Senior Member
加入日期: Feb 2003 您的住址: 達拉星球
文章: 1,142
|
省電王!
請問
市售的省電王真的那麼神嗎? 能省15%~30%的電費 有人用過嗎? |
|||||||
2004-08-02, 09:50 AM
#1
|
Master Member
加入日期: May 2001 您的住址: BOTH
文章: 1,932
|
騙人的啦∼
依據能量不滅定律,能量不會憑空消失,也不會無中生有。 若那省電器真的有用那世界就反過來了!
__________________
群青的高空......朱色的殘照...... 飛舞而降臨的...白青之王者.... 紅色沙塵---- 白色的...火焰,光輝的神像, 銀色...的,....主人.... 騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來 AU整備所開始營運 Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中 貓書房開張,歡迎參觀 我對她到底是什麼? |
||
2004-08-02, 10:02 AM
#2
|
Advance Member
加入日期: Sep 2003 您的住址: 台北縣永和新店
文章: 375
|
__________________
Jason Chen @ Taiwan 嘟嘟....你慢走 2006/1/12 中午 |
2004-08-02, 10:37 AM
#3
|
Advance Member
加入日期: Sep 2003 您的住址: 台北縣永和新店
文章: 375
|
這個問題很多人問過我也回答了很多次
再次詳細說明一次 先說說電力的基本原理 台電配電系統是三相四線3P4W RST(或稱ABC三相) N(地線無實際接線直接接地)11.4KV(線電壓) 經過桿上(或地上)變壓器轉變成110V 送進一般家庭用戶中取其中兩相加上N相稱為單三 所以家中的配電箱會看到兩條紅線AB及一條白線N 若新建築可能較好會有一條綠線為G 一般電器110V接A+N OR B+N冷氣220V接A+B及N 所以可得知電力有電壓V及電流A 兩這相乘為能量 P = V x A -> VA 但其中分為實功W及虛功Q P = VA = 開根號(W平方 + Q平方) 功率因素PF(Power Factor) = W平方 / (VA)平方 一般接近於0.9~1 1是不可能啦 但台電在發電機可盡量接近於0.999 在變電所盡量大於0.9 收費的計算方式是 1KW x 1Hr = 1KWH為一度電大約是NTD$2.x 一般家庭電器都是電抗性負載L會拉低電壓V拉高A 台電在變電所及桿上(地上)電氣箱會加電容Q拉高電壓V拉低A 改善功率因素但對用戶來說收費的KWH是不會改變的 省電器內的裝置也是利用此原理 裡面也就是電容也就使在電腦零件看到的電容器 但其電容小得可憐通常為幾千uF對改善功率因素有限 變電所及桿上(地上)電氣箱電容為幾千KVAR才有效 在廠商****影片中會拿勾式電表欺騙消費者 說裝上省電器A會下降達到省電目的 但事實是功率因素改善對用戶來說收費的KWH是不會改變的 改善功率因數的好處是對台電好 他發電出的VA中W越高越好A越低在配電過程中也可減少Q的耗損
__________________
Jason Chen @ Taiwan 嘟嘟....你慢走 2006/1/12 中午 |
2004-08-02, 11:24 AM
#4
|