Amateur Member
加入日期: Nov 2005
文章: 35
|
奇怪的電壓
Hi
我家是老公寓,管線沒有地線的配置 在原本只有兩孔插座的狀況下 我接上排插後 火-水是正常的115v 但水-地是52v 火-地是49v google了一下,可能是因為我用的排插是蓋世特的OH-T8B有平衡供電的功能 但理論上平衡供電應該水-地和火-地電壓差要相同,且相加等於火-水的115v 這有可能是什麼原因呢? 另外,我更換壁插,換成古河的三孔壁插(FP-2R) 也出現奇怪的狀況 因為沒有地線,而FP-2R的地透過螺絲可以和牆內的配電鐵盒連接,成一個假接地(OH-T8B上的接地燈有亮) 這時候 火-水是正常的115v 但火-地是0v 水-地竟然也是115v 另外一種狀況是,我另外拉一條地線,從壁插的地線螺絲,接到鎖附螺絲上(如附圖) https://drive.google.com/open?id=0B...bG5IRnNYb0tHdU0 這樣的狀況 火-水是正常的115v 火-地是92v 而水-地是37v 請問板友這是什麼地方出問題了呢? 這個現象我換其他排插一樣,但不接排插直接量壁插卻是正常 Thank you all |
|||||||
2017-04-04, 02:54 AM
#1
|
Advance Member
加入日期: Feb 2013 您的住址: 潛水中~~~
文章: 343
|
我不是水電師
但我猜,可能是老公寓的配線很亂,或是老舊電線有輕微短路,所以電壓很亂 解法: 1.捨棄原有老電線,全部重配1.6mm電線,重拉的費用比較高 2.由配電箱直接拉一條獨立專線1.6mm或2.0mm電線給音響專用,另拉一條獨立的接地線,看是要拉到樓下地表接地,或直接釘入牆壁接地,這費用比較低廉 -
__________________
潛水中.... |
||
2017-04-04, 09:01 AM
#2
|