電器漏電解決方法
看了大家的文章.才知道原來這麼多人身受被電之苦...
雷龍小小提供幾個方法給大家參考一下.. 不過我有一個強烈要求.請網友依據本身對電子學了解程度. 來選擇以下方案..千萬不要試著.去做超出自己能力範圍之外的事情. 首先嘹解.這個漏電是如何產生的. 一般來說..如果電源本身設計沒有問題的話.. 為了.防止.RFI EMI 電磁輻射干擾.. 不管是從空中來的.或是從電源線串過來的... 為了符合安規認證... 在電源插座再過來的第一級電路. 會有一個.LC濾波電路... 經過分壓.通常會經由兩個電容接到機殼.. 好了...這時候你如果沒有把機殼(與電源線第三腳相通)接大地.. 不可避免..就會感受到它分過來的電壓...約在.20-60V之間. 說是漏電...可會氣煞這些製造公司呢.. 嗯..講到這裡..大家心裡應該知道怎麼一回事了吧.. 解決方法有. 1.適合一般人.. 拉一條線.最好是3.5MM2以上粗的線. 接到家裡.最大的金屬體. 重點.這個金屬體.必須是貫通到地面的....這是選擇金屬體的一個重點. 至於細節.網友已經有發表各種令我嘆為觀止的各種方式. 於此不再多說. 2.進階使用者.. 採用此法.須具備配電箱輸送配電知識. 一般來說..配電箱所採用多為三相四線式.配電. 也就是Y型...但也有動力電.如工廠.一般為DELTA型.(也有Y型.暫且不表) 經過水電技工.會拉一組.單三的電出來. 分別為..110-0 或.220-0 110何220稱為火線.0為水線.也就是N 相.中性線. OK. STEP1..將N相''故意接地'' 自己打一根銅棒.入地5公尺深.用大地電表.測試.其接地阻抗應小於5歐姆. 至少也要低於10歐姆...如作不到10歐姆.就採用第一個方法. 將會''漏電''的電器.不限於電腦...音響也會喔.. 電源線第三支腳.接到N... 至於如何連接...我想進階使用者......應該知道吧.... 3.高階使用者. 一.二兩個方案...你覺得太麻煩了...線拉來拉去.費時費功又費錢... 實在有損我DIY族威風... 雷龍也只好使出看家本領...... 那就是修改LC濾波電路.. 不過這樣一改...我還是要提醒你.... 將會失去POWER保固喔.. 上面說過了..既然問題是出在電容身上. 那麼當然從電容開刀. 把電容根電路板斷路嗎...哈. 那就太遜了... 其實很簡單... 只要將電容跟鐵殼連接部分..割開.然後串一之7K-15K/10W電阻就可以啦. 但是各家LC濾波.設計不太可能會一樣..你可不能.依樣畫葫蘆... 我只是點一下........也不是說留一手.. 只是天下的電源產品實在太多嚕.....我不可能一一咧舉. 網友當可體會... 所以才說此法只限.高階使用者嗎. 最後話一句.. 如果搞不定 也要被電得幸福喔...~~~~~~~~~~哈哈哈. |
|||||||
2001-06-05, 12:34 AM
#1
|
Advance Member
加入日期: Feb 2001 您的住址: 台北市
文章: 494
|
等一下,等一下,我有沒有看錯:「自己打一根銅棒.入地5公尺深」,入地5公尺?我家又不是建築工地,5公分就要用鐵鎚敲好久了,5公尺,您開什麼玩笑!
|
||
2001-06-06, 12:36 PM
#2
|
*停權中*
加入日期: Mar 2000 您的住址: 台北縣/板橋市
文章: 518
|
周圍有沒有電線竿
水電師傅說過電線竿的接地很深又好!
|
2001-06-13, 06:10 PM
#3
|
Power Member
加入日期: Dec 1999 您的住址: 台灣 基隆
文章: 572
|
克難式接鐵窗
|
2001-06-13, 08:59 PM