文章
ultrascsi離線中  
d9166331
Power Member
 
d9166331的大頭照
 

加入日期: Sep 2003
您的住址: 新竹市
文章: 513
有以下問題
1開機進入WINDOWS後會黑屏當機,偶爾會跳重開機然後沒有信號
2強制斷電後BIOS可偵測到該卡(燈號有閃爍)
3.當機後卡上面的LED燈不會閃爍,是否壞了。
4.前陣子常出現記憶體數據丟失,但是把卡拔下來清潔,又恢復正常
有請高人解答
 

此文章於 2016-04-07 08:21 AM 被 d9166331 編輯.
舊 2016-04-07, 08:20 AM #282
回應時引用此文章
d9166331離線中  
coolcliff01
Major Member
 
coolcliff01的大頭照
 

加入日期: Feb 2006
文章: 216
最近赫然發現 H700 上的陣列(WD 紅標 2TB*8 @RAID6)被踢出了兩顆,看訊息好像還是幾乎同時踢出去的,一顆變成 Foreign ,一顆變成 Bad,Foreign 那顆想弄回來就瞬間變成 Bad,月初才做完 Consistency Check 及 Patrol Read 啊......

只是當我將這兩顆取出接到別台電腦上各自做檢查時卻沒問題,方法是 SMART Long Test 及全盤讀(沒做寫測試),兩顆總共做了四次測試,均無異狀,C5、05 甚至 C7 都是 0

請問一般來說這時可以直接在 MSM 裡強制把這兩顆 Online 回去嗎?因為當我選 Online 時,MSM 跳出警告說有可能會把資料弄壞,於是就摸摸鼻子改選 Rebuild ,在剛剛工作完成,現在正在做手動 Consistency Check,之後會再跑 Patrol Read

請問以上做法是否正確?

此文章於 2017-05-20 05:25 PM 被 coolcliff01 編輯.
舊 2017-05-20, 05:20 PM #283
回應時引用此文章
coolcliff01離線中  
vxr
Elite Member
 
vxr的大頭照
 

加入日期: May 2002
您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
Exclamation

引用:
作者coolcliff01
以LSISAS2108的RoC產品來說..
基本上你的操作沒甚麼問題...
不過建議是每個禮拜做一次CC..
每個月做一次PR...
__________________
舊 2017-05-22, 10:05 AM #284
回應時引用此文章
vxr離線中  
coolcliff01
Major Member
 
coolcliff01的大頭照
 

加入日期: Feb 2006
文章: 216
引用:
作者vxr
以LSISAS2108的RoC產品來說..
基本上你的操作沒甚麼問題...
不過建議是每個禮拜做一次CC..
每個月做一次PR...


好的,了解

另外想請教如果照我自行檢測的結果,是不是可以無視 MSM 的警告直接把那兩顆 Online 回去,而不必大費周章做 Rebuild ?

想直接 Online 結果看到 MSM 的警告時有點毛,改做重建時更毛(再掉一顆就毀了)
舊 2017-05-22, 04:05 PM #285
回應時引用此文章
因為NVRAM的metadata已經有異..
直接online, VD應該是沒辦法回復..
有一種方式就是直接關機後把VD上的PD全部拔掉..
然後開機在把RAID HBA上NVRAM儲存的metadata全部清掉...
關機再把PD全部插回去, 開機之後RAID BIOS初始化過程會掃描HDD上的metadata
簡稱為COD(config on disk), 當他scan到COD會重新寫回NVRAM..
如果過程一致, VD應該是馬上復原, 如果是非SSD...
過大約30秒左右後, 會自動開始操作CC...
__________________
舊 2017-05-22, 08:39 PM #286
回應時引用此文章
vxr離線中  
mixmaster
Senior Member
 
mixmaster的大頭照
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 中壢
文章: 1,025
痾...三月左右買的H700 512MB有人要買嗎@@

不太好玩放棄了
__________________
誠徵 :

mcb Taiwan 音樂殖民地 vol.4
鳥雜誌(角頭) vol.2,3,4
Ppaper Vol.5,48,67,73,82
舊 2017-05-23, 04:02 PM #287
回應時引用此文章
mixmaster離線中  
MAXX228
Golden Member
 
MAXX228的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
文章: 2,892
請教一下各位先進

MegaRAID Storage Manager 17.05.00.02 Event Log - Generated on Mon Jul 17 10:38:40 CST 2017
------------------------------------------------------------------------------------------
ID = 113
SEQUENCE NUMBER = 53975
TIME = 17-07-2017 10:13:19
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:0Information unit CRC error detected, CDB = 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x1b 0x1d 0x92 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00

ID = 58
SEQUENCE NUMBER = 53974
TIME = 17-07-2017 02:44:28
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check done on VD: 0

ID = 113
SEQUENCE NUMBER = 53876
TIME = 16-07-2017 20:48:24
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:0Information unit CRC error detected, CDB = 0x88 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0b 0xff 0xec 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x47 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00

ID = 66
SEQUENCE NUMBER = 53872
TIME = 16-07-2017 20:38:00
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Consistency Check started on VD: 0

前一點時間的LOG
++++++++++++++++++++++++++++++
ID = 113
SEQUENCE NUMBER = 53861
TIME = 40 seconds from reboot
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Unexpected sense: PD = Port 0 - 3:0:0Power on, reset, or bus device reset occurred, CDB = 0x1a 0x08 0x08 0x00 0xff 0x00 , Sense = 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

請問這是PD port0這顆壞軌了嗎?
__________________
舊 2017-07-17, 10:36 AM #288
回應時引用此文章
MAXX228離線中  
d9166331
Power Member
 
d9166331的大頭照
 

加入日期: Sep 2003
您的住址: 新竹市
文章: 513
做一次CC和Patrol Read吧!
看起來不是壞軌的樣子
舊 2017-07-17, 01:51 PM #289
回應時引用此文章
d9166331離線中  
MAXX228
Golden Member
 
MAXX228的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
文章: 2,892
引用:
作者d9166331
做一次CC和Patrol Read吧!
看起來不是壞軌的樣子


感謝回應

CC做完一次還是報

目前做Patrol Read中
__________________
舊 2017-07-17, 03:22 PM #290
回應時引用此文章
MAXX228離線中  