Major Member
加入日期: Oct 2003 您的住址: Taipei , Taiwan
文章: 181
|
關於避免電線走火
超過40年以上的房子最近想局部小整修
會打掉舊的木板隔間做成3間並排的輕隔間房間(會睡覺) 想請問 在不更動整間房子電力配線下 新的房間內做4面輕隔間牆都設插座(所以1間房會有4個插座)會安全嗎? 或是這樣反而不安全? 因為房間好像是做3個插座比較常見 對這方面不太懂 請懂的網友建議 謝謝 |
|||||||
2020-05-24, 12:06 AM
#1
|
Junior Member
加入日期: May 2004 您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
|
引用:
幾個插座應該不是重點 重要的是電力源頭的無熔絲開關於過載的時後能不能斷開電路 如果電力源頭的無熔絲開關正常,配電電線也正常,插座多用電量大頂多只是跳開關 可是用了 40 年的無熔絲開關阿~~不知道會不會忘了自己的功能...
__________________
此文章於 2020-05-24 01:11 AM 被 my755 編輯. |
|||
2020-05-24, 01:08 AM
#2
|
Advance Member
加入日期: May 2005
文章: 451
|
此文章於 2020-05-24 01:40 AM 被 knoeatw1990 編輯. |
2020-05-24, 01:10 AM
#3
|
Golden Member
加入日期: Mar 2000 您的住址: 流浪中.....
文章: 3,559
|
幾個插座不是重點
而是插座後面使用的線材的線徑才是重點 一般插座標準線徑都是用 2.0mm 理論值可以承受約19A |
2020-05-24, 01:37 AM
#4
|
Master Member
加入日期: Apr 2001 您的住址: 高雄
文章: 2,247
|
使用習慣……
許多人延長線+延長線,線拉的愈長,阻抗愈大。很多人不曉得延長線其實短一點比較安全。
__________________
簽名檔真是礙眼…還是讓版面乾淨點吧! |
2020-05-24, 01:42 AM
#5
|
Junior Member
加入日期: Mar 2002 您的住址: 人不犯我,我不犯人
文章: 763
|
老屋換線的現實與理想|電線使用年限|電線走火|用電安全【水電爸爸】
https://www.youtube.com/watch?v=GFqbuVf_r7Q 【非凡新聞】老屋電纜健檢 專家建議:30年以上要更換 https://www.youtube.com/watch?v=QBQGG00_eBM 老屋重生術! 為居住安全把關 全屋電線換新! 老舊宅用電安全不輕忽 【盈盈來看厝】|非凡新聞| https://youtu.be/4q7sIx0vas8?t=90 補一下基本常識,確定一下用電迴路。 此文章於 2020-05-24 01:47 AM 被 workduck 編輯. |
2020-05-24, 01:43 AM
#6
|
Advance Member
加入日期: Oct 2005 您的住址: 台北天母
文章: 312
|
40年~~
先請水電來評估一下全戶的電源吧 從家裡的電源總開關開始看 1.考慮家中是否有新增電器,例如冷氣、電視、冰箱、電暖器等等... 2.有的話就需要考慮將斷路器更新以及電線抽換,甚至是總開關的電線也要加粗,這部分需要 做一個全戶整體性的評估。 3.多住人的話還是會使用充電器/電風扇等等低耗電的設備,每面牆都裝設2個插座沒問題,裝 到4個插座都可以,但通常都是在同一條電線上,一樣要注意電線能乘載的電流。 (萬一師傅偷懶從第一間第一個插座一直串到第三間第三個插座...。) 斷路器/電線/插座這些其實沒多少錢,主要都還是師傅的工錢~但是用電安全真的很重要 |
2020-05-24, 02:29 AM
#7
|
Senior Member
加入日期: Apr 2005
文章: 1,192
|
如果你線不重新拉的話
我想就是不能使用大功率的電器 保險起見三間總和同時不能超過1500w 單一電器不超過800w 我這是抓得比較嚴格 實際上要看你線路的狀況 |
2020-05-24, 07:28 AM
#8
|
Major Member
加入日期: Apr 2017
文章: 118
|
引用:
線的阻抗增加並不多啊.... 插頭跟插座的阻抗....才是關鍵 插座銅片的夾力 插頭的氧化程度 一條10米的阻抗 三條三米加起來的阻抗 後者大多了.... 當然..線的品質也是問題.... 有品牌的...至少都不會太差.. |
|
2020-05-24, 10:20 AM
#9
|
Major Member
加入日期: Jun 2002
文章: 176
|
看不到實際情況~~
建議如下 原線路都不用(所以也不會動到),牆面的也封起來捨棄不用。 直接從總電源箱拉電到輕隔間牆面新設另一個電源箱再依照使用情況 做各間的分路調整。一般的110V插頭分3組~4組應該都不是問題! 建議冷氣的電源&安裝&走線重做時可以一起想一想~ 哈~樓主是一般住家還是生意用? |
2020-05-24, 10:22 AM
#10
|