請問各位開冷氣還需要"送風"嗎???
因為先前冷氣掛了...不像電腦可以去買零件換一下...
就因為一個電路板花了1,500元 真會賺笨蛋的錢...>< 後來不知問啥...他說現在的冷氣都不用開送風了...以前古老的才要先送風 我也不清楚...只是聽聽...誰知道壽命會不會簡短勒>< 問問大家的看法吧..^^
__________________
來到PCDVD發現自己是多麼的渺小@_@ |
|||||||
2004-07-31, 12:46 AM
#1
|
Master Member
加入日期: May 2001 您的住址: BOTH
文章: 1,932
|
直接開就好了。
有時會將風扇與壓縮機啟動時間錯開,通常是為了降低瞬間啟動電流。 但是家用冷氣都沒多大台,沒必要這麼做。 至於現在以微電腦控制的,本來就會在開機時,將壓縮機的啟動時間延遲。 以東元為例,剛開機時冷氣的LED祇是燈會先閃個2min吧。 這是避免剛關機又立刻開,先等冷媒系統的壓力平衡後再將壓縮機啟動,延長壓縮機的壽命。
__________________
群青的高空......朱色的殘照...... 飛舞而降臨的...白青之王者.... 紅色沙塵---- 白色的...火焰,光輝的神像, 銀色...的,....主人.... 騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來 AU整備所開始營運 Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中 貓書房開張,歡迎參觀 我對她到底是什麼? |
||
2004-07-31, 12:55 AM
#2
|
Senior Member
加入日期: Apr 2001 您的住址: 銀河天使基地
文章: 1,001
|
引用:
現在的冷氣機還是需要先強制送風的, 其主要目的之一是僅量降低起動電流, 雖然一般家庭式冷氣的噸數並不大,單機最大也不超過4.5噸, 不過我們一般家庭用NFB是以20A規格為主, 然而壓縮機啟動的瞬間電流高達25A左右,雖然因為時間短暫NFB並不會有反應, 但如果是風扇馬達與壓縮機同步啟動的話, 此時瞬間電流可能接近30A,NFB就未必不會反應了. 那麼為什麼我們現在可以不需要送風呢? 因為現在冷氣機的控制開關都已經100%是二段式時間延遲開關了, 用戶直接開啟冷氣機時會發現到無論如何壓縮機都一定在3分鐘後才會啟動的, 這並不是冷氣機都不用開送風了而是它自己會自動控制. 至於其主要目的之二就是延長壓縮機的使用壽命,這點的原理就懶得說了, 或許有人會說沒有意義,因為壓縮機是不容易故障的設備, 但是我認為:能夠讓壓縮機的使用壽命更長不是也很好嗎? 此文章於 2004-07-31 08:59 AM 被 Shanpwu 編輯. |
|
2004-07-31, 08:58 AM
#3
|
Major Member
加入日期: Feb 2002 您的住址: Taipei
文章: 241
|
引用:
哇哇~~感謝~~又讓我增加一點常識啦~~ 我房間剛裝冷氣~~我為了要愛護它~所以都先開送風說...=.=|| |
|