引用:
作者老柏(第四)
穩定...的電源

以下個人理解
我國電源規格頻率為60Hz,電源就像大家在上面踩水車,要求腳步整齊劃一才有60Hz,今天有人突然腳殘,這時那個人會自己下去休息(跳脫),但剩下的人踩不動水車這樣下去會讓水車停下來,所以系統只好把水車上的一部分負載拔掉讓水車維持能轉,不然剩下的人踩到腳斷掉依然無法維持水車正常運轉

其實是愛的不夠深
     
      
舊 2017-08-16, 04:28 PM #11
回應時引用此文章
Wake離線中  
blair
Elite Member
 
blair的大頭照
 

加入日期: Jun 2001
您的住址: 地球
文章: 6,226
引用:
作者Wake
其實是愛的不夠深

誰叫你那麼快就軟了
 
__________________
~愛由一個笑容開始,用一個吻來成長,用一滴眼淚來結束。
當你出生時你一個人在哭,而所有在旁的在笑,因此請活出你的生命,
當你死的時候,圍繞你的人在哭而你便是唯一在笑。~
舊 2017-08-16, 04:31 PM #12
回應時引用此文章
blair離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者老柏(第四)
穩定...的電源

以下個人理解
我國電源規格頻率為60Hz,電源就像大家在上面踩水車,要求腳步整齊劃一才有60Hz,今天有人突然腳殘,這時那個人會自己下去休息(跳脫),但剩下的人踩不動水車這樣下去會讓水車停下來,所以系統只好把水車上的一部分負載拔掉讓水車維持能轉,不然剩下的人踩到腳斷掉依然無法維持水車正常運轉


比喻正確,頻率不穩對大型機組的影響很巨大甚至造成損壞,所以為了安全,頻率過低/過高、下降/上升速度過快,都會讓機組跳脫

引用:
作者leo800
PMS系統(電力管理系統),隨時監測系統的電力供需狀況,當偵測到系統供需異常時可以立即自動計算並依預先設好的優先順序進行缷載。當切除的負載剛好時,系統會很快快復穩定;若第一次切不夠會馬上再切負載,但有可能在這短暫瞬間會有發電機組撐不下去;若發生切過頭,這時PMS會改成切發電機減少發電量。PMS要正常發揮,管理單位就需定期更新隨時保持內部的設定資料正確性。

電網的運行供需是否平衡是反應在電壓及頻率,一般用頻率來控制。系統只有一兩部機組會投入自動頻率控制模式(AFC),隨著系統的負載調整其輸出;其他機組則是以輸出容量控制(APC),由調度人員(或PMS)視情況調節其發電量,要保持電力晃動是在投AFC機組可承擔的變動範圍之內。

像這次事故發生時瞬間少了420萬瓩的電力,系統就馬上依排定的優先順序切掉420萬的負載,在很短的時間內就取得平衡,並沒有發生正常運行的機組跳Ì...


電網改配置及導入新控制系統(例如數位電驛)也是重點,才沒有像1999年729一樣造成台南以北幾乎全黑

引用:
作者T磨人改
如果當年用的是直流 會不會就沒這問題了?


高壓直流在遠距離傳輸上會比交流有優勢
舊 2017-08-16, 09:45 PM #13
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
TrueAkuma
Junior Member
 
TrueAkuma的大頭照
 

加入日期: Mar 2002
文章: 783
引用:
作者zombie
有沒有可能藉由系統工程的方法,讓還可以正常發電的機組不要跳脫。

這樣災情也許就不會如此巨大。


正常發電的機組都沒有跳脫阿!

解聯的是多餘的負載而已...
__________________
目前服役中
ProMedia 5.1 + Pioneer 老解碼器繼續撐著用
Cheery G80-1800 LG OPTIMUS G PRO好讚阿!
DELL2707WFP 超大視野感動中!
舊 2017-08-16, 10:33 PM #14
回應時引用此文章
TrueAkuma離線中  
sutl
Elite Member
 
sutl的大頭照
 

加入日期: Jan 2002
您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
Post

引用:
作者LSI狼
高壓直流在遠距離傳輸上會比交流有優勢

未來各國電網高壓端會逐漸直流化,低壓端為了相容性還是維持交流。

ps:百年前直流變壓效率過低,所以用交流變壓。
__________________
歐洲輪胎滾動阻力&溼地煞車&噪音查詢 日本輪胎滾動阻力與溼地煞車查詢(歐洲阻力A=日本阻力AAA)(歐洲跳過D)
貧弱家庭兒童愛心早餐計畫 手機請勿使用台哥大700MHz 4G LTE頻道,以免干擾無線麥克風運作。 
推薦網站 我不爽健保局 巴士大叔之部<-華航飛安不良的原因 國家的遠見
站內特別推薦連結 yahoo賣片被抓 由於著作權法第八十七條第四款的緣故 賣海外正版是違法的喔(刪除紀念) 又有人受害了
好書推薦:快樂為什麼不幸福? 本書不討論快樂更不討論幸福,講的是大腦如何理解世界。
好書推薦:大腦決策手冊 該用腦袋的哪個部分做決策? 了解自己與別人怎麼使用腦袋瓜(因被發現是抄襲的所以下架了喔)
好書推薦:販賣債務的銀行 了解銀行如何使一般人建立錯誤的借貸觀念,讓老百姓成為金融佃農,一輩子替銀行工作
好書推薦:企業的性格與命運 企業的本質是無道德的,企業努力的把自身成本轉嫁成社會成本,以大幅提高獲利。 DVD
好書推薦:沒有中國模式這回事! 雖然書名有中國,但其實是講近代全球經濟史,讓你從經濟學的角度理解歷史。
好書推薦:搶救35歲 十五張證照找不到好工作、四十歲結婚成家是常態、雙薪家庭也只敢生一胎、房貸要背到七十歲…
舊 2017-08-16, 11:17 PM #15
回應時引用此文章
sutl離線中  
人肉插騷包
New Member
 
人肉插騷包的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
您的住址: 頂太瘋
文章: 9
引用:
作者sutl
未來各國電網高壓端會逐漸直流化,低壓端為了相容性還是維持交流。

ps:百年前直流變壓效率過低,所以用交流變壓。



有哪個地方有100kv以上的直流高壓系統嗎 蠻想知道直流會有什麼不一樣的問題
舊 2017-08-16, 11:20 PM #16
回應時引用此文章
人肉插騷包離線中  
T磨人改
Major Member
 

加入日期: Apr 2015
文章: 139
我想到一件事,閃電是直流還是交流電?????
舊 2017-08-16, 11:52 PM #17
回應時引用此文章
T磨人改離線中  
老老濕
Senior Member
 
老老濕的大頭照
 

加入日期: Feb 2015
文章: 1,433
引用:
作者人肉插騷包
有哪個地方有100kv以上的直流高壓系統嗎 蠻想知道直流會有什麼不一樣的問題


中國有在玩特高壓電網

高壓直流輸電投資較少,電能損耗較低,因此在長距離的電能輸送方面更有優勢
電源點與負荷中心電輸送效率更高。
與交流輸電相比,輸出同樣的功率
直流架空線路可節省約三分之一的鋼芯鋁線
三分之一的鋼材
三分之一的線路造價
線路損耗。直流輸電的電能損耗一般為每1000公里為3%



德國建設4條直流特高壓輸電線路,並對原有輸電線路進行提升,
以實現本土南北風光協調發展。

因為風力.光發電具有季節性特點,輸電線路建設完成後,
冬天把北方的風電傳輸到南部,夏天把南部的太陽能傳輸到北方
達到可再生能源的高效利用

一、輸送容量大
能夠充分發揮規模輸電優勢。

二、送電距離長
採用±800千伏直流輸電技術經濟輸電距離可以達到2500公里甚至更遠。

三、線路損耗低
±800千伏直流線路的電阻損耗是±500千伏直流線路的39%
是±600千伏級直流線路的60%,提高輸電效率,節省運行費用。

四、工程投資省
對於超長距離、超大容量輸電需求
±800千伏直流輸電方案的單位輸送容量綜合造價約為±500千伏直流輸電方案的72%,節省工程投資效益顯著。

想加入嗎.大喊萬歲萬歲萬萬歲就好

此文章於 2017-08-17 05:20 AM 被 老老濕 編輯.
舊 2017-08-17, 05:15 AM #18
回應時引用此文章
老老濕離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
引用:
作者T磨人改
我想到一件事,閃電是直流還是交流電?????


閃電放電瞬間當然是直流電
舊 2017-08-17, 12:13 PM #19
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
misman+++
*停權中*
 

加入日期: Apr 2015
文章: 1,577
引用:
作者Wake
其實是愛的不夠深


用愛發電那種鬼話就別扯了......某些聯盟腦殘真的沒有藥醫.....

台灣要推其他替代能源是沒問題,只是成本上漲,民眾/老闆要吞得下去.....

然後某個搞民間電廠要發電高價賣給台電的假專業社論....就更讓人想吐口水了.....